· גובה מינמלי לבטקל
(ניסים)מה הגובה המנימלי הנדרש בנקדה הגבוה ביותר לבטקל אם המרחק מהנקז הוא 7 מטרים (באלכסון)
18.11.2016 11:58חלון חדשהוספת תגובה· כ15 ס”מ
(גיורא)18.11.2016 12:07חלון חדשהוספת תגובה· לפחות 20 סנטימטר
(חגי שושני)עובי מינימלי של בטקל בנקודה הנמכה ביותר ליד הניקוז הוא 5 סנטימטר.
מעובי זה יש לעלות בשיפוע מינימלי של 2% לאורך 7 מטר, כלומר, 14 סנטימטר נוספים.
השיפוע הוא מינימלי ועדיף לעשותו גבוה יותר.
העובי בנקודה הנמוכה הוא מינימלי ועדיף לעשותו עבה יותר.
אם וכאשר יגיד הקבלן ......"מה פתאום, כולם מתחילים מעובי 0 ליד הניקוז"..... אזי במידה והוא צודק לדעתו, כי "כולם" זה העבודות השגויות שביצע עד כה, סביר שרוב "כולם" סובלים מבעיות ניקוז ונזילות.
בהצלחה
18.11.2016 14:44חלון חדשהוספת תגובה
· הדבקת רנדופן עם זפת חם
(חיים)האם צריך להדביק, או לא ?
מדובר על בניה חדשה הקבלן שאל אם אני רוצה להדביק את הרנדופן עם זפת חם לגג ואז זה יתן לי גם שכבת איטום ?
17.11.2016 09:02חלון חדשהוספת תגובה· הדבקת לוחות בידוד לפני שיפועים ואיטום גג חדש
(גבי)שלום חיים,
הקבלן אינו אמור להציג בפניך את השאלה כאילו הינה אופציה שעליך לשלם עבורה.
חובה תמיד להדביק את הלוחות מכיוון שאחרת הם יצופו בזמן שתתבצע מעליהם יציקת הבטון הקל.
נהוג להדביק אותם עם זפת חם ואפשר גם עם דבק צימנטי יעודי לקלקר. בכל מקרה זו אחריותו של הקבלן לבצע זאת כחלק מהמחיר לבידוד ואיטום הגג.
בהצלחה,
גבי
17.11.2016 09:36חלון חדשהוספת תגובה
· ניקוז חדר אמבטיה
(אורלי)הקבלן מסרב להתקין לנו רשת ניקוז לחדר אמבטיה וחדר שירותים. הוא רק התקין מכסה ביוב סגור.
האם יש תקן שמחייב אותו לעשות כן?
זה מאוד לא נוח לנו שאין לנו לאן לגרוף את המים.
16.11.2016 12:24חלון חדשהוספת תגובה· נקוזת ביקורת / ניקוז באמבטיה
(גבי)שלום אורלי,
הקבלן אינו מחוייב לבצע זאת אלא אם סוכם על כך מלכתחילה.
(כהערה: בתכנון מראש שיפועי הרצפה היו אמורים להוביל לכיוון הניקוז).
בהצלחה,
גבי
17.11.2016 09:39חלון חדשהוספת תגובה
· איטום במקום שלא ניתן לשים יריעות, ומניעת חדירת מים ממרפסת בטון לא מרוצפת
(חיים)ראשית נהנתי להשתמש בפורום, התשובות והמידע בפורום הינן ברורות וניכר שהכותב הוא איש איטום מיקצועי ביותר, עם תשובות ברורות בכל נושא בבעיות האיטום השונות והמשונות.
1. יש לי מרפסת לא מרוצפת שתחתיה יש חלל ריק אבל מים חודרים לחדר בקומה מתחת דרך הקיר לחדר המקביל לחלל הנמצא מתחת למרפסת, במרפסת אין רולקות או מדה, וכעת הציע לי איש איטום הצעה זולה יותר למרוח בכל השטח סיקה לסטיק 612 שני שכבות ואז לא אצטרך לא מדה ולא רולקות, האם כך הם פני הדברים או שעדין לעשות גם רולקות או אפי` מדה.
2 בגג ישנם על כולו יריעות ביטומניות אך בקצה הגג יש הכנה של ברזלים לקומה הנוספת המתוכננת, כאשר במקום זה שהוא הסיום של היריעות אטמנו עם פוליגג, האם זה מספק, או שמא כדאי גם שם למרוח סיקה לסטיק 612, וא"כ האם ניתן למרוח על החומר הקיים שכבה יפה
15.11.2016 16:08חלון חדשהוספת תגובה· איטום גגון מעל מרפסת, גג עליון
(גבי)שלום חיים,
ותודה על המחמאות (!).
1. לא מומלץ לפסוח על יציקת הרולקות והמדה.
הרולקות הן בעדיפות הראשונה מכיוון שציינת שהרטיבות מופיעה בסמוך לקיר.
כמו כן: על מנת להמנע ממצב שבו רטיבות שנספגת בקיר מחלחלת מטה אל מאחורי שכבת האיטום, יש לצקת את הרולקות ישירות על התשתית ולא מעל שכבת הטיח. כך שאם ישנה שכבת טיח בקיר שמעל הגגון, יש להסיר אותה ורק אחר כך לצקת את הרולקות ישירות על התשתית.
2. יש לבדוק את מצבו של חומר האיטום שבקצה העמודים. אם הוא תקין אפשר להמשיך ולהשתמש ב"פוליגג" אך בתנאי שלא יהיו מעליו שלוליות. מאידך, אם החומר יוצא או ניתק ממקומו בקלות עדיף להסירו ולהשתמש ב"סיקה לסטיק 612".
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בהצלחה,
גבי
15.11.2016 22:23חלון חדשהוספת תגובה· סיכה 612 מעל פוליגג
(חיים)אם הבנתי נכון בשלב ראשוני אפשר להסתפק ברולקות ולאח"כ לעשות סיכה 612
ולגבי הגג עם הברזלים, אם זה לא יורד הפוליגג, האם רק לבטחון שלא תיהיה חדירת מים כדאי לשים על הפוליגג את את הסכיה או שהוא לא יחזיק מעל הפוליגג
ושוב תודה על המשוב המהיר
15.11.2016 22:49חלון חדשהוספת תגובה· סיקה לסטיק 612
(גבי)שלום חיים,
יציקת הרולקות והשיפועים היא הכרחית. הויתור על השיפועים נתון לשיקולך אך אינו רצוי.
ע"פ היצרן אין ודאות לגבי כושר האחיזה של ה"סיקה לסטיק 612" מעל גבי ה"פוליגג" או חומרים אקריליים אחרים ויש לבצע בדיקה נסיונית בשטח. אך אם ממילא תרכוש את ה"סיקה לסטיק", תוכל להערכתי להשתמש בו גם מעל ה"פוליגג" הישן באזור העמודים.
בברכה,
גבי
17.11.2016 09:46חלון חדשהוספת תגובה
· איטום על יריעות
(גבריאל)שלום רב,
אצלי בגג קיימת אמבטית ניקוז גשמים וזה בדיוק מעל לחדר שירות/כביסה ובתוכה קיימים צינורות מים וצנרת מזגנים חשמל וכו` . נעשה איטום ע"י יריעות בטומניות , למרות זאת עדיין יש דליפה מהתקרה + קירות, מבקש לדעת אם יש חומר נוזלי העמיד בפני אקלים חיצוני הניתן למריחה על גבי היריעות ויפתור את הבעייה אחת ולתמיד.
תודה מראש
15.11.2016 15:36חלון חדשהוספת תגובה· תיקון נזילות מגג
(גבי)שלום גבריאל,
אפשר לאטום את הגג בחומר פוליאוריטני משחתי, מעל גבי שכבת יסוד.
לדוגמא: חומר מסוג "מריס 250" מעל גבי שכבת יסוד אפוקסית, או חומר מסוג "היפרדסמו LV" מעל גבי שכבת יסוד מסוג "פריימר אקוודור".
שים לב שאת עיקר הדגש יש לתת על איטומים סביב כל האלמנטים החודרים. יש לאטום מסביבם היטב עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC" (או מסטיק פוליאוריטני אחר של אחד מהיצרנים שהוזכרו לעיל) ומעל גבי שכבת יסוד יעודית כגון "סיקה פריימר "N3/WASP" (או הפריימרים שהוזכרו לעיל).
כהערה: יתכן מאוד שהבעיה כולה היא באיטומים לקויים סביב הצנרות והכבלים ולוא דוקא ביריעות.
בברכה,
גבי
(..)
15.11.2016 21:24חלון חדשהוספת תגובה