· חדירת מי גשמים לדירה
(שי)שלום,
בחדר אמבטיה בדיקתי עובד צינור מי גשמים (המחובר גם לניקוז מים ממרפסת השמש שבדירה), לאחר ירידת גשם רציני אנו רואים כתם מים בחיבור הקיר והתקרה בחדר השירותים שגדל עם כמות הגשמים.
לאחר בדיקת הקבלן, הוא מתעקש שהבעיה היא בגג הבניין וטוען שבוצע איטום לנקודת כניסת המים במרפסת הגג.
ההיגיון שלי אומר שתיקון הבעיה צריך להיות אך ורק באיזור הנזילה, כך שדירתי לא תהיה תלויה ברמת איטו זו או אחרת בגג. ובנוסף יש צורך גם בטיפול בדירתי.
נא חוות דעתכם. תודה.
11.12.2018 12:01חלון חדשהוספת תגובה· חדירת מים בתקרה תחת מרפסת
(גבי)שלום שי,
יש לבחון את הדברים בשטח אך בהחלט יתכן שהנזילה נגרמת כתוצאה מכשל באיטום המרפסת הסמוכה (ובסבירות נמוכה יותר- מהאיטום של גג הבנין).
אנא ראה הסברים במאמר על איתור נזילות מגגות מרוצפים וממרפסות. התופעה של רטיבות סביב מעברי צנרת וניקוזים בתקרות הינה מאוד שכיחה ויכולה להגרם כתוצאה מכשל בשכבת האיטום במקום מרוחק יותר בגג. כאשר קיים כשל שכזה המים מחלחלים מתחת ליריעות האיטום של הגג (או המרפסת) ומגיעים לקדח שבוצע בתקרה לצורך העברת הצנרת, מחלחלים דרכו ומרטיבים את התקרה. כך שאין להסתפק בתיקון סביב הצינור המדובר ויש לקחת בחשבון את כל האפשרויות.
נשמח לעזור בכל שאלה.
בברכה,
גבי
12.12.2018 11:27חלון חדשהוספת תגובה· שאלה נוספת
(שי)היי גבי,
ראשית, תודה על תשובתך המהירה.
אנסה לחדד יותר את הבעיה:
1. מרפסת השמש בדירתי לא הבעיה מכיוון שהנזילה בתקרה שלי ויורדת מעט לקיר ובצמוד אליה אין מרפסת שמש של השכן שמעלי.
2. מכיוון שצינור מי הגשמים עובר דרך קיר חדר השירותים שלי ונקודות הביקורת היחידות שלו עם בגג (2 קומות מעלי), הקבלן נוטה לחשוב שאיטום נקודות הביקורת ימנע חדירת מי גשמים לצינור, כך שהייעוד שלו יהיה רק עבור ניקוז המים ממרפסת השמש שלי (הרבה מתחת לגובה הנזילה בדירתי).
ולכן השאלה שלי האם ניתן להסתפק באיטום בגג או שיש צורך גם בטיפול בצינור עצמו שככל הנראה פגום באיטום בגובה שבין התקרה שלי לרצפת השכן שמעלי.
שוב תודה
12.12.2018 11:37חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג וצינור ניקוז
(גבי)שלום שי,
רטיבות מהסוג הזה יכולה להגרם עקב כשל בצינור עצמו או עקב מעבר מים סביב הצינור, ברווח שבינו לבין הבטון.
איטום הגג העליון ימנע רק את הישנות התופעה השניה שהזכרתי. אם ישנו כשל בצינור כדאי לאטום אותו מבפנים באמצעות ציוד מתאים (טלאי אפוקסי פנימי) או לחילופין לבטל את הצינור עצמו ולספר לגג העליון נקודת ניקוז חלופית.
אפשר לבצע בדיקת הצפה למרזב בלבד על מנת לראות אם הוא הבעיה או שהמים בכלל מחלחלים בהיקפו (עקב איטום גג קלוקל). כמובן שהכי בטוח יהיה לתקן גם את הצינור וגם את איטום הגג.
בברכה,
גבי
13.12.2018 23:33חלון חדשהוספת תגובה
· חומרי מילוי מישקים ”רובה”
(חיים)במישקים במשטחים אופקיים רגילים ובמשטחים אנכיים תבוצע "רובה"
חרושתית רגילה, מוכנה מראש, על בסיס צמנט, שיש להוסיף לה באתר מים או
מוסף פולימרי, בהתאם להוראות יצרן ה"רובה--עפי התקן
במשטחי חוץ (ופנים מיוחדים(יתאימו לנדרש
בת"י 1555 חלק 1. הם יהיו בעלי ספיגות נימית נמוכה, אפשרות למעבר אדי מים,
כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות בתנאי סביבה שונים, כנדרש במפרט
המיוחד (כגון: עמידה בחומצות ובסיסים, גמישות לעמידה בשינויי טמפרטורות
במטבחים, עמידה בפני עובש, עמידה בפני קרינה על-סגולית, סביבה ימית וכו`
האם תוכל לייעץ לי באיזה סוג רובה ניתן להשתמש בחוץ בהתאם לתקן פרט לאפוקסי
תודה מראש
10.12.2018 18:35חלון חדשהוספת תגובה· רובה אקרילית לשימוש פנימי וחיצוני
(גבי)שלום חיים,
הדברים שצטטת מתייחסים למשטחים מיוחדים שבהם נדרשת עמידות מיוחדת וכיוצ"ב. לצורך שימוש ביתי פנימי או חיצוני ניתן להשתמש בכל רובה אקרילית של יצרן מוביל. לדוגמא - רובה "מאפי" נגב, "סיקה" (גילאר), , טמבור, וכיוצ"ב.
זכור שיש לבחור את הרובה הפנימית והחיצונית בהתאם לרוחב המישק.
בהצלחה,
גבי
11.12.2018 00:20חלון חדשהוספת תגובה
· איטום צנרת הדלוחין בחדרים רטובים אחרי ריצוף
(חיים)שלום
לאחר הריצוף נידרש לאטום את כל צנרת הדלוחין בחדרים הרטובים.
יש מקומות לביקורת שלא ניתן לשים רובה כי המרווח צר מאוד ונידרש איטום נוזלי ????
יש לאטום את החיבור של ניקוז המקלחון באזור הריצוף עם צנרת הדלוחין מה השיטה הנידרשת ????
תודה מראש
10.12.2018 18:27חלון חדשהוספת תגובה· אטימה סביב נקודות ניקוז במקלחת
(גבי)שלום חיים,
משתמשים במסטיק פוליאוריטני ("סיקה פלקס 11FC" ודומיו) או סיליקון סניטרי ניטרלי.
אם המישק מאוד קטן וצר עדיף להרחיב אותו מעט, או פשוט לדחוף את החומר פנימה בחוזקה.
בברכה,
גבי
11.12.2018 00:22חלון חדשהוספת תגובה
· שיקום ניקוז תחתון במרפסת
(רון אברהמי)שלום, לאחרונה קניתי דירה משופצת עם מרפסת חדשה. המרפסת חסופה לגשם ושמתי לב שאחרי גשם מים זורמים מספר ימים מסדקים לכל אורכו של חזית ריצפת המרפסת. יש ניקוז עליון אבל נראה לי שאין ניקוז תחתון, אני לא רואה שום עדות לכך כשאני מוריד את המכסה של הניקוז העליון.
מה עושים במצב כזה לתקן את הליקויים?
10.12.2018 17:27חלון חדשהוספת תגובה· ניקוז מרפסת
(גבי)שלום רון,
לא ברור משאלתך מהם אותם סדקים שמהם המים ממשיכים לצאת. האם התכוות למישקים שבין האריחים ?..
על כל פנים המצב שתארת אינו תקין ומומלץ להתקין ניקוז דו מפלסי. אפשר להסיר את האריחים סביב קולטן הניקוז הנוכחי ולהתקין מעל שכבת האיטום נקז דו-מפלסי שירוקן ככל האפשר גם את המים שמתחת לאריחים.
אם תצרף יותר פרטים נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
11.12.2018 00:27חלון חדשהוספת תגובה
· מקל סבא
(שי)שלום,
האם ניתן לעשות מקל סבא על היריעות הביטומניות? ז"א לחבר את המקל ע"י בטון על גבי היריעות מבלי לקרוע אותן?
תודה
10.12.2018 15:35חלון חדשהוספת תגובה· ”מקל סבא” בגג, מעל יריעות
(גבי)שלום שי,
שאלתך אינה ברורה..
"מקל סבא" מטבעו מחייב מעבר דרך היריעות כך שכמובן שיש לחורר אותן או לחתוך אותן על מנת להחדיר את הצינור לתשתית הגג.
אי אפשר להדביק בטון ליריעות. יש לבצע חיבור מקצועי. אם תפרט יותר נתונים ואו תצרף תמונה נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
11.12.2018 00:37חלון חדשהוספת תגובה