הוספת הודעה חדשה
עמוד 334 מתוך 2756 · סה״כ 13776 נושאים בפורום
  • · איטום מרזב חירום בקו אופקי במעקה

    (שמואל)

    שלום ותודה רבה על הפורום,

    לאחר סתימות חוזרות של פתחי ניקוז במרפסת כתוצאה ומלכלוך ועלים, עליית מפלס המים במרפסת עד כדי גלישת המים אל תוך פנים הבית, התקנו מרזב חרום בקו אופקי במעקה.

    החור נעשהכ3 מ"מ מעל גובה הריצוףע"י מכשיר לקידוח צנרת מזגנים בשיפוע קל כלפי מטה, ובתוכו הכניסו צינור ואטמו בסיליקון סביב הצינור.

    אלא שבחורף הבא התחילה נזילה סביב צינור חשמל של תאורה בקומה למטה שנמצא במרחק של כ5 מטרים מהצינור הנ"ל

    1. האם זה יכול להיות קשור למרזב החדש?

    2. איך לאטום ביעילות את החור?

    תודה רבה מראש

    • · בעיות איטום עקב קידוח מרזב חירום במרפסת

      (גיורא)

      שמואל שלום,

      מעצם קידוח יציאת הניקוז נוצרה פגיעהבשכבת האיטום שמתחת לריצוף, ויתכן מאד שזו הסיבה לרטיבות שנוצרה לאחר הגשמים בתקרה שמתחת, גם אם מדובר במקום מרוחק.

      ההסבר לכך הוא ששיכבת האיטום מתחת לריצוף מורכבת בדרך כלל מיריעה ביטומנית, שבינה לבין משטח הבטון שמהווה את התקרה שמתחת קיימים באופן נורמאלי חללים בתוכם מים יכולים להתפשט לכל הכיוונים על גבי הבטון.

      היות והבטון עצמו אינו חדיר למים, ברוב המקרים כאשר קיימת נזילה ממרפסות מרוצפות הדבר מתבטא במקומות בהם קיים סדק או מרווח כלשהו בבטון , למשל במקום בו עובר צינור המוליך תילי חשמל למנורה..

      הסבר מפורט על תופעה זו תוכל למצוא באתר איטומן במאמר עלאיתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות כאן

      לפיכך התיקון המתבקש הוא פתיחה של הריצוף באזור שבו נקדחה יציאת הניקוז ואיטום מקצועי בין צינור הניקוז לבין היריעה הביטומנית בעזרת מסטיק או חומר איטום צמיג אחר על בסיס ביטומן.

      בהצלחה

      • · המשך...

        (שמואל)

        תודהגיורא,

        החור נקדח בפנל צריך להוציא רק את הפנל או גם את הריצוף ליד?

        • · צריך לחשוף את החור כולל פירוק הריצוף והפאנל

          (גיורא)

          ואם לא הותקן , גם להתקין צינור ניקוז בחור שניקדח.

          מה שחשוב הוא להבין כי מתחת לריצוף מצטבר בעת גשם לפחות לזמן קצר עומד מים מעין בריכה, שמצריך איטום מושלם שיעמוד בתנאים כאלה.

          בהצלחה

  • · יריעה לניקוז דשא סינטטי במרפסת

    (עידו)

    שלום,

    הדשא סינטטי מותקן במרפסת על ריצוף - לא מנקז מים. רק אחרישאני מרים את הדשא אני רואה את המים שמתחילים לנזול לכיוון חור הניקוז - אז אני מבין שהשיפוע קיים.הדשא עם חורי וחריצי ניקוז - אולי עשיתי טעות שהתקנתי אותו עם חריצי הניקוז בניצב ולא לכיוון לא לכיוון חור היציאה.

    אני מחפש יריעת ניקוז שאפשר להניח מתחת לדשא ולאפשר למים לזרום - מה ממולץ? קראתי על פלציב, ביטודריין או בד גיאוטכני... אני לא מבין בזה ומחפש עצה מבעל ניסיון.

    תודה

    עידו

    • · ביטודריין ומותגים מקבילים.

      (גיורא)
      • · המשך..

        (עידו)

        תודה גיורא,

        להבנה שלי - הביטודרייןעשוי בליטות - ולהבנתי אנימניח עם הבליטות קלפי מעלה (כמו בתמונה פה) - המים מתחת לביטודריין לא ינוקזו. אז זה אומר שאני חייב לאטום באופן מוחלט בין הריצוף לביטודריין? עם מה?

        _או_

        אם אני מניח את היריעת ביטודריין הפוך - המים ישארו בתוך הבליטות...

        • · יריעות הגנה תחת דשא סינטטי

          (גבי)

          שלום עידו,

          ה"ביטודריין" שהוזכר משמש להגנה על שכבות איטום ולניקוז של קירות מרתפים. הוא אינו מתאים למטרתך מהסיבה שציינת. שים לב שחלק מהמים פשוט ספוגים בדשא ומנוקזים לפיכך באיטיות אל כיוון המרזב.

          יריעות הגנה חלקות מ HDPE (ללא בליטות) יוכלו אולי לשפר במעט את קצב הזרימה ולהגן על המשטח המרוצף לא בטוח שיש בהן צורך. ראה לדוגמא יריעות מסוג "פרוטקט 5" (ביטום).

          בברכה,

          גבי

          • · תודה גבי. אבדוק

            (עידו)

            ד"א - בוודאות המים מתחת ליריעת דשא (השחורה), המים נשארים שם במשך ימים רצופים. ושאני מרים את היריעה - המים מיד מתחילים לנזול לכיוון המרזב.

  • · עובש לבן על הרצפה

    (אורי)

    שלום רב,

    שוכר דירה, ובחדר השינה מתחת לעריסה של הילדה יש כמין עובש לבן, שערות לבנות כמו צמר גפן.

    מצ``ב תמונה

    במה מדובר? מה עושים?

    • · שערות לבנות על הריצוף

      (גיורא)

      אורי שלום,

      על פי הצילום אין מדובר בעובש אלא במשקעים סידניים המכונים "תפרחת סידנית" או "ציפת סיד", תפרחת מלח Efflorescence וכיוצ"ב,המעידה ברוב המקרים על קיום רטיבות מתחת לריצוף.

      רטיבות זו עולה בכח הנימיות בתוך האריח כמו אצלך או ברובה בין האריחים ומתאדה מפני השטח, כאשר החומרים הסידניים שהיו מומסים בתוך המים נותרים על פני השטח בצורת משקעים שונים-אבקה, "שערות" וכדומה.(תהליך דומה להתהוות נטיפים-נציבים במערות קארסטיות..).

      הגורם לרטיבות ברצפה בתוך דירה יכול להיות נזילה מצנרת או בעית איטום- פנימית (חדר רחצה וכו) או חיצונית (חדירת מים מהשטח שמחוץ לדירה).

      הפתרון לבעיה הוא אבחנה של הגורם לחדירת הרטיבות לרצפה וניטרולו.

      בהצלחה

  • · חיבור בין ממ”ד לקירות – כניסת גשמים

    (שאלה)

    שלום רב

    בעת גשמים, נכנסים מיים דרך קירות משני צידי הממד. מה הגורם והפתרון לכך?

    בתודה,

    • · רטיבות לצד קירות ממד

      (גבי)

      שלום,

      חסרים פרטים בשאלתך.

      אנא ציין/י אם מדובר על תוספת בניה, אם ישנו תפר התפשטות בין הממד לשאר הקירות, ובאיזו קומה מדובר.

      תמונה תסייע להבין טוב יותר את המצב.

      נשמח לעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

  • · שימוש במקלחת בטעות לאחר תיקון רובה בחיבור לפתח הניקוז

    (חגית)

    שלום רב,

    הקבלן ביצע תיקון של רובה במקלחון בחיבור לתעלת הניקוז עקב נזילה וחלחול מים לתקרה בקומה מתחת (טוען שזו הבעיה...). הוא הנחה שלא להשתמש במקלחון במשך 24 שעות, אך בטעות הבן עשה בו שימוש (לאחר 7 שעות).האם יש לעשות הכל מחדש?או שבכל זאת אמור להתייבש בפרק זמן זה?

    תודה רבה

    • · רובה במקלחת

      (גיורא)

      חגית שלום,

      סביר שלאחר 7 שעות הרובה כבר יבשה כך שהרטבה לא תפגע בתקינותה.

      מה שכן, אם הקבלן אכן טוען שהבעיה ברובה היא הסיבה לנזילה- הוא מטעה.

      איטום רצפת חדר רחצה לא אמור להיות מבוסס על רובה שאינה חומר איטום,

      אלא על שכבת איטום שנמצאת מתחת לריצוף ואמורה להכיל מים שחודרים דרך הריצוף.

      כאמור רובה היא חומר קשיח ואינה מיועדת באופן מקורי לאיטום כך שבמוקדם או במאוחר (חודשים עד שנים) היא צפויה להיסדק , ובמקרה כזה סביר שבעיית הרטיבות עלולה לחזור . איטומים סביב תעלות ניקוז אף מבצעים במסטיק פוליאוריטני גמיש ולא ברובה.

      בהצלחה

      • · תודה רבה

        (חגית)

        תודה רבה על תשובתך המהירה!

        האיטום הזה מתחת לאריחים נעשה, אני ממש מקווה שהבעיה תיפתר

        יום טוב!

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן