· חדירת גשמים בתפר של שלד חדש לשלד ישן
(אליקו)לא מזמן הסתיימה עבודת הרחבה של הבית בתוספת שלד, של גג ללא ריצוף.האיטום נעשה באמצעות יריעות ביטומניות.בתקופת הגשמים גילינו רטיבות בשלושה מוקדים בנקודות החיבור בין שלד ישן לחדש.הקבלן מציע (על חשבונו) לעשות את התיקונית באמצעות סיקה.מה דעתך?
02.03.2016 08:55חלון חדשהוספת תגובה· איטום תפר בין גג ישן לחדש
(גבי)שלום אליקו,
חיבור בין גג ישן לחדש מתוכנן בד"כ עם חגורות בטון בקצות הגגות ותפר התפשטות בינהן. את התפר ממלאים אח"כ במסטיק פוליאוריטני (למשל "סיקה הייפלקס 250") ואחר כך מכסים את כל החלק העליון של החגורות עם כיסוי פח "פלשונג" להרחקת מי הגשמים מהאזור הרגיש.
לא ברור מהו המצב אצלך ולמה בדיוק מתכוון הקבלן. אם תצרף תמונה של התפר בגג נוכל לסייע טוב יותר.
באופן כללי- אם לא היתה התייחסות מתאימה לתפר שבין הגגות עלולות להיות בעיות בהמשך ובמקרה שכזה "איטום בסיקה" לא יוכל להחשב כפתרון מקצועי.
בברכה,
גבי
03.03.2016 10:04חלון חדשהוספת תגובה
· עובש בארון בגדים
(שמוליק)שלום,
אשתקד היה עובש רציני בארון קיר שלבגדים, כמעט כל תאי הארון היו נגועים בעובש.לאחר פירוק הארון התגלתה פטריה על הקירות. מקור חדירת המים תוקן והקיר נצבע בצבע נגד עובש.
השנה התגלה שוב עובש בארון בהיקף קטן יותר באזור התחתון של הארון מלווה בריח אופייני לעובש. מקור נוסף לחדירה טופל.
השאלה- האם יש צורך בפירוק הארון לניקוי העובש או שבהנחה ומקור החדירה טופל, ניתן לטפל ע"י אוורור הארון עד להתייבשות העובש. האם יבוש העובש מוביל להשמדתו? וכך יעבור הריח והסכנה של העובש?
תודה
01.03.2016 06:39חלון חדשהוספת תגובה· טיפול בעובש
(גבי)שלום שמוליק,
אי אפשר להסתמך רק על ייבוש העובש. יש לחטא את האזור על מנת למנוע מהפטריות לשוב ולהתפתח ואחר כך לצבוע בצבע נגד עובש.
בהצלחה,
גבי
01.03.2016 20:06חלון חדשהוספת תגובה
· איטום קיר מחופה hpl
(CHAYA)האם צריך לאטום קיר שמחופה בלוחות hpl כאשר יש רווח בין לוחות החיפוי ( 3ס"מ ) ואין שום חומר מילוי/איטום בין הלוחות
מאחורי הלוחות יש חלל ריק לאוורור וצמוד לקיר יש בידוד וחיבור קונסטרוקציית תליית החיפוי. איך נאטום גם מסביב לברגים שמחוברים לקיר?
תודה רבה ויום נעים 🙂
01.03.2016 00:39חלון חדשהוספת תגובה· איטום קיר לפני חיפוי בתליה יבשה
(גבי)שלום חיה,
בחיפוי בשיטת התליה היבשה לוחות ה- HPL משמשים בעיקרם כאלמנט אדריכלי לעיצוב ולהגנת החזיתות. הלוחות אינם אמורים לשמש כשכבה אוטמת כנגד חדירת רטיבות לבנין.
את האיטום עצמו יש לבצע עוד לפני שכבת הבידוד התרמית.
סביב הברגים של הקונסטרוקציה אוטמים בד"כ במסטיק פוליאוריטני כדוגמת "סיקפלקס 11FC".
בברכה,
גבי
01.03.2016 20:01חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה על התשובה המהירה!
(CHAYA)01.03.2016 20:56חלון חדשהוספת תגובה
· שיטת האיטום?
(CHAYA)באיזה שיטה אוטמים את הקיר לפני הבידוד? יריעה? או חומר כלשהו?
כשיש חיפוי טיח יש כבר שכבת הגנה...מה עושים במקרה של החיפוי הנ"ל?
תודה רבה !
01.03.2016 21:05חלון חדשהוספת תגובה· איטום קיר לפני חיפוי בשיטה יבשה
(גבי)שלום חיה,
בהמשך לשאלתך (ולתקשורות במייל), מעל גבי בלוקי איטונג אפשר לבצע כלהלן:
1. שכבת הרבצה צימנטית (ע"פ מפרט מומלץ של חברת איטונג).
2. מעליה שכבת יסוד ביטומנית (למשל פריימר 101").
3. מעל שכבת היסוד אוטמים בחומר ביטומני משחתי (בהתזה או במריחה).
4. לאחר הייבוש מבודדים בהתזת פוליאוריטן (2 שכבות, ע"פ מפרט ניבודד מתאים).
5. מקבעים את רשת הפלדה או או הקונסטרוקציה ע"פ מפרט היצרן.
6. מחפים עם הלוחות (או עם אבן, בתליה יבשה).
אפשר גם לאטום בחומר אטימה צימנטי משחתי במקום בחומר הביטומני, ולאחריו לבצע פריימר ביטומני לפני התזת הפוליאוריטן.
מפרט מדוייק חובה לקבל בשטח מהמתכנן בהתאם לגובה הבנין, תכנון תפרי התפשטות, ועוד...
בברכה,
גבי
01.03.2016 21:18חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה על התשובה המהירה והמפורטת!
(CHAYA)01.03.2016 21:20חלון חדשהוספת תגובה· מה העובי הכולל של כל שכבות האיטום הנ”ל
(CHAYA)01.03.2016 21:24חלון חדשהוספת תגובה· עובי שכבת האיטום
(גבי)שלום שוב,
כמות חומר האיטום הביטומני (או הצימנטי) תהיה כ 2.5 - 3.0 ק"ג למ"ר.
גבי
01.03.2016 21:26חלון חדשהוספת תגובה
· בידוד ריצוף חדר אמבטיה
(דרור)בוקר טוב
אנו גרים בבית קרקע ויש חלל מתחת לבית בגובה של כחצי מטר.
בחורף הרצפות קפואות אבל של חדר האמבטיה במיוחד.
אנחנו לפני שיפוץ של חדר האמבטיה ורציתי לשאול אם מניחים לפני הריצוף החדש לוחות קלקר או פוליפאן זה יעזור לבידוד הרצפה מקור?
תודה רבה
דרור
29.02.2016 07:22חלון חדשהוספת תגובה· בידוד רצפת חדר רחצה
(גבי)שלום דרור,
סביר להניח שרצפת האמבטיה בטמפרטורה זהה לזו של כל רצפת הבית (אלא שבאמבטיה יותר נוהגים ללכת יחפים..).
בידוד תרמי תחת הריצוף (או אפילו מתחת לרצפת הבית) יכול לסייע במעט אך לא אוכל לאמר לך נתונים מדוייקים ועליך לפנות אל יועצי בידוד או אל משווקים מורשים של מוצרי בידוד תרמיים.
בהצלחה,
גבי
01.03.2016 19:58חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות בקירות פנימיים כאשר מבחוץ יש חיפוי אבן ירושלמית
(רחל)בבית בן 60 שנה שקירותיומחופים באבן ירושלמית
ישרטיבות על הקירות הפנימיים
איך אפשר לטפל ברטיבות ?
28.02.2016 21:34חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות בית מחופי אבן ירושלמית
(גבי)שלום רחל,
יש להבחין בין רטיבות שנמצאת בתחתית הקיר ואשר מקורה במגע עם האדמה- לבין רטיבות בחלקים הגבוהים יותר. אנא פרטי במה מדובר.
באופן כללי אפשר לאטום ו/או לחדש את ה"כוחלה" בין האבנים ואחר כך להספיג את כל שטח הקיר בחומר איטום שקוף. ראי מפרט איטום קירות בחומרים שקופים.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
28.02.2016 22:48חלון חדשהוספת תגובה