· אטימה ביריעות
(נתן)אטימה מקצועית לכמה זמן מחזיק?
כמה שנים?
25.04.2009 11:33חלון חדשהוספת תגובה· יריעות ביטומניות
(גבי)שלום נתן,
יריעות ביטומניות מיועדות להחזיק מעמד 10 שנים לפחות. בצוע טוב(הלחמה מלאה תשתית ), הכנה טובה של השטח (שיפועים,תיוקני בטון במקומות הנחוציםוהסרת חומרים ישנים מהגג) + תחזוקה שוטפת מעטה (נקיון והלבנה) - יכולים גם להוסיף 5 ואפילו 10 שנים לזמן זה. ראה גם את המאמר על איטום גגות עם יריעות ביטומניות.
שב"ש,
גבי
25.04.2009 12:46חלון חדשהוספת תגובה· איטום
(נתן)שלום גבי
בית פרטי כ120 מטר גג בטון
מה סדר גודל מחיר
לאטימה עם יריעות אם לוקחים את כל הנאמר בחשבון
אם זה הולך לפי מחיר למטר
כמובן שאני לא מצפה להצעת מחיר מדויקת
אלא להערכה על פי הנתונים
אנחנו פשוט מטלבטים בין אטימה שכזו
לבין גג רעף
באזור חדרה
בתודה מראש
26.04.2009 11:42חלון חדשהוספת תגובה· יריעות ביטומניות על גג בטון.
(גבי)שלום נתן,
המצב מובן.
אין מספיק נתונים על מנת להעריך מחיר בצורה סבירה.
לאיטום עם יריעות ביטומניות קח בחשבון מחיר גס של כ 70 ש"ח למ"ר. ליציקת שיפועים (אם אין) עם בטקל , כ 50 ש"ח למ"ר. אם דרושות עבודה הכנה נוספות (יציקת רולקות סביב הקירות, ועוד..) יהיה עליך להוסיף עוד כ 3000 ש"ח.
המחירים הנ"ל ממש "מהשרוול" משום שחסרים פרטים כגון הקושי בגישה למקום, המבנה הגאומטרי של הגג, ריבוי אלמנטים או הגבהות בטון- וכדומה.
בברכה,
גבי
26.04.2009 12:41חלון חדשהוספת תגובה
· שיפוע מרפסת
(שרגא אהרונוסון)שלום רב.
אני אמור לקבל מפתח לדירת פנטאוהז שרכשתי בעוד כחודש,שטח המרפסתשלי כ 110 מ` יש לי שיפוע הנראה נורא לעיןלאחר בדיקת השיפוע עם פלס ראיתי שיש שיפוע של כ 9 ס"מ מתחילתהשיפוע בדקתי באורך של 6 מ`.אני מבין שזה לא תיקני,מנהל העבודה אמר לי שכך צריך להיות מכיוון שכך הם קיבלו תוכניותו בגלל צנרת,אחד הפועלים שם אמר לי שהם כיסו יותר מדי עם בית קל לכן יש בעיה של גובה.האם הם יקבלו טופס 4 ומה אתה מציע לי לעשות.
האם אתה מטפל בבעיות כאלו,
תודה שרגא
24.04.2009 18:55חלון חדשהוספת תגובה· שיפועי מרפסת
(גבי)שלום שרגא,
לצערי איננו עוסקים בדוחות של ליקויי בניה אלא ליקויי איטום בלבד. כך שיהיה עליך לפנות לאדריכל / מהנדס או חברה לביקורת מבנים.
בעקרון נשמע שהבעיה היא תיכנונית במהותה. אם הקבלן עבד על פי התכניות אינני בטוח שתוכל לדרוש ממנו לתקן את המצב. במרפסות אכן נהוג לבצע שיפוע נמוך יותר מ 1.5 אחוז, מהסיבה שציינת (לא פרקטי ולא נאה לעין). השאלה חוקית במהותה כך שמומלץ לפנות לאדם מנוסה בתחום חוקת הבנין ולהמשיך משם הלאה.
(נוכל להפנות אליך ל 2-3 מומחים מנוסים, אם תרצה בכך).
בהצלחה,
גבי
24.04.2009 22:12חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות מתחת לריצוף הבית + קיר חיצוני דירת גן
(יעקב)גבי שלום
מדובר בדירה בת שנתיים חדשה מקבלן ,חברת בדק מצאו אחוזיי רטיבות גבוההים בריצוף בכל הבית
מומחה ביהמש קבע כי אכן ישנה רטיבות אך מקורה מקיר חיצוני של הבית קרי אטימה לא תקינה
לא בוצעה חפירה בחול לראות אם אכן בוצעה אטימה ראויה
אני התעקשי לקחת דגימת חול למעבדה ולהחליף את כלל הריצוף
שאלתי מה הסבירות שמקיר חיצוני יחלחלו מים מתחת לריצוף כל הבית והאם נכון לבצע אטימה לקיר חיצוני וזה יפתור את הבעיה
ישנה עליייה קפילראלית בחלק מהריצוף כל פעם שיש גשם חזק זה גדל
מה הצעתך בנדון יש לי דוח עם כל אחוזיי הרטיבות בבית
תודה
0578174522 ויצמן
24.04.2009 13:16חלון חדשהוספת תגובה· נזקי רטיבות
(גבי)שלום יעקב,
ההמלצה היא לא לוותר על הרמת הריצוף והחלפת המילוי הרטוב.
לא ניתן לדעת בוודאות מהיכן חודרת הרטיבות. היא יכולה לחדור מהקירות כפי שהניח בית המשפט, אך למעשה לא ניתן לקבוע זאת בברור ללא בצוע חפירה ותמיד קיים גם חשש לחדירת רטיבות מהרצפה עצמה, אם זו יושבת על פני הקרקע ואם היא לא נאטמה לפני כן במסגרת הבניה. (אם הרצפה מורמת מהקרקע הרי שאפשרות זו לא קיימת).
מכיוון שציינת שהרטיבות גוברת בימי גשם חזקים כנראה שמקור הבעיה הוא אחד משני אלה.
אם ממילאיורם הריצוף מומלץ לבדוק גם אתצנרת הדלוחין בחדרים הרטובים.
בכל מקרה מומלץ להחליף את הריצוף ואת המילוי הרטוב.
בהצלחה ושב"ש,
גבי
24.04.2009 14:33חלון חדשהוספת תגובה
· ישום מסטיגום 10
(רמי)שלום גבי.
נתקלתי בבעיה (?) בעת ישום החומר באמבטיות. למרות שאני משתמש בכמות מכובדת על כל מריחה של המברשת, יוצא שאני מיישם הרבה הרבה פחות חומר מהמומלץ לפי המיפרט!! אם אשים אפילו קצת יותר זה יהיה ממש יצירת גובה משמעותי מעל הריצפה ולא ניתן לשליטה מבחינת המריחה.
מה דעתך?
תודה
23.04.2009 15:31חלון חדשהוספת תגובה· מסטיגום 10 - חדר אמבטיה
(גבי)שלום רמי,
כלל הברזל הוא לעבוד בדיוק על פי המפרט של היצרן. מסטיגום 10 דורש פריימר ולאחר מכן שתי שכבות בעובי של 1.5 ק"ג למ"ר לכל שכבה.
אתה יכול לחשב את הכמות אם תמדוד את רצפת חדר האמבטיה , כולל השטח שעליו אתה מטפס עם החומר בקירות. מריחה "רגילה" עם מברשת , בלי לקמץ בחומר, אך בלי להפריז, ממילא תיתן לך כיסוי של 1.5 ק"ג לשכבה.
אין לבצע שכבה עבה מדי משום שהחומר עלול להשאר רך בפנים ועם קרום יבש בחוץ.
בין השכבות יש להמתין כ 6-8 שעות לייבוש, על פי הוראות היצרן. אל תבצע שכבה שניה עד שהראשונה איננה קשה.
זה גם עונה לשאלתך : אסור ליישם יותר מדי חומר במכה אחת.
מצד שני מותרגםלבצע שכבה שלישית לאחר הייבוש של השכבה השנייה ( 8 שעות אח"כ) ואפילו שכבה רביעית ( 12 שעות לאחר הייבוש של השכבה השלישית). אין טעם להגזים משוםששכבה שלישית ורביעית מומלצת למקרה של מרפסות ולא למקרה של מקלחות. אך אם הינך חושב שהשתמשת במעט מדי חומר - בצע שכבה נוספת לאחר מכן.
שיהיה בהצלחה,
גבי
23.04.2009 15:54חלון חדשהוספת תגובה