הוספת הודעה חדשה
עמוד 430 מתוך 2753 · סה״כ 13763 נושאים בפורום
  • · בעיית רטיבות חוזרת ביחידת מרתף

    (הילה ויניב גורן)
  • · חיתוך ברזל לאחר יציקה- דרך בידוד הקלקר

    (ניר)

    שלום

    מצאתי אצלכם מידע מפורט לגבי חיתוך ברזלים בולטים מהבטון ואיטומם

    (תודה רבה!)

    השאלה שלי מה עושים עם הברזלים הבולטים דרך קלקר הבידוד

    (מצורפת תמונה)

    האם לחתוך את הברזל עד לתוך הבטון? זה הרי ייפגע בקלקר הבידוד...

    או אולי במקרה הזה רק לקטום את הברזל עד לקלקר ולצפות אותו באיזה חומר מגן?

    תודה,

    ניר

    • · הגנה על ברזלים מפני חלודה

      (גבי)

      שלום ניר,

      לציפוי הברזל ממילא יהיה צורך להסיר את הקלקר שבהיקפו. כך שעדיך להסיר את הקלקר, לבצע את התיקון ולהשלים בתערובת צמנטית. אכן יגרם נזק לשכבת הבידוד באזור המתוקן. אם תתעקש תוכל אח"כ להדביק פיסות קלקר במקומות הנחוצים.

      בברכה,

      גבי

      • · שכבת הרבצה לא מספיקה לכיסוי הברזל?

        (ניר)

        אז זה לא מספיק לקטום את הברזל ולכסות אותו בשכבת הרבצה?

        למה בעצם?

        הרי זה רק ברזל קשירה- כלומר לא משהו קונסטרוקטיבי,

        ושכבת ההרבצה(מלט,חול,ודבק..) הריאוטמת מפני מים -

        אז מה בעצם יכול לקרות אם רק קוטמים את הברזל עד לקו הקלקר או סנטימטר פנימה, ואז אוטמים עם שכבת ההרבצה לפני הטיח?

  • · איטום דלת הזזה

    (יואב)

    מבקש מספר הבהרות בנוגע לאיטום דלת הזזה:

    1. להבנתי, מישור האיטום בין חוץ-פנים הוא לפני מסילת דלת ההזזה (משמע, הדלת עצמה "בחוץ" ובמפלס החוץ הנמוך יותר.

    את ההפרדה המפלסית הבנתי שיש להקפיד על 20 מ"מ לכל הפחות ולא להקשיב לעצות הרצף וניסיונו.

    כעת, אם חגורת הבטון מגיעה לכ-3-4 ס"מ מגובה ה 0 של פנים הבית, שיא הרום שלה עדיין ייתא נמוך להגובה העליון של ריצוף החוץ, לא? אין פה בעיה?

    הבהרה: 20 מ"מ בין מפלס חוץ ופנים נשמרים אך עדיין, הרום המקסימלי של ריצוף החוץ, היכן שהמים זורמים, יוצא בפועל גבוה מחגורת הבטון של הפנים שעליה מבוצע האיטום (הרי יש גם גובה לריצוף הפנים ולטיט והתחתית שלהם יוצאת למעשה נמוכה מהחלק העליון של ריצוף החוץ.

    2. כאמור, הבנתי שההמתלה היא על 20 מ"מ בין ריצוף חוץ ופנים. כעת, אם התכנון הוא ליישם פרקט בפנים הבית, ברור שגובה הפרקט אינו נספר אלא נוסף על ריצוף הפנים (העץ שלו ממש לא מחסום מים).אלא ש... 20 מ"מ + פרקט 15 מ"מ ודבק והגענו כבר להפרש של 37 מ"מ בין חוץ ופנים. על פניו נראה לא אסטטי אבל גם עלול להכשיל את העוברים.

    מה נהוג לבצע במקרה זה?אם הייתי יכול לסמוך על פס האלומיניום במדרגה +פס האלומיניום בקצה הפרקט, מיילא. אבל להבנתי, אלו לא נספרים במערכת האיטום ולא כמחסום מים וממילא הם מגיעים באורך של 3 מ` בעוד שאצלי אורך הויטרינה 5 מ`.3. כאמור, ככל שמדובר בדלת הזזה, מישור התפר בין חוץ ופנים הוא בין הפנים ודלת ההזזה.מה הדין עם דלת כניסה "רגילה" לבית? המדובר בדלת כנף/כנף וחצי/שתי כנפיים. היכן ממקמים את חגורת הבטון והיכן מישור ההפרדה? אותו דבר? לדת החוץ גם היא "בחוץ" מבחינת פרוטוקול האיטום של היום?

    • · ושאלת נוספת שנשכחה

      (יואב)

      4. מדובר בבית קרקע להבדיל ממרפסת זיזית בבניין קומות.

      ריצוף החוץ ממשיך לגינה.

      האם פה נדרש טיפול שונה ומיוחד?

      האם ניתן "לוותר" על יריעות ביטומניות וליישם איטום ביטומני שמתחיל כשעולה על חגורת הבטון, יורד על הרולקה ומגיע עד כ 40 ס"מ למשל על הבטון של ריצוף החוץ?

      או לחילופין להאריך גם את הרולקה של החגורה באופן שתרד בהדרגה כ 40 ס"מ על משטח הבטון ושם לסיים?

  • · קרניז גג מבטון

    (חני)

    שלום רב,

    אני מתכננת לבית חדש קרניז בטון חשוף בסוף מעקה הגג ללא סף שיש

    אשמח לשמוע את דעתכם,

    1. מה אחוז השיפוע שכדאי לתת לקרניז כדי שהמים יזרמו פנימה?

    2. באיזה חומר ניתן למרוח את הקרניז כך שישמר המראה הטבעי שלו והוא יהיה אטום למים?

    תודה

    • · אחוז שיפוע לקרניז בטון ואיטומו

      (גבי)

      שלום חני,

      ניתן להסתפק בשיפוע מינימלי של כ 0.5-1.0 אחוז.

      את הבטון אפשר להספיג עם סילר שקוף (למשל סיקה גארד 925") או לצפות אותו בציפוי פוליאוריטני שקוף וגמיש (אשר גם יכהה את הגוון), כגון "מריטרנס" (אלרם), "סיקה לסטיק 490" וכדומה.

      אפשר גם בנוסף להוסיף תוסף אטימה (כגון "סיקה 1") לתערובת הבטון עצמה.

      בברכה,

      גבי

  • · חדירת מי גשמים

    (יוסי)

    שבוע טוב,

    הזמנתי זפת באוקטובר. בסוף ינואר התחילו לצאת לי "עיגולים" של מים על התקרה. הזפת לא ענה לי במשך חודש ובינתיים העיגולים גדלו, התחיל לטפטף לי מים בסלון והתקרה מתקלפת, והופיעו עוד שני עיגולים. הזפת עשה טובה לפני חודש והגיע אך זה לא עזר וטען שהיה שם צינור. שבוע שעבר שוב הגיע אחרי שאיימתי עליו בתביעה ואמר שהיה שם איזשהו צינור שנפל ומזה הרטיבות. לשאלתי מה קשור צינור ואם יש איטום טוב לא אמורים להיכנס מים לדירה הוא אמר שזה צינור מוליך חשמל שקשר אותו לדוד (בקיצור "חירטט" אותי כמו שאומרים). אמרתי לו אם הצינור על הגג למה יש לי נזילה רק שיש גשם - הוא צחק עלי.....

    אני רוצה להבין - האם זה נשמע אמין מה שהזפת אומר ואיך אני יכול לסיים עם כל הסאגה הזאת? נכון להיום (הבחור היה אצלי ביום רביעי) היה טפטוף ביום שישי אך אני מסיק שאלו ה"שאריות" אני אמתין לגשם הקרוב כדי לוודא בביטחון שאין יותר נזילות. אך מה עם כל הנזק שיש לי בבית- מי אמור לטפל בזה? הבחוור טוען שזה שבא ועלה לגג והרים את הצינור (וגם לטענתו שם עוד חומר באיזור) זה משהו שהיה צריך לקחת עליו כסף והוא לא ביקש (ממש צדיק).

    אני מיואש! אני לפני מכירת וקניית דירה והדבר פוגע לי בנסיון הבאת דיירים פוטנציאליים לקניית הדירה , יש לי 5 לדים והטפטוף מעל המזנון (ליד הטלויזיה) ובנוסף "עיגול" האחרון שיצא מעל הספהץ

    חייב את עזרתכם

    תודה

    • · חדירת מים בתקרה אחרי זיפות

      (גבי)

      שלום יסי,

      צינור חשמל חשוף שמי הגשמים יכולים להכנס לתוכו, אכן יכול להוביל את המים אל התקרה.

      אך אם מדובר על מספר סימני רטיבות בתקרה בתקרה לא כ,כ הגיוני שהן נגרמו רק ע"י אותו צינור.

      המתן תחילה לסיום גל הגשמים הנוכחי וראה אם סימני הרטיבות מתרחבים או מתייבשים. אם המצב אינו משתפר יהיה עליך לתבוע את הקבלן ו/או לאטום את הגג בשנית..

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן