  • · תיקון וצביעת קירות בחדר מדרגות- חשיפה למים ולחות

    (רועי)

    שלום רב.

    חדר המדרגות שלנו חשוף בחלקו למים, וחשוף כולו ללחות ופגעי מזג האויר.

    צבעתי אותו מספר פעמים בעבר, ותיקנתי סדקים, אולם את הסדקים סתמתי עם קלסימו, וצבעתי הפוליסיד.

    לא ידעתי שאלו לא מתאימים למים ולחות.

    אני רוצה לתקן את העניין.

    האם סדר העבודה הבא הוא נכון :

    1-קילוף החתיכות הרופפות, מילוי עם חומר שמתאים לקירות חיצוניים כדוגמת פרופילה חיצוני

    2-צביעה בבונדררול

    3-צביעה בסופר קריל

    כמו כן, האם צריך לשים בונדרול בסדקים, לפני המילוי ?

    תודה

    • · פריימר בונדרול

      (גבי)

      שלום רועי,

      פריימר מסוג "בונדרול" מיועד לשימוש על קירות פנים.

      לקירות חוץ עדיף להשתמש עם פריימר כגון "יסוד קושר". שאר שלבי העבודה הם כפי שתארת ואין צורך בשכבת יסוד לפני בצוע התיקונים. לאחר שלב התיקונים מבצעים את שכבת ה"יסוד קושר " ולאחריה צביעה בצבע חיצוני. אפשר גם להשתמש בצבע על בסיס שמן / טרפנטין, במקום הסופרקריל האקרילי.

      בהצלחה,

      גבי

  • · גגות אסבסט

    (גבריאל)

    שלום,

    אני מעוניין לרכוש דירה בקומה 3 (אחרונה), כאשר גג הבניין הינו גג אסבסט, אשר בין גג זה דירה מפרידה תקרת רביץ. הבניין לערך בן 50 שנה.

    נכון לכיום, ידוע כי יש נזילות מהגג.

    3 שאלות לי בנושא:

    1. האם יריעות PVC אמורות למנוע דליפה נוספת בטווח של 10 שנים

    2. האם לאור העובדה כי קיימת דליפה בגג הדבר מעיד כי הגג בלוי/סדוק/מתפורר והדבר עלול לגרום לנזקים בריאותיים.

    3. כיצד ניתן לדעת האם הגג במצב הדורש לפנותו והינו מסכן בריאות.

    תודה

    • · בדיקת גג אסבסט ואיטום

      (גבי)

      שלום גבריאל,

      מהבחינה הבריאותית לוחות אסבסט שלמים אינם מהווים סכנה. לוחות שכן מהווים סכנה הם לוחות שבורים או שבורים בחלקם או לוחות שנמצאים ממש במצב רקבון מתקדם ומתפוררים במגע, אך האחרונים ממש נדירים.

      מבחינת האיטום: יריעות PVC עמידות לכ 20 שנה ואף למעלה מכך ומומלץ גם להניח לוחות בידוד תרמי מתחת להן ולשפר מאוד את הבידוד התרמי של הגג בקיץ ובחורף.

      עמידותה של המערכת תלויה בהתקנה נכונה וביציבותו של שלד הגג. תוכל להזמין בודק מקצועי לשני הדברים שיבדוק גם אם ניתן ומותר להניח משקל נוסף מעל ללוחות הקיימים.

      אם תרצה בבודק מוסמך השאר פרטים במדור צור-קשר ונשמח להפנות אותך הלאה. תוכל גם לפנותאל הרשות להגנת הסביבה ולקבל מהם רשימת בודקים מקצועים.

      בברכה,

      גבי

  • · רטיבות מתחת לחלון כיס

    (ענבר)

    שלום רב,

    ביצענו שיפוץ בבית ישן והגדלנו חלונות כיס.

    לאחר הכניסה לבית ולאחר מספר גשמים ראינו כי ישנה רטבות החודרת כנראה לכיס החלון ומרטיבה לגמרי את כל הקיר הפנימי.

    אני אשמח אם תוכלו ליצור עמי קשר על מנת לתת לי הצעת מחיר לתיקון הבעיה בהקדם.

    אנו גרים באבן יהודה ליד נתניה.

    ענבר 0545620924

  • · החלקת קירות עם בטון אחרי מריחת טורוסיל

    (אורי)

    שלום,

    במסגרת איטום קירות ורצפת חדר פנימי, לאחר תיקונים על כל הקירות עם בטון מרחנו 2 שכבות טורוסיל והשתמשנו ברשת אינטגרליס.

    לאחר הטורוסיל הקבלן רוצה למרוח עוד בטון על הטרוסיל על מנת להחליק את כל הקירות לפני השפכטל והצבע.

    למיטב הבנתי היה צריך לסיים עם כל ההחלקות לפני הטורוסיל ועל הטורוסיל להיות שכבה אחרונה לפני שפכטל וצבע.

    האם ניתן להחליק עם בטון מעל הטורוסיל? האם זה יכול לפגוע בטורוסיל או הדבקותו לשכבת הבטון הקודמת?

    מותר להרטיב שכבת טורוסיל שלישית?

    אגבמריחת הבטון תעשה בדומה למתואר במפרט של איטום חדרים מבפנים בשיטת רטוב על רטוב:

    שמנת בטון - דבק לטקס+מלט

    ואז מלט+2חול+דבק סיקה לטקס סופר להחלקות..

    • · בצוע טיח מיישר מעל טורוסיל

      (גבי)

      שלום אורי,

      ביצעתם נכון את תיקוני הקירות ואת האיטום.

      אם נחוצה שכבת טיח ליישור (טיח מיישר) הדרך הנכונה לבצע אותה היא כלהלן:

      1. מתיזים מעל הטורוסיל שפריץ צימנטי שמרבב מתערובת של מלט וחול 2:1 ודבק לטקס SBR בשעור של כ 30 אחוזים לפחות. מניחים לתערובת להתייבש לגמרי (עד למחרת).

      לחילופין, במקום להתיז את הבטון כשפריץ, אפשר גם למרוח אותו על הקירות ולחספס אותו בעודו טרי, עם מלג" משונן או חפץ דומה.

      2. למחרת מבצעים מעל הנ"ל את שכבת הטיח המיישר כאשר יש להוסיף גם לה דבק לטקס SBR בשעור 10 אחוז לפחות.

      אין צורך להרטיב את הטורוסיל לפני שלב 1 שלעיל אך יש לנקות ממנו את האבק עם מטלית לחה.

      בהצלחה,

      גבי

  • · רטיבות מעל פנלים ורובה מתפורר

    (אורן)

    שלום

    אני רוצה לקנות בית חדש מוכן למכירה. בקומת המרתף יש קילוף מעל הפנלים ובין המרצפות יש התפוררות של הרובה. הבית כבר עומד מוכן במשך שנה וחצי.

    בעל הבית אומר שזה כתוצאה מהחול הלח מתחת למרצפות ושהבעיה עוברת עם הזמן ומכיוון שחלונות המרתף היו סגורים כל הזמן זה התעכב יותר מהרגיל.

    ברצוני לציין שהתפוררות הרובה בין המרצפות נראת די חדשה והקילוף מעל הפנלים יבש.

    שאלתי היא : האם זה מצב תקין שצריך לחכות שהחול מתחת למרצפות יתייבש או שעליי לחשוב שיש מקור נוסף לרטיבות ?

    • · רטיבות מעל פנלים בקומת מרתף

      (גבי)

      שלום אורן,

      רובה מתפוררת מצביעה על ליקוי בישום.

      את הרטיבות מעל הפנלים יש לבדוק בשטח ומסוכן מדי לצאת מנקודת הנחה שמדובר רק על רטיבות ישנה משלב הבניה. תיקון האיטום מבפנים ופרוק הריצוף עלולים לעלות עשרות אלפי שקלים ויש גם לבדוק מהי כמות הרטיבות הקיימת כעת מתחת לריצוף על מנת להמנע מריחות עובש וטחב. כדאי לבצע בדיקה בשטח על מנת להמנע מצרות בהמשך.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן