הוספת הודעה חדשה
עמוד 76 מתוך 2753 · סה״כ 13763 נושאים בפורום
  • · רטיבות קפילרית

    (יוסי)

    צריך לאטום מתוך החדר עליה קפילרית קלה של 10 ס״מ (הקיר לא רטוב ביד, זה נראה בעיקר אסטטי). המקום לא נגיש מבחוץ בכלל (ריצוף ודק שיעלה הרבה מאוד לפרק).מדובר בקומת קרקע, לא מרתף.לא רוצים לפרק בלטות בבית.האם גירוד הטיח והחלפתו בטיח קריסטלי או הידראולי תעזור?אם כן, איזה חומר מומלץ ומה דרך היישום?כמה עמוק לגרד את הטיח?האם אפשר לצבוע בסופרקריל מעליו?

    • · איטום רטיבות קפילארית- האם רצוי לבצע ואיך.

      (גיורא)

      שלום יוסי,

      1.במקרים רבים אבחנה בלתי מקצועית -אינטואיטיבית מתבררת כשגויה ואז העבודה שמבוצעת בעקבותיה אינה משיגה את המטרה.לכן רצוי לפני שמשקיעים סכום לא מבוטל להזמין בדיקת איבחון מקצועית כדי להבין במידת האפשר מה מקור הרטיבות.לפעמים מתגלה בבדיקה מקצועית שהבעיה נגרמת מחדירת מי גשם דרך מקום אחר מאשר ההשערה הראשונית, ולעיתים מדובר גם במקומות שנגישים לאיטום ואיטומם פשוט.2. רטיבות קפיאלרית מאד מתעתעת ולא תמיד חומרתה מעידה על כמות הרטיבות שמצויה מתחת לריצוף. במצבים מסויימים יתכן כי שבהם רטיבות קפילארית מעטה בתחתית הקירות אבל מתחת לריצוף תהיהכמות גדולה של מים.3. הנזק אינו רק אסתטי- רטיבות במרצף הבטון גורמת לקורוזיה של ברזל הזיון .בחשיפה לרטיבות לאורך זמן יגרם נזק לבטון ולמשך הקיום של המבנה.לכן רצוי לטפל בבעיות כאלה גם אם הנזק שנראה לעין הוא אסתטי בלבד.4. ביצוע-השיטה העדיפה לביצוע של איטום למניעת עליה קפילארית בתחתית קירות היא באמצעות חומרים איטום גבישיים.יש לסתת את הפאנלים ואת כל שכבות הטיח עד בטון או בלוק נקי ועל זה ליישם את החומר .לאחר מכן מיישמים בחזרה את שכבות הטיח והצבע הרגילות.על אותו עיקרון ניתן לבצע גם באמצעות חומרי איטום צמנטיים.

      מידע רב בנושא רטיבות קפילארית תוכל למצוא גם באתר איטומן במאמר על

      איטום רטיבות קפילארית / קפילרית

      5. כפי שאתה מבין מהסעיף הקודם, מדובר בעצם בסוג של שיפוץ שכרוך בלא מעט עבודה מקצועית (שלא לדבר על הליכלוך והבלגן בתוך הבית..) כך שגם מבחינה כלכלית לא בטוח שזו הגישה העדיפה.

      בברכה, גיורא

      • · תשובה להמשך שאלתך- רטיבות קפילארית

        (גיורא)

        בבקשה.

        1. לנושא מה שתיארת כעבודות איטום שבוצעו ללא הצלחה-

        אדרבא, העובדה שבוצעה עבודת איטום שלא פתרה את הבעיה רק מדגימה את נכונות הקביעה שבסעיף מס. 1 בתשובתי שלעיל, דהיינו שאין כל טעם בביצוע עבודות לפני בדיקה מקצועית ומושקעת של מומחה איבחון בעיות איטום שיקבע הנחת עבודה לגבי הגורם לרטיבות ויתן לך מפרט טכני לעבודות האיטום הדרושות.

        כאמור, יתכנו מקרים בהם יתברר שהרטיבות כלל אינה חודרת מהמהקומות ששוערו באופן אינטואיטיבי אלא ממקור שונה לחלוטין שגם הטיפול בו יכול להיות אחר לגמרי ממה שבוצע, ואולי אפילו קל ופשוט...

        כל מקרה לגופו.

        בקשר למקרה שלך ניתן להסיק אחת מן השתיים- או שהאיבחון היה מוטעה או שהעבודה שבוצעה לא היתה תקינה. או גם וגם....

        2. בקשר לכמות המים מתחת לריצוף- לא פירטת כיצד נקבע הדבר אך חשוב להבין כי למרות מה שטענים גורמים כאלה ואחרים , האמת היא שאין כל אפשרות אמיתית "לראות" מים כלואים דרך הריצוף , לא כל שכן לאמוד את כמותם...

        הדרך היחידה לעמוד על כמות המים הכלואה מתחת לריצוף היא לפרק פיזית אריח ולבחון את המצב. במקרים של צורך בקביעה מדוייקת של אחוז הרטיבות יש לשלוח דוגמית של המילוי למעבדה לבדיקה .

        3. בקשר לפירוק אריחים ופאנלים- לא ניתן להמליץ חד משמעית- כל מקרה לגופו בהתאם למצב בשטח, מצב הכיס וכו... . הניסיון בכל אופן מלמד שאם מבצעים את העבודה באופן מקצועי סביר להגיע לתוצאה טובה על ידי פירוק פאנלים בלבד.

        3. בקשר לחומרים-

        עיין בבקשה במאמר שבקישור בתשובתי הקודמת שם תמצא מידע רב שנוגע לסעיף זה של שאלתך..

        כפי שציינתי, ניתן להשתמש בחומרי איטום על בסיס צמנטי (לא "טיח הדרולי") שמכונים גם "צמנט הידרולי",

        או לחילופין בטיח יעודי המכיל תוסף גבישי קריסטאלי שאוטם את הבטון לעומק רב יותר .

        בנוגע להזרקות- לא ידוע לי . המתן לתשובתו של גבי פייר שמתמחה בנושא זה.

        4. בשורה התחתונה- לפני שנכנסים להרפתקה עדיף לפנות לאנשי מקצוע שהתמחותם בתחום האיבחון ולקבל חוות דעת רצינית ולבצע רק את המפרט הטכני שיתקבל ככתבו וכלשונו.. אין כל טעם בביצוע עבודות ללא מפרט כזה.

        אם בכל אופן כבר קיבלת יעוץ, נשמע שהוא אינו מקצועי מספיק.

        בברכה, גיורא

  • · איטום לוחות עץ

    (הראל)

    שלום,מחפש מפרט לאיטום גג שטוח המחופה בלוחות עץ.גג חדש,יצירת השיפועים ע"י לוחות עץ חתוכים בשיפוע המתאים.

    • · איטום גג עץ

      (גבי- איטומן)

      שלום הראל,

      חסרים פרטים בשאלתך לגבי גודל הגג, אופן קיבועו וכיוצ"ב.

      אם שטח הגג גדול ויש חשש לתזוזה מכנית ותרמית רבה במרוצת הזמן- עדיף לאטום ביריעות PVC. כאשר הגג קטן ו"יציב" אפשר לפעמים גם לעבור לחומרים גמישים אחרים, אך חסרים נתונים ולא ניתן לקבוע.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום מקלחת גבס ובלוקים

    (מרדכי)

    בה

    שלום גיורא

    אני בונה מקלחת ודפנה אחת היא קיר בלוקים קיים ואני מוסיף קיר גבס חוצה אותו הבנייה של הגבס היא על ריצוץ קיים ויהיה חיפוי קרמיקה אחרי

    לגביי החיבורים בין הקירות האם לשים סרט נייר עם החומר איטום זה נכון ?

    • · לא נייר!

      (גיורא)

      אפשר לחזק חומר איטום משחתי בעזרת רשת פיברגלס, בד חיזוק יעודי, סרט גומי בוטילי עם גב בד, או ללא סרט בעזרת מסטיק פוליאוריתאני..

      אגב מרדכי, נשמע שאתה מנסה לבצע עבודה ללא תכנית ומפרט טכני מסודר מה שמהווה מתכון בטוח לכישלון.

      ממליץ לך ללמוד היטב את הנושא באופן מסודר, מה שישפר את סיכויי הצלחתך.

      קרא למשל בעיון באתר איטומן כאן את המאמרים

      איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום ביטומנים משחתיים.

      איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום צימנטים.

      ופעל לפי הכתוב שם.

      בברכה, גיורא

      • · איטום

        (מרדכי)

        תודה גיורא

        לקחתי לתשומת ליבי

        לגבי החיבור בין הקיר בלוקים לריצוף במקלחון האם גם שם מומלץ על מסטיק לפני חיפוי של קרמיקה ?

        • · איטום חדר רחצה

          (גיורא)

          שלום מרדכי,

          אין להתיחס לריצוף כשכבת איטום-

          האיטום בתחתית הקיר צריך להתחבר לשכבת האיטום שמתחת לריצוף!!

          לכן לשאלתך אין שום צורך או הגיון לאטום בין הריצוף לתחתית הקיר.

          בהנחה שהאיטום ממתחת לריצוף תקין תצטרך לפרק אריחים כדי להגיע אליו.

          לחילופין ניתן להשתמש בריצוף עצמו כתשתית לשכבת איטום נוספת על גביו.

          בברכה

          גיורא

  • · טיפול סדקים פנימיים

    (שלומי)

    גבי שלום ותודה על כל המידע כאן. הוא פשוט מעולה.

    בית בן 10 שנים עם סדקים פנימיים בבלוקים של עד 1.5 מ"מ:

    אני מתכוון לחרוץ אותם לעומק + פריימר + סיקה fc11 + שכבת פרופילה לפני צביעה.

    האם התהליך תקין לדעתך?

    האם קיים חומר אחר של סיקה (בקופסא או מיכל) שמתאים יותר לסדקים פנימיים אלו ושניתן למרוח עם מאלג` ?

    תודה רבה.

    • · איטום סדקים פנימיים וצביעה

      (גבי- איטומן)

      שלום שלומי,

      התהליך שציינת הנו תקין. יישם את המסטיק בעומק הסדק כך שישאר מעט מקום לפוליפילה. אם ברצונך להקפיד עוד יותר: מייד לאחר יישום המסטיק מרח מעליו או התז מעליו מעט חול או מלט יבש, כך שלשכבת הפוליפילה יהיה קל יותר להיאחז מעל גבי המסטיק.

      (אם תמרח מסטיק כזה או אחר בשפכטל, ממילא לא ישאר מקום לפוליפילה. כך שאין צורך לחפש מסטיק שאפשר ליישמו בשפכטל).

      בברכה,

      גבי

  • · איטום מרפסת עם גמר בטון מוחלק

    (עמרי)

    שלום,

    יש לי שתי מרפסות של כ- 70 מטר עם מערכת איטום של יריעות ביטומניות ועליהם כגמר בטון מוחלק.

    לאחרונה ביצענו בדיקת הצפה שהוכיחה כי ישנו כשל ברצפה. כלומר בשכבת היריעות שנמצאת מתחת לבטון המוחלק.

    אני מחפש חומר איטום שייתן פתרון לבעיה כי אחרת צריך לפרק את הכל.

    אני מעדיף שהחומר יהיה שקוף (ולא מצהיב) וישמור על המראה המקורי של הבטון. הוא צריך לעמוד בטמפרטורה גבוה בקיץ וטמפרטורה נמוכה בחורף. ובגלל שזאת מרפסת גם עמידות מסויימת כנגד החלקה של הולכי רגל.

    האם קיים חומר כזה? ואם כן האם יש חברה מומלצת?

    תודה רבה

    • · איטום משטח בטון -מרפסת בחומרים שקופים

      (גיורא)

      שלום עמרי

      אכן קיימת מערכת איטום שקופה מעולה המתאימה לציפוי עליון על גבי משטחים מרוצפים ובטון.

      המערכת מורכבת מחומר איטום עיקרי על בסיס פוליאוריתאנים אליפאטים שקופים עמידי שחיקה וקרינת שמש וחומרים משלימים שונים. חומרים אלה עמידים למשך שנים ארוכות ואינם דוהים או מצהיבים.

      קיימים בשוק כ3-4 מותגים של חומרים אלה שעל פי נסיוני אין כל הבדל ביניהם מבחינת תכונותיהם וגם מחיריהם כמעט זהים.

      חשוב להדגיש שלא מדובר רק בחומר אחד-

      בכל מערכת איטום שה, תמיד מדובר בשילוב של מספר חומרים ושלבים שונים שהם בעלי ערך רק כאשר מבוצעים כמכלול.

      כמו כן במרפסת יש לאטום גם את המעקות כחלק ממערכת האיטום.

      מערכת איטום שקופה מסוג זה מאד רגישה לרטיבות בתשתית או לחומרים אחרים שמונעים הצמדתה לשטח, כך שניתן לבצע רק על גבי שטח יבש לחלוטין (בבטון-פחות מ5% לחות) כך שמעשית יש להמתין לעונה היבשה כדי לוודא הצלחת הביצוע וכן יש להמנע מיישום כל חומר כגון סילר על גבי הבטון.

      עניין חשוב נוסף-

      במצב שתארת קיימים כעת מים כלואים מתחת ליריעה הביטומנית שעלולים לגרום בעונה החמה ללחצי אדים , ולכן יש לשלב בכל מערכת איטום שמבוצעת על גבי הקיים מספר נשמים שישחררו לחצים ואדי מים . ואגב, נשמים הם חובה במערכת איטום המבוססת על יריעות ביטומניות גם ללא כיסוי בטון.

      בברכה, גיורא

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן