תודה על תשובתך. שאלת המשך בבקשה. :)
(אליק רוזנפלד)
|
הי גבי. תודה על תשובתך המהירה. שאלות המשך אם ניתן: 1. האם ניקוי יסודי של הרובע מהמרצפות לא עשוי לגרום נזק וסדיקה של המרצפות ? 2. ישנן מספר מרצפות בבית שאני מרגיש בהן מעט תזוזה. האם יש להחליף מרצפות אלה ? (מדובר בתזוזה מינימאלית) 3. איזו רובע מומלץ לקנות ? האם ניתן "להעשיר" את הרובע עם יותר חומר דבק כדי שתחזיק יותר זמן.
אני גר בתל אביב. אשאיר פרטים ליצירת קשר. תודה. 
|
|
|
איטום מישקים עם רובה
(גבי)
|
שלום אליק,
מרצפות לא אמורות להיות רופפות "קצת". או שהן חזקות לגמרי - או שלא. אם הן מתנודדות יש להוציא אותן ולהדביק בחזרה למקומן עם טיט או דבק, בהתאם לשיטת הריצוף שבוצעה בדירה. במקרה שכזה יש להשתמש בדבק או טיט שמתאים לאריחי גרניט-פורצלן.
ניקוי הפוגות עם סכין להורדת רובה ישנה אינו אמור להזיז את האריח ממקומו. אם זה קורה- ההדבקה לקויה. גם סדיקה כלל לא אמורה להתרחש. פשוט מגרדים את הרובה ממקומה באמצעות סכין גרוד יעודית שאותה ניתן לרכוש בטמבוריות.
לא מומלץ להעשיר את הרובה האקרילית עם דבק. הדבק מקשה מאוד על העבודה ואם לא מנקים את שאריות הרובה מתקבלים כתמים על האריחים שקשה מאוד להסירן אחר כך. יש לרכוש רובה אקרילית של החברות המובילות (טמבור, מאפי, סיקה וכדומה) ולעבוד בדיוק על פי הוראות המינון של היצרן. אבקת הרובה ממילא מכילה בתוכה את כל הרכיבים הנחוצים.
(קיבלנו גם את פנייתך במייל ונשוב אליך בהקדם).
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
עובש כתוצאה מבידוד טרמי לקוי
(אבי)
|
גבי שלום אני גר בבניין רב קומות, בן חמש שנים בחיפה. בעיות נזילות קבלן סידר אך כל חורף נוצר עובש על קירות חיצוניים כתוצאה מבידוד תרמי לקוי. אני כבר נואש מבקש עזרה או המלצה על איש מקצוע.
|
|
|
עובש על קירות חוץ
(גבי)
|
שלום אבי,
אנא השאר את פרטיך באמצעות המדור צור קשר ונפה אליך איש מקצוע לנושא בעיות עיבוי / עובש.
חג שמח,
גבי
|
|
|
השארתי פרטים
(אבי)
|
|
|
רובע מתפרקת ומשחירה בדירה חדשה - מה לעשות ?
(אליק רוזנפלד)
|
שלום רב. אני גר בדירה חדשה מקבלן בת שנה וחצי. הדירה מרוצפת במרצפות 60 של גרניט פורצלן עם פוגות של 3 מ"מ. בין המרצפות באזורים רבים בדירה ישנם שברים ברובע עם קריסה של הרובע וחסרים מרובים. בוצעו תיקוני רובע מספר פעמים אך הבעיה חוזרת על עצמה ברוב אזורי הדירה. בנוסף הרובע משחירה מאוד מאוד.
למעשה אני מבקש לשאול שתי שאלות: 1. מה הסיבה לקריסה ולחסרים ברובע (למרות ההשלמות שנעשו כבר לפחות 4 פעמים בכל הדירה), ואיך ניתן לטפל בכך כמו שצריך מתוך הנחה שהקבלן עשה שימוש ברובע תקינה ולא מדוללת מידי. מה ניתן לעשות מלבד להשלים את החסרים שוב ברובע איכותית ? האם יכול להיות שחלק מהמרצפות אינן יציבות לחלוטין ולכן הרובע מתפוררת ?
2. האם ישנו חומר שניתן למרוח על כל הרובע בדירה כדי למנוע או להשהות את השחרתה ? אם כן היכן ניתן לקנות אותו ומהי העלות ?
אשמח גם לקבל הפניה לאיש מקצוע שיסייע בתיקונים. תודה. אליק 
|
|
|
חידוש רובה
(גבי)
|
שלום אליק,
בד"כ רובה מתפוררת עקב עבודה לקויה (דלול יתר, מילוי ללא ניקוי יסודי של הדפנות). תיקונים יש לבצע לאחר הסרת הרובה הקיימת ואין למרוח שכבה דקיקה מעל רובה קיימת.
אם המרצפות אינן יציבות היית אמור כבר להבחין בכך בעצמך, כך שניתן להניח שזה לא המצב.
מניעת ספיגת לכלוך ברובה: אפשר למרוח סילר שקוף או "סילוקסן" על גבי הרובה הקיימת ולאטום אותה מפני ספיגת רטיבות / לכלוך. המריחה מתבצעת באמצעות מכחול דקיק ויש להזהר שלא להכתים את המרצפות.
לא ציינת את אזור מגוריך.. תוכל להשאיר פרטים במדור צור-קשר ונוכל להפנות אליך פרטים של אנשי מקצוע.
חג שמח,
גבי
|
|
|
|
קלקר הגנה לקורות יסוד
(שמעון)
|
שלום גבי האם 2 ס"מ עובי f30 מספיק להגנה על איטום קורות יסוד? תודה
|
|
|
קלקר על קורות יסוד
(גבי)
|
שלום שמעון,
מספיק לרוב המקרים.
גבי
|
|
|
|
אני מעונינת להפוך חלק מהגג המרוצף שלי לעדנית גדולה
(דורית)
|
שלום
יש לי דירת גג עם גג מרוצף של כ 60 מ"ר
אני מעונינת להפוך איזור בגג שהוא בצורת מגרעת/נישה של 5מטר על 0.70 מטר
לעדנית גדולה
אני רוצה להבין ( לפני שאפנה לבנאים מקצועים ) מה דרוש על מנת שקודם כל
אמנע חדירת מים דרך קירות העדנית שתיוצר
אני מבקשת עזרה בנושאים הבאים:
1) האם בניית חומה מבלוקים בגובה של קצת יותר מחצי מטר דורשת פרוק
האריחים בגג או שאפשר לבנות בלוקקים עליהם
2) על מנת שתחתית העדנית תהיה אטומה אני מנניחה שצריך למלא אותה
בבטון ואולי סיקה 107 ואח"כ יריעות ביטומניות אני לא בטוחה בסדר הדברים
ואם בכלל דרוש משהו אחר...?
3) מישהו אמר לי שני צריכה ניקוד כפול מתחת ליריעות וגם מעל היריעות
כמו שעשו לי לפני מס שנים בגג לפני הריצוף
מה סוג הניקוז שאני צריכה לדרוש שיעשו 
תודה בינתיים
דורית טל
אני מניחה שיצטרכו לבנות חומת בלוקים בגובה של כ חצי מטר לפחות
ואח"כ צריך לאטום טוב טוב.אריחי הגג היום הם מגרניט פורצלן.
|
|
|
איטום ובניית אדנית על גג מרוצף
(גבי)
|
שלום דורית,
על מנת להמנע מצרות בהמשך יש לבצע כעת עבודת בניה ואיטום יסודית. יש לבדוק בשטח במה הדברים אמורים בדיוק, אך באופן כללי יש לבצע את הדברים הבאים:
1. את הקיר יש לבנות ישירות מעל התשתית של הגג ולא מעל הריצוף הקיים. לפיכך יש לפרק את הריצוף לכל האורך וגם בכל שטח הרצפה (שממילא ינזק בפרוק).
2. יש לבנות את הקירות ולעגן אותם היטב לתשתית. יש לעגן את כל קירות הבלוקים באמצעות חגורות בטון מעל ומתחת לקירות ועמודי בטון בפינות.
3. בקרקעית האדנית יש לצקת שיפוע מבטון לכיוון פתחי הניקוז המתוכננים.
4. יש לתקן את האיטום מהצד החיצוני של האדנית ולחבר אותו לאיטום שקיים בגג.
5. בתוך האדנית אפשר לאטום עם יריעות ביטומניות ומעליהן מומלץ לאטום בשכבה עליונה נוספת של חומר ביטומני משחתי המכיל חומר נגד שורשים. ראי מאמר על איטום אדניות בחומרים ביטומנים משחתיים.
לתשומת לבך- מדובר על תאור כללי מאוד של העבודות ומומלץ לבקש עזרה או יעוץ בשטח. לא מומלץ לנסות ולהוזיל את העבודות באמצעות בניה מעל הריצוף הקיים.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
הריצוף הקיים אוטם היום באופן מוחלט . אני לא מבינה משהו ,
(דורית)
|
לא מזמן שיפצנו את הגג החלפנו ריצוף ושמו לנו יריעות ביטומניות ואפילו את המרווחים
אטמו לנו עם רובה מיוחדת שמכינים משני חלקים ( לא זוכרת איך קוראים לזה)
יש סוף סוף שנתיים של אטימה טובה לגג ,
מה הסיבה שלא לנצל את העובדה שהאריחים אטומים היטב ?
האם יש בעיה טכנית שאי אפשר לבנות קיר על האריחים הקימים
וליצר אטימה נוספת מעל 
לא הבנתי מה הבעיה שבגללה צריך להוציא אריחים ולעבוד שוב על התשתית
שהרי יש סיכון שהיריעה הביטומנית תפגע בזמן השבירות
אודה לך אם תסביר לי מדוע לא כדאי לבנות את העדנית על התשתית הקיימת כפי שתארתי
תודה רבה על תגובתך
|
|
|
בניית אדנית ואיטומה מעל גג מרוצף
(גבי)
|
שלום דורית,
אדנית נמצאת תמיד במצב "רטוב" ויש למעשה להתייחס אליה כאילו היתה מעין בריכה על הגג. האיטום של הגג המרוצף נועד לאטום את הגג המרוצף ולא את האדנית.
בניית קירות נכונה מתבצעת תמיד תוך כדי עיגונם לתשתית ולא בהנחה חופשית מעל הריצוף. (ההעדפה היא אגב לבנות את הקירות מבטון יצוק ולא מבלוקים). בבניה מעל הריצוף מתרחשות תזוזות שגורמות לסדקים בקירות ובהקף הרצפה ובעקבותיהן- נזילות.
אין ספק שבניית אדנית מבטון ובנפרד מהגג היא הדרך הנכונה והמקצועית, הן מבחינת הבניה והן מבחינת הניקוז הנפרד והאיטום. למעשה, השיקול היחידי שבגינו את מעדיפה לבצע את בניית האדנית מעל הריצוף הוא החסכון הכספי, שהוא לגיטימי אך אינו שיקול מקצועי. אם בכ"ז ברצונך לבצע את הבנייה מעל הריצוף- בצעי שיפועים מבטון ואת האיטום בצעי עם יריעות PVC. אך לא אוכל להמליץ על יישום שכזה מהבחינה המקצועית.
בהצלחה וחג שמח,
גבי
|
|
|
|