הוספת הודעה חדשה
עמוד 1384 מתוך 2756 · סה״כ 13777 נושאים בפורום
  • · רעש

    (נדיה)

    שלום

    אני גרה בבית ששיפצתי , בחדר השינה היה חלון כיס שהוחלף לדריי קיפ, הכיס נסגר אבל לא יודעת מה ואם בכלל הכניסו לתוכו.

    הבעיה רעש המזגנים של השכנים נשמע ומהדהד בחדר יותר מאשר בחוץ , כאשר אני לוחצת על הקיר יש השתקה של הרעש

    אודה לעזרה מה ניתן לעשות ( אולי לקדוח ולהכניס בצורת קצף בידוד?)

    • · הפחתת רעש

      (גבי)

      שלום נדיה,

      על מנת לבודד את הרעש באופן יעיל לא יהיה כנראה מנוס מפרוק המחיצה ובידוד עם צמר סלעים או יריעה אקוסטית / עופרת. ספק את התזת קצף פוליאוריטןתועיל בהרבה, אם בכלל.ישנו גם קצף מסוג "אייזנין" שיכול להועיל אך שאינו נמכר לציבור בכמויות קטנות ונדרש ציוד מקצועי להתזתו.נסי לפנות אל יועצי בידוד אקוסטי ולבקש ופתרונות.

      בהצלחה,

      גבי

  • · הידבקות חומרי איטום

    (משה)

    מושחים דבק P8 על Sika Pro Flex.

    האים P8 תואם לSika?

    • · דבק מעל סיקפלקס PRO

      (גבי)

      שלום משה,

      חסרים נתונים בשאלתך לגבי מטרת הפעולה / נחיצותה ולגבי אותו P8. אנא מלא את החסר..

      גבי

  • · פח תפר על גג

    (אלי)

    מה עדיף עם רשת לטיח או חריץ שיכנס במעקה הגבוה יותר ?

    • · מה עדיף חריץ שיכנס בבטוןאו רשת טייח

      (אלי)
    • · פח בחיבור מעקה

      (גבי)

      שלום אלי,

      חסרים נתונים אך עדיף "גם-וגם". דהיינו להכניס את הפח לחריץ (אבל בשפוע ולא ב 90 מעלות כמו שבשרטוט) ומעליו לטייח עם רשת.מבין 2 השרטוטים שצרפת השמאלי עדיף, בגלל הרשת שמונעת את סדיקתהטיח עקב תנודות מכניות ותרמיות של הפח.

      שב"ש,

      גבי

      • · תודה גבי...איך מישמים דבר כזה בשטח

        (אלי)

        הרי אם חורצים עם דיסק יהלום לאורך כל החיבור כ 15 מטר זה לא יצא ישר ויהיו מקומות שהפח יצא.?

        • · פרטים

          (אלי)

          דו משפחתיעם הפרשי גבהים של כ 40 ס"מ בין מעקות הגגבנוי בשפלה על אדמת קירטון חוורי כך שתזוזות הם אפסיותמעקה הנמוך בצד מערבמעקה גבוה צד מזרימצ"ב תמונת חתך

          • · תפר במבנה דו משפחתי

            (גבי)

            שלום אלי,

            ניתן לסמן קו ישר באמצעות חוט-סימון ואח"כ לחרוץ עם הדיסק. אלא שאין חובה לבצע זאת ותוכל גם להסתפק בפח עם רשת אקספנדד בקצהו העליון, בדומה לשרטוט שצרפת. מחברים את הפח למקומו עם ברגי-דפיקה ואח"כ מבטנים מעל הרשת עם תערובת צימנטית מועשרת בדבק. מעליה- מבצעים אח"כ טיח מיישר. כמו כן רצוי לאטום בין קצה הפח לקיר באמצעות מסטיק פוליאוריטני (סיקפלקס 11FC), לפני שמבטנים.

            בברכה,

            גבי

  • · המלצת חומרים

    (משה)

    לגבי שלום רב.

    במשך תיקון נזק שברה החורף לטיח פנימיהתברר שישנם חללים מיתחת משקוף אופקי תחתוןשל חלון לבטון. ראוי סדק עד 8ממשסקין ניכנס פנימה.

    מיתכוון למלה חלל בחומר מיתנפח. כמות העבודה פחות ממטר וחצי.

    אבקש את המלצתך על החומר ועל הקלי עבודה.

    • · מלוי חלל תחת משקוף

      (גבי)

      שלום משה,

      חלל בעובי דק שכזה אפשר לאטום עם מסטיק פוליאוריטני (סיקפלקס 11FC). קצף מתנפח אינו מתאים.

      גבי

      • · המלצת חומרים

        (משה)

        לגבי שלום רב.

        מבקש ליסלוח לי בהסברלא מדוייק. אנסה לעדקן.

        במשך תיקון נזק שברה החורף לטיח פנימיהתברר שישנם חללים מיתחת משקוף אופקי תחתוןשל חלון אלומיניום לבטון. משקוף עצמו סגור בהלבשה מרצועת אלומיניום. בין הרצועת הלבשה לטיחראוי סדק עד 8ממשסקין ניכנס פנימה. ברור שאני פוחד לפרק את ההלבשה.

        מיתכוון למלה חלל בחומר מיתנפח. כמות העבודה פחות ממטר וחצי. מטרה שלי היא למלאבמידת האפשר בצורה עוורת את החללים בין אלומיניום לבטון. אחריהמילוי אסגור בסיקפלקס 11FC.

        אולי קיים חומר (לאו דווקא קצף) שיחול לחדור בלחץ של אותואקדח של סיקפלקס.

        אבקש את המלצתך על החומר ועל הקלי עבודה.

        • · מילוי חלל דק תחת משקוף

          (גבי)

          שלום משה,

          התאור ברור יותר כעת אך עדיין מומלץ להשתמש ב"סיקפלקס 11FC". החומר יחזיק את המשקוף חזק למקומו ויאפשר גמישות / תזוזה. אין צורך למלא את החלל כולו באמצעות הזרקת קצף. תוכל לבצע זאת (לפני השימוש בסיקפלקס) אך פשוט אין צורך בכך.

          בברכה,

          גבי

          • · המלצות

            (משה)

            גבי, תודה רבה.

            הודותך גדלתי בחוכמה ומצאתי את עצמי בשכיבה בריצפהתחת החלון.

            אכשיו אני רוא פתח בין הלבשה לאדן: מקבילון 25ממ ל5ממ אורך 2מ. מעל זא יש להלבשה זרוע סמך על האדן. אין איטום פוה, מילוי הוא גבס. אדן עצמו נירא כשני רצועות בארך 25ממ עובות. רצוע עליונה היא אבן מלא, אך תחתונה היא אבן ספוגי עד נקבוביות 2ממ קוטר.במישתחו החלק הספוגי ניתבקה רצועת נייר מכוסה בטיח צמנט.בהרתבה הנייר מתפרק יחד עם צמנט. צלמתי את המיקרה המפליאואם יש אפשרות - אשלח צילומים עליך.

            אכשיו אני עומד למלא את המלבנון 25*5*2000ממ בסיקאפלקס 11C. מילמטה למעלה, מישום כך צריך ליקנות אקדך שיעשה כוח לחץ לחומרהכי גדול. מבקש את הוראתך.

            • · אטימת רווח תחת משקוף

              (גבי)

              שלום משה,

              לא ניתן להבין מדבריך בלבד מהו בדיוק המצב.. סיקפלקס בתחתית המשקוף אמור להספיק הן לאיטום והן לחיזוק ואין צורך להזריק אותו למילוי כל החלל.

              בברכה,

              גבי

              • · המלצה

                (משה)

                שלום גבי.

                מודה לך בסבלנות.

                מכל דברים לא ברורים שלי ברורה בקשתי בעצה בקשר לאקדך בעל כוח לחץ הכי גדול. איזה סוג אתה ממליץ?

                על המצבו של חלון אנסה לספר בערב, וזאות בפעם אחרונה, להפריך אותך.

  • · הדבקת קלקר על בטון למניעת גשרי קור ויישום טיח על הקלקר

    (הדס)

    גבי שלום.

    בפרויקט שיפוץ נבנתה קומה שניה משלד בטון ובלוק איטונג. הבטון בעובי 20 והאיטונג בעובי 22 כדי לאפשר הדבקת קלקר על הבטון למניעת גשרי קור.

    שתי שאלות:

    1. מה המפרט הנכון להדבקת הקלקר על הבטון החשוף?

    2. מה המפרט הנכון ליישום שכבת טיח ההרבצה על קירות והקלקר כך שייתפס היטב לקלקר?

    תודה מראש.

    • · הדבקת קלקר מעל גשרי קור, שכבת הרבצה, טיח

      (גבי)

      שלום הדס,

      מומלץלעבוד עם סדרות מוצרים של אותו היצרן ולא לערבב חומרים של יצרנים שונים.המפרט עצמו משתנה בהתאםומומלץ לבקש יעוץ / פיקוח בשטח.

      1. יש לנקות היטב את תשתית הבטון ואת הקלקר.

      2. הדבקת הקלקר לבטון מתבצעת בדבק יעודי כגון "טיח סלע" (תרמוקיר) או "דבק קלקר 120" (מיסטר פיקס / כרמית). יש לבצע את ההדבקה בדיוק ע"פהוראות היצרנים.

      3. מעל גבי הקלקר מיישמים שכבה צימנטית שעוביה כ 5 מ"מ ומטביעים בתוכה רשת אינטרגלס למניעת סדיקה בשכבת הטיח. יש לעבור עם הרשת כ 10 ס"מ משני צידי הלוח.

      כאשר משתמשים ב"טיח סלע" של תרמוקיר ניתן להשתמש בו גם לצורך שכבה זו. ואפשר להשתמש גםב"טיח לקלקר 470" של מיסטר פיקס.

      4. מעל כל שטח הקירות מיישמים אח"כ את שכבת ההרבצה. (למשל טיח הרבצה 720 של מיסטר פיקס).

      5. לאחר מכן מבצעים את הטיח המיישר בעובי הנדרש.

      אפשר גם לבצע את כל שלבי העבודות עם תערובות הדבקה, הרבצה וטיח שמכינים באתר באופן עצמי, אך עדיף לבחור במוצרים ה"הומוגניים" של אחת החברות המובילות ולעבוד על פי המפרטים שלהן. יש להקפיד על ביצוע אשפרה של כל השכבות על פי הוראות היצרן.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן