  • · איטום חור בתקרה/גג

    (ניר)

    שלום

    אני גר בבית פרטי עם גג שטוח. בעבר היה בבית ארובה ודרכה העבירו את החשמל למזגן. בשיפוץ שנערך בבית נאטמה הארובה ובוצע תיקון מקומי ביריעות מעל החור.

    בחורף האחרון חדרו מים מכיוון החור דרך נקודת חשמל.

    מצב היריעות בגג אינו מושלם ובכוונתי להחליף הקיץ את היריעות.

    האם קיים טיפול מומלץ לאיטום טוב יותר של חור הארובה שאפשר ליישם בזמן החלפת היריעות ?

    תודה

    ניר

    • · איטום חור ארובה בגג

      (גבי פייר)

      שלום ניר,

      בעקרון יש לצקת הגבהת בטון סביב כל המקומות שמהןחודרות צנרות אל תוך הגג. הגבהת הבטון מיועדת למנוע היקוות מים ליד המקום הרגיש ומאפשרת חיבור תקין של שכבת האיטום של הגג.

      בתוך יציקת / הגבהת הבטון מתקינים צינור פלסטיק מובילשבתוכו תעבור צנרת החשמל (או צנרת המזגן, המים וכיוצ"ב). קצה התינור מופנה כלפי מטה בצורת "מקל סבא", על מנת למנוע את חדירת מי הגשמים לתוכו.

      שים לב שבמצב שתארת יתכן שישנה נזילה כתוצאה מחדירת מים ישירות אל צנרת החשמל עצמה, או בינה לבין הבטון / היריעה, וקיימת גם אפשרות לכךשישנו ליקוי ביריעות במקום מרוחק יותר כאשר המים מחלחלים מתחת ליריעה ומגיעים עד לאזור התיקון שבתקרה.

      הערה נוספת: אם התיקון בוצע באופן חובבני מדי ובמיוחד אם ישנו סדק בתקרה בהיקף התיקון- יתכן שכדאי יהיה לשבור את התיקון שבוצע ולבצע יציקה גם שם. אך מצב זה נדיר יחסית.

      בברכה,

      גבי

  • · כיסוי חציבת תעלת חשמל

    (דוד)

    שלום,

    אני צריך לחצוב מקופסת הסתעפות למעלה בקיר עד לשקע חשמל חדש ולהעביר צינור שרשורי לכבלי חשמל.

    איך אני סותם ואוטם הכי טוב את התעלה כדי שלא יופיעו לי סדקים אח"כ לאורך התעלה?

    האם כיסוי במלט וחול( ביחס 1:2) ואח"כ מריחת פוליפילה/צלוטיט זה מספיק?

    תודה.

    • · תיקון חציבות בקירות

      (גבי פייר)

      שלום דוד,

      חציבות עמוקות יש לתקן תחילה עם תערובת בטון (מלט+חול). אח"כ משלימים את העובי הנותר עם תערובת טיח ולבסוף מסיימים עם שכבות הגמר (שליכט /שפכטל אמריקאי, בונדרול, צבע).

      לא מומלץ להשתמש במלט וחול בלבד (ללא טיח) מכיוון שתתקבל טקסטורה שונה מזו של הטיח שבקיר.

      בהצלחה,

      גבי

      • · טקסטורה שונה

        (דוד)

        אמורה להתקבל טקסטורה שונה עם הטיח הקיים למרות שסימני תוואי התעלה יוחלקו עם שפכל אמריקאי?

        • · תיקוני טיח בקיר

          (גבי פייר)

          שלום דוד,

          הטקסטורה של הבטון הרבה יותר מוחלקת ("צפופה") מזו של טיח. גם אם תבצע שפכטל מעל שני האזורים קרוב לודאי שעדיין יראה הבדל בינהם.

          הבדל טקסטורות יכול אגב להיווצר לפעמים גם כאשר מבצעים על חלק מהקיר שפכטל ועל חלק אחר לא. כך שאם לאחר הבצוע תראה שישנו הבדל מהותי בין הישן לחדש, תוכל לשקול את בצועו של שפכטל על כל שטח הקיר. לשיקולך..

          גבי

  • · הגבהת רצפה

    (לירון)

    שלום

    ברצוני להגביה רצפה של דירה (לא בית קרקע) בערך ב-40 ס"מ. שטח הרצפה הוא 1.60 על 2 מטר. מה שיעצו לי זה להניח על הרצפה הקיימת קוביות קלקר f30 לשים באזור האמצע בלוק איטונג באותו הגובה של הקלקר ולאחר מכן לשים רשת מברזלים (שתהיה קשורה באמצעות חורים ל-4 קירות) וליצוק 7 ס"מ של בטון.

    מעל הבטון לשים שכבה דקה של חול (בערך 3 ס"מ) ולאחר מכן לרצף עם טיט.

    נקודה חשובה היא, שבעתיד אני מעוניין לשים על הריצפה הזו אקווריות שמשקלו הכולל הוא 450 ק"ג באורך של 1.4 מטר.

    האם הפתרון שהציעו לי נראה סביר ?

    האם הרצפה לא תישקע בגלל הקלקר או שהבטון יחזיק את הכל.

    החשש הוא בעיקר מהאקווריום, למרות שמשקלו לא ממש גדול...

    תודה

    לירון

    • · יציקת רצפה

      (גבי פייר)

      שלום לירון,

      רק מהנדס קונסטרוקטור מוסמך לספק מפרט טכני שכזה ורק על סמך בדיקה בשטח.מדובר על נושא בטיחותיכך שלא ניתן לסייע באמצעות פורום זה או אחר.

      בברכה,

      גבי

  • · אולטרה סיל 507

    (גרמי)

    שלום אני משתמש באולטרה סיל 507 לאיטום.

    כיצד אני מכין את החומר לאטימה? מה היחס בין האבקה לנוזל? אני רוצה להכין את החומר בדלי סטנדרטי שחור.

    תודה.

    • · חומר אטימה צימנטי- אולטרה סיל 507

      (גבי פייר)

      שלום גרמי,

      מאוד לא נוח ולא יעיל לעבוד עם דלי "שחור"של 10 ליטר. יש לעבוד עם פיילה לבטון או עם פח צבע ריק(20 ליטר).

      הכמות רשומה על האריזה: אבקה בשק במשקל 20 ק"ג ונוזל במשקל 5 ק"ג. תוכל פשוט לערבב מחצית מהאבקה עם מחצית מהנוזל(אך לא בדלי של 10 ליטר). יש לשפוך בהדרגה תחילה את הנוזל ואליו את האבקה, ולערבב תוך כדי.

      בהצלחה,

      גבי

      • · אולטרה סיל 507

        (גרמי)

        האם צריך ליישם בשתי שכבות או מספיק שכבה אחת?? כמה זמן לחכות בין שכבה לשכבה???

        • · אולטרה סיל 507- מספר שכבות

          (גבי פייר)

          שלום גרבי,

          לאיטום קירות נחוצות לפחות2 שכבות בעובי כולל של 3 ק"ג למ"ר, כאשר השכבה השניה מבוצעת מספר שעות לאחר התקשות הראשונה ובעודה מעטדביקה למגע.

          עובי שכבות האיטום משתנה בהתאם למקום שברצונך לאטום.איזה אזור במבנה ברצונך לאטום ?

          גבי

  • · תזוזה ואיטום אסלה תלויה

    (משה)

    גבי שלום,

    הנני ממש בשלבים הסופיים של הבניה ולפני מספר ימים התקינו אצלי בבית את הכלים הסניטריים. הותקנו 2 אסלות תלויות.

    אחת במקלחת ילדים הנצמדת לאריחי קרמיקה ישרים וחלקים ולכן האסלה מקובעת לקיר כמו שצריך.

    השניה במקלחת הורים הנצמדת לאריחי קרמיקה עם תבליטים (ראה תמונה מצורפת של האריחים לדוגמא) ולכן האסלה לא מקובעת לקיר ומעט חופשייה וזזה.

    האינסטלטור טוען כי אינו יכול לחזק יותר כי האסלה או האריחים יכולים להשבר והפתרון הוא לבצע יישום של סיליקון סניטרי שימנע את התזוזות.

    שאלותי הן:

    1. האם מקובל וכדאי לבצע איטום / מריחה של סיליקון כפתרון?

    2. האם יש פתרון אחר שאני יכול להציע לאינסטלטור או שמא זהו פתרון נכון.

    3. האם לאטום גם את האסלה שתלויה כראוי? האם בכל ההיקף או רק מלמעלה?

    אמרתי לו שאני יקנה לו סיליקון כדוגמת סיקה סיל C או שווה ערך.

    תודה רבה ושבוע טוב,

    משה

    • · התקנת כלים סניטריים

      (גיורא)

      אסלה אמורה להיות מוחזקת על ידי ברגים בלבד ויש להדק את האומים בכוח סביר -

      לא יותר מדי ולא פחות מדי.

      סיליקון אינו חזק מספיק למלא תפקיד זה.

      קרמיקה לקירות אמורה לעמוד בעומס ההידוק של הברגים אם הותקנה באופן אופטימאלי עם כיסוי מלא של דבק מאחוריה.

      במידה ואכן נשברת מרצפת -יש להחליפה ולהדביקה שוב , הפעם באופן מיטבי.

      בהצלחה

      • · התקנת כלים סניטריים - המשך

        (משה)

        גיורא תודה על תשובתך.

        לאחר בירור נוסף עם האינסטלטור הוא אמר לי שהברגים חוזקו במידה הנכונה ולכן אינו יכול לחזק יותר והפתרונות שלו למנוע את תזוזת האסלה הם מריחת סיליקון כך שבאזור האסלה לא יהיו תבליטים אלא אזור חלק או לקרוא לרצף ולבצע החלפה של האריחים עם התבליט לאריחים חלקים באיזור האסלה ואז האסלה תשב על אריחים חלקים ולא תזוז.

        האם פתרון של סיליקון על האריחים באיזור האסלה כדי ליצור משטח חלק ולאחר מכן לקבע את האסלה עם הברגים הוא פתרון טוב? או שמא מומלץ להחליף את האריחים באיזור האסלה לאריחים חלקים?

        האם בכלל הגיוני שאריחים עם התבליטים גורמים לכך שהאסלה לא יושבת ישר על המשטח ולכן מעט מתנדנדת (מעט אני מתכוון תזוזות על 1-2 ס"מ מעלה מטה).

        תודה רבה על העזרה

        משה

        • · אסלה

          (גיורא)

          לא הגיוני שאסלה מתנדנדת עקב סוג האריחים.נשמע שהאריחים הותקנו באופן לא תקין כך שהקירבאזור ההתקנה של האסלה אינו מישורי.אפשרות אחרת היא שיש ליקוי באסלה.בדוק את המישוריות על ידי הסרת האסלה והצמדת סרגל לפני הקיר ואולפני האסלה.בהצלחה

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן