· גג הפוך – מחיצה בין קל-קר לחצץ
(משה)שלום
קיבלתי המלצה להשתמש ביוטה ירוקה במקום בד גיאוטכני מעל שכבת הבידוד. הטענה היא שלבד גיאוטכני לוקח זמן רב להתייבש לאחר שנרטב בניגוד ליוטה שמתייבשת מהר.
מניסיונכם, האם זה מדויק והאם יש עוד יתרונות/חסרונות לאחת השיטות?
12.05.2014 08:57חלון חדשהוספת תגובה· ולגבי הקל-קר
(משה)המלצה נוספת ששמעתי היא שהחריצים בקלקר היא טעות היסטורית והיא גורמת לקירור הבטון ע"י המים שזורמים מתחת לשכבת הבידוד...
אשמח לחוות דעת גם בנושא זה.
12.05.2014 09:34חלון חדשהוספת תגובה· מפרט לבידוד גג ”הפוך”
(גבי פייר)שלום משה,
1. בד יוטה אינו מתאים כלל ויהרסמהר יחסית. הבד הגאוטכני (ובמיוחד ה"בלתי ארוג") טוב הרבה יותר ומיועד לעמוד בלחצי קרקע (וחצץ) ובתנאי רטיבות.אין כל חשיבות לכך שהוא ישאר (אולי) רטוב קצת יותר זמן.
2. חריצים בתחתית לוחות הבידוד מסייעים לזרימת המים. אך לאחרונה אכן חלה תפנית בתחום והיצרנים החלו לשווקעבור בידוד גגות גם לוחות בלתי-מחורצים. לא אוכל לאמר אם הסיבה לכך היא כלכלית גרידה או שיש דברים בטענה שהעלית ובטענות אחרות שנשמעו בנושא, אך אפשר להשתמש גם בלוחות שטוחים(בלתי מחורצים). זכור שיש להניחמשקל מספק (חצץ) מעל הלוחות, שימנע אפשרות של תזוזת הלוחות בעת הצפה / גשם חזק.
בהצלחה,
גבי
12.05.2014 20:54חלון חדשהוספת תגובה
· פיצוצים חוזרים בצנרת
(נעם1)שלום,
בחודשיים האחרונים אירעוחמישה מקרי פיצוצים בצנרת הבית (בית פרטי), בקומות שונות, ללא קשר נראה לעין. הבית בן כ- 20 שנה. חשבנו להחליף צנרת בכל הבית אך לא בטוח שזה יפתור את הבעיה, כי אינסטלטורים שהבאנו תיקנו נקודתית אך לא יודעים לאתר את המקור לכך.לאיזה בעל מקצוע כדאי לפנות כדי לאתר את המקור לבעיה, לפני שמתחילים בתיקונים/החלפות/שיפוצים? נודה על כל כיוון אפשרי....
נעם
11.05.2014 21:12חלון חדשהוספת תגובה· פיצוצים בצנרת
(גיורא)לפי תאורך (בהנחה שמדובר בצנרת ברזל) סביר מאד שמדובר בצנרת חלודה וישנה שדולפת ממקומות רבים, ועלולה גם להמשיך לדלוף כל עוד לא תוחלף.
לשאלתך בקשר למקור הבעיה ואיתורו-לבעיה אין בהכרח "מקור" מסויים, אלא סביר שמדובר בבלאי טבעי ואו התקנה וחומר ברמה נמוכה.
אם אכן זה המצב, תיקונים מקומיים לא ימנעו בסופו של דבר את הצורך להחליף את הצנרת, ולכן עדיף כמה שיותר מוקדם.
בהצלחה
11.05.2014 22:14חלון חדשהוספת תגובה· פיצוצים בצנרת
(נעם1)השאלה האם סביר שכל המקרים קרו תוך חודשיים כשבמשך שבע שנים לא היתה שום בעיה?
תודה
11.05.2014 22:40חלון חדשהוספת תגובה· מה שתארת הוא בדיוק ההתנהגות המצופה מצנרת בלויה
(גיורא)12.05.2014 09:18חלון חדשהוספת תגובה
· יריעה ביטומנית על פוליגג
(משה)שלום !!!
גג בטון שטוח שמצופה ברשת אינטרגלס + פוליגג.
האם ניתן להניח על הפוליגג יריעות ביטומניות ????
אם כן, מהוא המפרט המומלץ ????
11.05.2014 12:55חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג מעל פוליגג ישן
(גבי פייר)שלום משה,
לא ניתן ולא מומלץ להלחים יריעות ביטומניותמעל "פוליגג".
אם שיפועי הגג תקינים ואם איןשלוליות אפשר לאטום מחדש עם פוליגג, ורצוי מסוג "סופר M", בשתי שכבות.
אם ישנן שלוליות או אם שיפועי הגג אינם תקינים- מומלץ לאטום מעל הפוליגג עם חומר אטימה פוליאוריטני משחתי, מעל גבי פריימר (חומר יסוד) מתאים. החומרים הפוליאוריטניים עמידים יותר תחת תנאי מים עומדים (שלוליות).
בברכה,
גבי
11.05.2014 19:36חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מחסן אגוז
(רונן)שלום
מחסן האגוז שלי מותקן על רצפת בטון ובעת גשם חודרים מים בין הרצפה לקירות. איך לאטום?
10.05.2014 22:59חלון חדשהוספת תגובה· איטום בין קיר לרצפת בטון של מחסן ”אגוז”
(גבי פייר)שלוםרונן,
בין דפנות ה PVC של המחסן לבין הבטון אפשר לאטום עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC". יש לבצע את האיטום מהצד החיצוני של הקיר.
שים לב שיש להשתמש בחומר יסוד מסוג "סיקה פריימר WASP" ולמרוח אותו על גבי הבטון בלבד (ולא על ה PVC).
יש ליצור עובי מספק של ה"סיקפלקס" על מנת שיוכל לעמוד בתזוזות עתידיות של הקירות. (בד"כ עובי של 5 מ"מ - 1 ס"מ יהיה מספק, אלא אם ישנו רווח גדול במיוחד בין הקירות לבטון).
אם תספק יותר נתונים / תמונות נשמח לעזור הלאה.
בהצלחה,
גבי
11.05.2014 00:19חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מקלחת
(רון)שבוע טוב,
ברצוני לדעת על איטום מקלחת.הוספנו בבתינו קומה בבניה קלה מברזל ועץ גלרי,באזור המקלחת והשירותים (בגודל 210*210 )לא עשנינו עץ ,אלא הקבלן המליץ כי באזור המקלחת הוא יבנה מן סוג של אמבטיה מברזל של 3 מלימטר והברזל יכופף בגובה של עשרים סמ כך שקבלנו אמבט (עם רולקות),אמבט זה משמש למעשה את הרצפה של המקלחת,עליו יהיה המקלחון שירותים ופינת רחצת ידיים.הקירות שמקפים את האמבט יהיו מצמט בורד ועליהם יהיו ארחי קרמיקה.שאלותיי ברשותך :
באיזה חומר עלי לאטום את הרצפת ברזל,באיזה חומר את הקירות צמנט ומה עלי להשים בין חיבורי הצמנט בורד.
אנא האר את עניי.
בברכה
רון
10.05.2014 21:45חלון חדשהוספת תגובה· איטום מקלחת עם רצפת מתכת וקירות צמנט-בורד
(גבי פייר)שלום רון,
שיטת הבניה אינה סטנדרטית כך שיהיה עליכם להקפיד על מספר דברים במהלך הבניה והאיטום ובמיוחד על יציבות התשתית והחיבורים בין הלוחות למתכת ובין לוח ללוח.
מספר תשובות והמלצות:
1. אסור ללוחות הצמנט-בורדלהיות "טבולים" מתחת לריצוף. כך שעל הקבלן יהיה למצוא דרך ולהתקין אותם מחוץ ל"גיגית", או מעליה, ובכל מקרה מעל מפלס הריצוף.
2. יש לעגן את הלוחות בחוזקה כך שלא תהיינה תזוזות.זכור שכל תזוזה של הלוחות תגרום לתזוזת הקרמיקה, מה שיגרום (לכל הפחות) לבעיות של נשירת חלקי רובה.
3. לאחר הרכבת הלוחות יש לאטום את כל החיבורים בן הלוחות למתכת ובין הלוחות לבין עצמן עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC".
4. את רצפת המתכת (והדפנות) אפשר לאטום בחומר ביטומני-פוליאוריטני, כדוגמת "היפרדסמו PB" או "מאריס 600", מעל גבי חומר יסוד (פריימר) יעודי. אם ישנה חלודה במתכת יש להסירה לפני היישום.
5. את הקירות אפשר לאטום במספר דרכים / חומרים. אך מבחינת כושר ההידבקות בין הקרמיקה לחומר האיטום- עדיף להשתמש בחומר אטימה צימנטי (כגון "סיקה טופ 107") בשתי שכבות לפחות (3 ק"ג למ"ר). חובהלהטביע רשת אינטרגלס בין השכבות בכל המעברים מעל חיבורים בין הלוחות, פינותואזורים דומים שרגישים לסדיקה.
6. לאחר הייבוש יש להדביק את הקרמיקה עם דבק חזק שתואם לחומר האיטום, כגון "סיקה סראם 205" (סיקה) או "פלסטומר 602" (תרמוקיר).
7. רובה אקרילית (או אפוקסית) בין האריחים ואיטום עם מסטיק פוליאוריטני סביב חיבורי ברזים וכדומה ורצוי גם בחיבור בין הקיר לרצפה.
בברכה,
גבי
11.05.2014 00:04חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(רון)גבי שלום,
תודה רבה על התשובה המהירה.
האם אתה יכול לבצע את העבודה ?
בברכה רון
11.05.2014 10:34חלון חדשהוספת תגובה· קירות ורצפת חדר רחצה
(גבי פייר)שלום רון,
אנא השאר פרטי התקשרות ומיקום בארץ. אוכל בהתאם לסייע או להפנות אליך קבלן איטום מומלץ.
בברכה,
גבי
11.05.2014 11:52חלון חדשהוספת תגובה· פרטים
(רון)שלום רב,
יוקנעם.
052-69-2020-6
בברכה
14.05.2014 12:19חלון חדשהוספת תגובה