  • · איטום ביריעות ביטומניות על יריעות ביטומניות ישנות.

    (נעם)

    האם כאשר אוטמים ביריעות ביטומניות,על גבי יריעות ביטומניות ישנות,

    יש צורך להדביק את התשתית הרופפת לגג.

    האוטם אמר לי שהתקן מאפשר ש היריעות הישנות לא יהיו דבוקות במלואן לגג.

    • · איטום גג מחדש עם יריעות ביטומניות מעל יריעות ישנות

      (גבי)

      שלום נעם,

      דברי הקבלן אינם נכונים..בשום אופן אין להלחים שכבת יריעות חדשה מעל יריעות "משוחררות".

      אם היריעות הישנות מנותקות מהתשתית יש להסיר אותן לגמרי מהגג. אם הן מנותקות רק במספר מצומצם של מקומות יש לתקן רק את אותם המקומות. ניתוקים קטנים במיוחד (בשטח של כ 20 ס"מ) אפשר להשאיר כפי שהם.

      נפיחויות עם בועות אויר או בועות מים יש לתקן כמתואר במאמר על תיקון גגות עם יריעות.

      לאחר מכן יש למרוח על הגג שכבת קישור מיוחדת (פריימר 120) ומעליה להלחים את היריעות החדשות.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלהץ

      בברכה,

      גבי

      • · כשל באיטום

        (רנה)

        לפני כשנתיים בצעו בגג שלנו איטום ביריעות על גבי הישנות מאז הבעייה לא נפתרה כל גשם חוזרת הנזילה באותה הנקודה בחיבור בין התקרה לקיר אנחנו כבר מיואשים

        לפני כשבוע הגיע הקבלן בליווי יועץ איטום שהוציא לפרוס עוד יריעה על המקום שיש נזילה וגם על חלק מהמעקה הוא הציע גם לזפת לפני הנחת היריעה אך לצערי הקבלן רק הלחים יריעות ללא זיפות וכעת בגשם הגדול שוב חזרה הנזילה למעשה מעולם לא פסקה מה הפתרון ?

        • · תיקון כשל באיטום הגג

          (גבי)

          שלום רנה,

          מדוטבסר על הימור ונסיון איטום כושל...

          הבעיה יכולה להיות קיימת במקום מרוחק בהרבה מאזור הרטיבות בתקרה. אם מצב היריעות ממש טוב יש לכל הפחות לאטום שטח גג גדול יותר, למשל בחומר משחתי (לוא דוקא ביריעות). כמו כן יש לבדוק ולאטום את הקיר משני צידיו.

          אם היריעות אינן במצב טוב (רופפות, משוחררות מדי) יתכן שכדאי יהיה להסיר אותן לגמרי מהגג ולאטום הכל מחדש.

          בברכה,

          גבי

  • · איטום קיר כפול

    (עמרי)

    גבי שלום,

    הפורום מדהים. תודה רבה!

    אני בונה את קירות הבית בחתך קיר כפול - בלוק 20 קלקר 5 ובלוק 10 בחוץ.

    כרגע השלד נמצא במצב בו כל קירות ה- 20 ס"מ עומדים ומתחילים לעטוף את הבית עם חיפוי הקלקר ובלוק 10.

    הקלקר 5 ס"מ יושב על מדרגה הנמוכה ממפלס הרצפה ובלוק ה-10 יישב על יציקה עתידית אשר תהיה גבוה ממפלס הרצפה.

    מבחינת איטום בוצע:

    קורות קשר פנימי: סיקה 107 בשתי שכבות

    קורות חיצוניות: A12

    מתחת לבלוק 20 בוצע שתי שכבות של סיקה 107 כמו גם בחיבור החיצוני עם הבלוק והיציקה.

    בוצע רולקת בטון על המדרגה.

    ראה תרשים מצב קיים

    כרגע מתוכנן לבצע יציקת חגורה עליה ישב הבלוק 10

    ראה תמונה:

    איך אתה חושב שהכי טוב לאטום את החיבור בין יציקת המדרגה החדשה (עליו יושב הקיר 10) לבין קורת הקשר (המיושם עליה כבר חומר ביטומני). כל זאת בהנחה שצריך ליישם אחר כך טייח והחיבור בין החומר הביטומני לטייח יכול להיות בעייתי.

    האם אתה ממליץ להניח עצר כימי לפני יציקת המדרגה החדשה?

    תודה רבה מראש

    עמרי

    • · חומר לאיטום, עצר כימי

      (גבי)

      שלום עמרי,

      תודה על המחמאה לפורום וסליחה על העיכוב במענה.

      אין צורך בעצר כימי. הוא עלול לגרום לנזק. שים לב שעצר כימי מחייב עובי בטון מינימלי של כ 5 ס"מ לפחות, עדיף יותר.

      את האיטום הייתי מבצע בחומר הצימנטי ולא בביטומני.

      (לוחות XPS אכן עדיפים על פני הקלקר).

      בהצלחה בבניה,

      גבי

    • · ממליץ לבדוק בנוגע לשדרוג ללוחות XPS

      (יואב)

      בניתי מע` בידוד תרמי די דומה.במקרה שלך, הייתי בפירוש הולך על לוחות XPS.מדובר בעצם על אותו הדבר בעקרון. ה XPS הוא למעשה קלקר בשיחול.

      יש ל XPS שני ייתרונות: רמת הספיגה שלו נמוכה משמעותית - אם בכל זאת נכנסת רטיבות שיהיה לה קשה לצאת, הקלקר במגע עם מים מאבד מאוד מיכולת הבידוד התרמי שלו. ה XPS עדיף (בדוק גם ביוטיוב, יש סרטונים על זה)

      ייתרון שני: באותם 5 ס"מ, ה XPS בתיאוריה לפחות, נותן מקדם בידוד תרמי גבוה פי 1.3 (מקבל שליש בביצועים לאותו העובי).

      המחיר של כל המעטפת שלך לא זול. לעומת זאת, ההפרש בין מחיק קלקר F30 ל XPS לא משמעותי עד כדי כך.

      ממליץ לך לדבר עם יורם רוטנברג. אני קניתי בסוף קלקר (משיקולים שלא נוגעים למעטפת שלך) אבל מאוד ממליץ על יורם. שירות מדהים.

      בכל הנוגע לשאלה שלך, אני לא אמלא את מקומו של גבי, אבל נראה לי שאתה צריך להסתכל על המערכת כמכלול אחד וקיר אחד ולהתייחס לבלוק ה 10 כתחילת המעטפת לאיטום (הרבצה עשירה, איטום, טיח שחור, פריימר בלי לחפף ושליכט).

      שאלה קטנה: אתה לא קושר את שני הקירות הנפרדים זה עם זה? כי הבנתי שסיימת עם בלוק ה 20 והפרדת ביניהם. אם אתה קושר, יש מצב לגשרי קור.ובכלל, איך אתה עושה טפסנות לקיר ה 10? גם אם אתה לא קושר אותו לבלוק ה 20, אתה חייב חגורות בטון ואת הטפסנות שלהם מבצעים משני צידי הקיר.

      את החגורות של החלון תצטרך לצקת יחדיו ומומלץ לקיר בעובי כזה עם שיפוע החוצה או, כמו שאני עשיתי: יציקת מדה דלילה יותר, שמהווה גשר קור קטן יותר, בין שתי החגורות הנפרדות.

      בהצלחה.

  • · איטום אדניות על בסיס צמנטי ואחריו ביטומני

    (יואב)

    גבי שלום,אני חרד מאיטום האדניות ולכן חשבתי שאולי נכון יהיה לאטום עם חומר ביטומני בנוסף ולאחר איטום בחומר צמנטי:- ניקיון יסודי של אדניות הבטון- ביצוע שיפועים ורולקות עם מדה מוחלקת מועשרת בלטקס

    - איטום יסודי עם אלסטוסיל ורשת אינטרגלס בין השכבות- פריימר ביטומני

    - מסטיגן

    במפרטים שהצעת, דובר על שוני כשיש ניקוז של גברית.אבל לא מצאתי מה כן לבצע כשיש צינור גברית. אצלי בכל האדניות צינור גברית 4".

    • · איטום אדניות בשני חומרים

      (גבי)

      שלום יואב,

      המפרט הצמנטי שהצעת , הכולל את רשת האינטרגלס, בהחלט מספק. לדעתי אין צורך לבצע איטום ביטומני נוסף.

      אם בכ"ז ברצונך לבצע זאת- עשה זאת כפי שהצעת.

      את האיטום סביב צינור הגיבריט אפשר לבצע עם מסטיק כגון "טיקסופלט" או מסטיק ביטומני סמיך אחר.

      בברכה,

      גבי

  • · שאלה נוספת בנוגע לספי חלון כורכר

    (יואב)

    גבי שלום,מאוד מודה על הסיוע בפעם הקודמת, נותרתי עם עוד שאלה בנוגע לאיטום ספי כורכר.ראשית: המצב הקיים + התכנית:בוצע שיפוע החוצה עם מדה מועשרת בלטקס,אחריו באות כעת שלוש שכבות יסודיות של אלסטוסיל,ספי הכורכר שבואו בשתי חתיכות (פנימית מפולסת, חיצונית שיפוע החוצה והחלון ישב על האבן הפנימית ויכסה גם את החיבור כמובן).התפר שבין המשקוף עם האלסטוסיל והאבן ימולא בסיקה פלקס.כעת נותרתי עם מספר שאלות:1. האם את המישק שבין שתי חתיכות הסף (מתכנן רווח של כ 5 מ"מ) למלא בכוחלה כפי שתכננתי במקור או שעדיף בסיקה פלקס?2. האם מרווח של 5 מ"מ או מעט פחות מספיק בין יחידות הכורכר?3. האם את הסף החיצוני (המשופע) לא נכון יהיה להתקין מעט יותר נמוך מהסף המפולס?(הרווח ימולא בסיקה פלקס)

    תודה מראש

    • · רווח בין סף פנימי לחיצוני

      (גבי)

      שלום יואב,

      את ההפרדה בין החלק החיצוני לפנימי מבצעים באמצעות סרגל אלומיניום דק שמעוגן ומודבק למקומו באמצעות "סיקה פלקס 11FC", או מסטיק דומה.

      אי אפשר לסמוך על רובה כלשהיא לצורך בצוע ההפרדה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · תודה, יש אפשרות להרחיב בבקשה?

        (יואב)

        הכוונה היא לאיזה פרופיל, מידות, איפה משיגים?פרופילי ניתוק של רצפה?

        נותרתי מעט מבולבל

        • · פרופיל הפרדה

          (גבי)

          שלום שוב,

          מדובר על פס אלומיניום פשוט שתוכל לרכוש אותו בחנויות לחומרי בנין. בערך 2-3 ס"מ רוחבו. (בכל מקרה, ורק אם אם לא תמצא, אטום את האזור במסטיק ולא ברובה).

          גבי

          • · מודבק בין החלק התחתון של הסף המפולס והתחתית?

            (יואב)

            תודה רבה גבי,

            אני מסיק שהפס (לא זוית כפי שעושים עם משקוף עיוור), מודבק עם סיקה בתחתית הסף המפולס עם סיקה בינו לבין המישור המשופע ובשני הס"מ העליונים (עובי הסף 50 מ"מ), מזריקים סיקה פלקס עד לפס.האם הבנתי נכון?

            תודה.

            • · הפרדה בין סף חיצוני לפנימי

              (גבי)

              שלום יואב,

              לא הבנת נכון.

              היישום מאוד פשוט: פס אלומיניום פשוט שמודבק בין שני החלקים, באמצעות המסטיק.

              פתרון נוסף: מריחת מסטיק על הדופן של החלק הראשון לפני שמדביקים אליו את החלק השני.לא מזריקים למישק לאחר ההדבקה.

              בברכה,

              גבי

  • · צינור שרשורי

    (דני)

    האם חובה להניח צינור שרשורי בצמוד לקורות היסוד לצורך ניקוז מי גשמים?

    • · הטמנת צינור ניקוז שרשורי

      (גבי)

      שלום דני,

      נחיצותו של צינור הניקוז השרשורי תלויה בסוג הקרקע שקיימת באזור (מחלחלת או בלתי-מחלחלת). כאשר קיים חשש שיקוו מי גשמים או מי תהום לצד הבית יש להרחיק אותם באמצעות צינור ניקוז שרשורי. כהערה- יש גם לזכור שהצינור השרשורי אמור להוליך את המים למקום נמוך יותר או אל בור חלחול. כך שאין טעם להטמין אותו סתם כך מסביב לבית כפי שלפעמים עושים.

      במקרים אחרים שבהם החשש להיקוות מים נמוך ביותר - אפשר לוותר עליו.

      בהצלחה,

      גבי

      • · שאלה לגבי לגבי הצינור השרשורי

        (דני)

        .גבי - תודה על תשובתך.

        באזור יש אדמה שחורה.

        בניתי תוספת וחפרו לי כ-80 ס"מ - יש קושי להניח שרשורי מפני שלהוציא מהגדר של השטח זה במרחק רב.

        האם ניתן להסתפק ביריעת ניקוז ובחצץ על מנת שהמים יירדו למטה?

        • · ניקוז סביב בית קרקע, אדמה שחורה

          (גבי)

          שלום דני,

          מילוי בחצץ בלבד אינו יכול להבטיח שהמים יחלחלו לעומק מכיוון שהאדמה אינה מאפשרת למים לחלחל בקלות כלפי מטה. אם ניתן יש לחפור למרחק ולהעביר שם את הצינור כך שיהיה למים מאין לצאת להתנקז החוצה.

          בברכה,

          גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן