הוספת הודעה חדשה
עמוד 1408 מתוך 2753 · סה״כ 13763 נושאים בפורום
  • · צביעה על שליכט

    (רועי)

    גבי שלום בביתי קיים שליכט אקרילי על גבי הקיר קיימים סדקים רבים שחלקם מעבירים רטיבות.

    הומלץ לי לבצע תיקוני סדקים עם סיקה ואח"כ פריימר ומעליו 2 שכבות רב גמיש של נירלט.

    האם לדעתך זה הפתרון הנכון?

    האם נכון שצביעה של רב גמיש במרקם חלק מעל שליכט יוצרת שינוי בטקסטורה?

    בתודה מראש,

    רועי.

    • · צביעת קיר מעל שליכט צבעוני

      (גבי)

      שלום רועי,

      המפרט הכללי שקיבלת - תקין.

      סדקים רחבים ו"עוברים" מומלץ באופן עקרוני לאטום בעומק התשתית. דהיינו להסיר את שכבת הטיח ולאטום את הסדק בעומק הקיר עם מסטיק פוליאוריתני. לאחר מכן - להחזיר את שכבת הטיח למקומה ומעל גבי רשת חיזוק, למניעת סדיקה חוזרת בטיח. בשאר הסדקים ניתן לטפל על פני השטח ואחר כך להמשיך במפרט שהזכרת. הצבע הגמיש יעמוד בפני סדיקה נימית.

      לשאלתך: המרקם החיצוני שיתקבל יהיה זה של הצבע הגמיש. דהיינו מרקם מחוספס מעט כמו "קליפת תפוז". יש להכין את פני השטח היטב בטרם הציפוי עם הצבע הגמיש על מנת להמנע מהבדלי טקסטורה במקומות שבהם יהיו תיקוני סדקים ותיקוני טיח שונים.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · צביעה על שליכט

        (רועי)

        גבי תודה על התגובה המהירה.

        רועי.

        • · צביעה על שליכט

          (רועי)

          גבי שלום שאלה אחרונה האם מומלץ לצבוע ברב גמיש מגורען או חלק?

          בתודה, רועי.

          • · צביעת קיר עם רב גמיש

            (גבי)

            שלום רועי,

            אין הבדלים מבחינת איכות החומר או תיפקודו.

            הבחירה בעובי הגרעינים שבחומר היא ענין של העדפה אסטתית על המראה המחוספס של הציפוי. (העדפתי האישית היא על צבע מוחלק / עדין יותר וללא גרעינים גסים).

            בהצלחה,

            גבי

  • · איתור מקור לרטיבות קפילארית

    (שירי)

    בדירה של ההורים שלנו יש רטיבות קפילארית שהחלה במסדרון בסמוך לחדר האמבטיה ובמשך כחצי שנה התפשטה לצידו השני של המסדרון ולאט לאט לאורכו.מדובר בדירה בקומה ג` בת חמש שנים.

    השאלה שלנו היא מה הדרך בה אתם ממליצים למצוא את מקור הנזילה? אציין שבסמוך למקום בו החלו להופיע סימני הרטיבות במסדרון ישנם חמישה מקורות מים: שירותי אורחים:אסלה+ כיור, וחדר אמבטיה ובו אמבטיה+אסלה +כיור וכולם סמוכים מאד זה לזה....יש לנו אישית ניסיון מר עם איתור נזילה בדירה שלנו. שילמנו ממיטב כספנו לחברות שהבטיחו למצוא את הנזילה וההרפתקאות הללו הסתיימו בכסף רב ללא תוצאהאלא עם קירות ורצפות פתוחים ושבוריםשלא לצורך . כשחצי מהצנרת כבר הייתה גלויה וחצי בית מפורק ברצפה -הנזילה אותרה... ההורים מבוגרים והיינו רוצים למנוע מהם את התשלום המיותר והסבל הכרוך בפתיחת רצפות וקירות מיותרים כדי למצוא את הנזילה. אני מאד מקוה שמניסיונכם תוכל לעזור לנו ולהמליץ על פתרון.שבת שלום!

    תודה!

    שירי

    • · איתור מקור רטיבות, נזילה במקלחת

      (גבי)

      שלום שירי,

      מעבר הרטיבות אל המסדרון ואל החדרים הסמוכים למקלחת מצביע על כך שאין שכבת איטום תקינה מתחת לריצוף של חדר הרחצה. אם היה איטום תקין הרטיבות כלל לא היתה עוברת אל מתחת לרצפת המסדרון וכל עוד לא יתוקן האיטום הרטיבות תמשיך לנדוד הלאה אל מתחת לריצוף של אזורים נוספים בדירה.

      מסיבה זו, בדיקות לאיתור מקור הנזילה המדוייק בצנרת ממילא אינן מספקות ואינן פותרות מאומה מכיוון שממילא יהיה צורך להרים את הריצוף ולתקן את שכבת האיטום.

      המלצתי: בצעו עבודה יסודית אחת ולתמיד ואל תוציאו כספכם לשוא עבור בדיקות מסוג זה. ראי הסבר כללי במאמר על איטום חדרי רחצה, חדרים רטובים- בחומרים ביטומנים.

      יש לפרק את כל הריצוף בחדר הרחצה ולפנות את המילוי הרטוב שמתחתיו. לאחר מכן יש לתקן את הצנרת הפגומה ולאטום היטב את כל השטח. לסיום - לרצף מחדש.

      בברכה,

      גבי

  • · צנרת מיזוג בגג עד למסתור בתוך האיטום

    (משה רונן)

    שלום רב,

    הנני בונה בית פרטי. בוצעו הכנות לצנרת מזגנים שישבו על הגג.

    הנני מעוניין שכל המעבים יהיו בתוך מסתור הדוד ולא ימנעו בעתיד אפשרות של בניית קומה שנייה.

    איש המיזוג נתן פתרון אשר כל צנרות המיזוג יונחו לפני האיטום (ללא מקל סבא אשר יפריע למהלך בניית קומה שנייה) ואז יבוצע האיטום.

    האם הדבר מקובל? מהם הפתרונות העומדים לרשותי כאשר הנני מעוניין שכל המעבים ינוקזו למקום אחד ולא יהוו בעיה כאשר נרצה לבנות קומה שנייה?

    אודה על תשובתכם.

    משה

    • · מעבר צנרות תחת שכבות איטום בגג

      (גבי)

      שלום ונן,

      בהתאם לתוואי השטח נסה להעביר את הצנרות דרך הקירות ולא מתחת לשכבת האיטום של הגג. העברת הצנרות מתחת לאיטום עלולה לגרום לבעיות בהמשך (הזעה/ עיבוי ורטיבויות בתקרה).

      בהצלחה,

      גבי

  • · מלט לבן במקום רובה לשיש

    (הילה)

    ריצפנו את החצר באבני שיש טרוורטין. השארנו 4 מ"מ מילוי לרובה.

    הרצף טוען שכדאי להשתמש במלט לבן + חול ים למילוי הפוגות במקום רובה.

    האם אכן זה מומלץ? האם זה יכול לגרום נזקים בעתיד?

    • · אטימת פוגות במלט לבן

      (גבי)

      שלום הילה,

      השמוש במלט לאיטום פוגות אינו מומלץ כלל.

      יש לרכוש רובה אקרילית של אחת מהחברות המובילות, או רובה אפוקסית.

      רובה אקרילית מכילה תוספים במינון הנדרש. היא חזקה יותר, אינה סופגת לכלוךואינה מתכווצת בעת התקשותה. לעומתה- המלט הלבן (או האפור) מתכווץ מעט בעת התקשותו מה שגורם להווצרות מירווח דקיק בין החומר לדפנות המישקים. תערובת מלט וחול לבדה גם אינה מכילה תוספים להדבקה ולאיטום. החומריתבלה במהירות רבה יותר ויספוג לכלוך.

      בהצלחה,

      גבי

  • · פריימר על סיקה טופ סיל 107

    (אביב)

    באיטום/חיבור מסילות פח מגלוון לרצפת בטון מצופה בסיקה טופ סיל 107 האם יש צורך בפריימר (למשטח הצמנטי ו/או אל הפח)?

    • · פריימר מעל סיקה טופ 107

      (גבי)

      שלום אביב,

      בהנחה שהתכוות ליישם מסטיק לצורך הדבקה (סיקפלקס ?): מומלץ להשתמש בפריימר מעל הסיקה טופ אך אין להשתמש בו מעל הפח.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן