· מיקום הצנרת על גבי האיטום במקלחת .
(דודו)היי גבי , רציתי לוודא איתך לפני שאני מתחיל את עניין האיטום .אני לא מעוניין שהצנרת תשב מתחת לשכבת האיטום אלא מעל , לכן במידה ואני אבצע את שכבת האיטום (כנראה הידרומסטיק) , ואז אבטן את הצנרת מעל ההידרומסטיק , האם הוא יקובע כמו שצריך (או שההידרומסטיק דוחה בטון) ?תודה .
01.05.2011 23:38חלון חדשהוספת תגובה· ביטון צנרת לאחר איטום רצפת מקלחת
(גבי)שלום דודו,
במקרה של בצוע שכזה יהיה עליך ליישם שכבת קישור צימנטית מעל גבי ההידרומסטיק.
היישום:
1. מרח במברשת שכבת קישור המרכבת ממלט בלבד (ללא חול) ועם 50 אחוז דבק לטקס SBR ו 50 אחוז מים. (אפשר גם ללא מים כלל).
2. מייד לאחר מריחת שכבת היסוד, כאשר החומר טרי לגמרי, בצע מעליו את הבטון. יחס מלט וחול 2.5:1 ודבק לטקס SBR בשעור של כ 20 אחוזים מהמים של התערובת. אם מדובר על יציקה עבה במיוחד ניתן להשתמש ביחס חול מלט של 1:3.
בהצלחה,
גבי
02.05.2011 16:10חלון חדשהוספת תגובה· ביטון הצנרת על גבי האיטום .
(דודו)גבי , חובה להשתמש בדבק על בסיס לטקס ? (דבק על בסיס אקרילי אפשרי ?)
02.05.2011 23:36חלון חדשהוספת תגובה· ביטון צנרת מקלחת
(גבי)בוקר טוב דודו,
לטקס SBR הרבה יותר טוב וגם ידבק יותר טוב.
גבי
03.05.2011 06:27חלון חדשהוספת תגובה· חציבת החגורה לצורך קיבוע הצנרת
(דודו)גבי שאלה נוספת , כאמור הגדלת את המקלחת , עשיתי חגורות (שתי חגורות בצורת `ר`) כי המקלחת בנויה משתי קירות חיצוניים + שתיים שאני בניתי .בשביל לקבע את הצנרת יש צורך לחצוב בחגורה , האם זה מומלץ ? (או שכדאי בכלל להשתמש בקירות הישנים ומשם להעביר את הצנרת לקיר החדש מבלי לחצוב בחגורה ?*בקירות הישנים אין חגורות .תודה .
06.05.2011 02:47חלון חדשהוספת תגובה· העברת צנרת בתוך קירות מקלחת
(גבי)שלום דודו,
אם אין ברירה תוכל לבצעחציבה מקומית בחגורה. פשוט בחר את הנתיב הנוח ביותר להעברת הצנרת, בתאום עם האינסטלטור. לאחר מכן תוכל לבצע תיקונים נדרשים.
בברכה,
גבי
08.05.2011 01:34חלון חדשהוספת תגובה
· חיבור פלשונג לקיר חיצוני
(ניר)שלום,
היכן מומלץ לשים את הדיבל בעת חיבור פלשונג לקיר חיצוני שמחופה גרניט פורצלן?
אני קודח ישירות את הפלשונג והגרניט פורצלן יחדיועם מקדח בוש כחול, האם לשים את הדיבל מעל הפלשונג ולהבריג בורג או להזיז את הפלשונג-לשים דיבל בגרניט פורצלן- להחזיר את הפלשונג ולהבריג בורג?
תודה.
01.05.2011 16:20חלון חדשהוספת תגובה· חיבור פח פלשונג אל קיר חיצוני
(גבי)שלום ניר,
בהחלט עדיף להתקין את הדיבל בתוך הקרמיקה ולאחר מכן להבריג את הבורג + טבעת מעל גבי הפח.
במקרה של שימוש בדיבל-דפיקה (ללא הברגה) ניתן להתקין אותו גם ישירות מעל הפח. קודחים את הקדח בפח ואחר כך קודחים דרכו את הקרמיקה. לסיום- "דופקים" את הדיבל והבורג פנימה. (מיותר לציין שראש הבורג חייב להיות רחב יותר מקוטר החור בפח). אך כאמור- דיף להפריד ולהתקין דיבל בקרמיקה, בנפרד.
לאחר סיום ההתקנה יש לבצע איטום סביב ראש הבורג עם מסטיק פוליאוריטני (סיקפלקס 11FC) או עם מסטיק כגון "MS פולימר" ("סופר 7" (מיקו) או "סופר 8"- (טמבור).
בהצלחה,
גבי
01.05.2011 17:07חלון חדשהוספת תגובה
· איטום גג בטון המכוסה בחלקו עם רעפים
(דודי)שלום רכשתי בית פרטי והתגלו נקודות רטיבות בתקרת הקומה השניה אשר מעליה עליית גגמבטון. למעשה כל גג הבית בנוי מבטון ורק מעל עליית הגג ישנם רעפים. חלק הבטון שאינו מכוסה ברעפים אטום על ידי יריעות ביטמניות. עליתי לגג והתגלתה התאמה בין אזורי הרטיבות בתוך הבית למיקומם של המרזבים. לדעתי קיימת בעיה בתעלות המתכת המנקזות את גג הרעפים וכמו כן בשיפועיםהמובילים למרזבים.נודה לך אם תוכל להמליץ על מומחי איטום המסוגלים לבצע עבודת תיקון מסוג זה (גג בטון+רעפים).
תודה,
דודי
30.04.2011 19:43חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג בטון בצמוד אל גג רעפים
(גבי)שלום דודי,
אנא השאר את פריטיך במדור תור קשר וציין את מקום המגורים. נשמח להפנות אותך אל איש מקצוע מתאים.
שב"ש,
גבי
30.04.2011 20:39חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(דודי)תודה רבה
30.04.2011 20:46חלון חדשהוספת תגובה
· איזה טיח עדיף ?
(יוסי)הטיחבקיר של אחד החדרים התפורר עד לחשיפת הבלוקים.באיזה טיחעדיף להשתמש:טיח גבס או טיח רגיל ?
30.04.2011 15:55חלון חדשהוספת תגובה· תיקון טיח
(גבי)שלום יוסי,
טיח רגיל עדיף, כדוגמת הקיים.
שב"ש
גבי
30.04.2011 19:28חלון חדשהוספת תגובה
· איטום בית בבנייה בישוב אדמית
(סמואל אלי)שלום רב אני בשלבי תכנון בית קרקע בהרחבה בישוב אדמית ורציתי לשאול איזה סוג ושיטה טובה ביותר לשם איטום הבית על ידי עצר מים כימי .הבית יבנה על קרקע שהיא סלעית ברובה
30.04.2011 15:35חלון חדשהוספת תגובה· איטום בית על קרקע סלעית
(גבי)שלום אלי,
האם כוונתך לאיטום חלקי הבית שימצאו תחת הקרקע, קומת מרתף ?
גבי
30.04.2011 19:40חלון חדשהוספת תגובה· בניית בית צמוד קרקע באדמית
(סמואל אלי)שלום רב לאלא יהיה בבית מרתף הכוונה שלי היא באופן כללי איך עדיף לי לאטום את הבית ולהגן עליו מרטיבות כלשהי
01.05.2011 17:46חלון חדשהוספת תגובה· איטום בית חדש
(גבי)שלום אלי,
עצר כימי משמש לאיטום חיבורים בין יציקות בטון בלבד, בקומות תת קרקעיות, מקלטים , מרתפים וכדומה. אין בו צורך בעת איטום בית מעל פני הקרקע.
לגבי המפרט לאיטום, יש לקבל מפרט מסודר בשטח ממתכנן המבנה. באופן מאוד כללי:
את יסודות הבית הנמצאים תחת הקרקע אוטמים בד"כ בחומר ביטומני משחתי.
איטום תחת הרצפה מתבצע או שלא מתבצע- בהתאם לשיטת הבניה. דהיינו, אם רצפת הבית מוגבית מהקרקע אין צורך לבצע איטום מתחתיה. אחרת- אוטמים עם יריעות ביטומניות לפני יציקת הרצפה.
שאלתך מאוד כללית וכפי שציינתי, חובה לקבל מפרט טכני מסודר לכל חלקי הבית: יסודות, קירות חיצוניים, מרפסות, שבילים, מפתני כניסה, מקלחות, גג הבית- ועוד. למרות שחלק גדול מהמפרטים הנו סטנדרטי, עדיין חובה להתייחס לשיטת הבניה, לסוג הקרקע, מיקום הבית , ניקוזים של הקרקע ועוד. את כל אלו יש לבצע מול תכניות הבית.
בברכה,
גבי
01.05.2011 18:40חלון חדשהוספת תגובה· בית באדמית
(סמואל אלי)שלום רב רציתי להודות לך על המידע אצןר קשר בזמן התכנון
17.05.2011 16:01חלון חדשהוספת תגובה