הוספת הודעה חדשה
עמוד 1216 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · איטום קירות בבית קיים

    (רוני)

    במסגרת שיפוץ דירה יקולף הטיח הקיים ע"ג חזיתות המבנה.

    אשמח לקבל המלצה על סוג פתרונות איטום וטיח מומלץ ליישום.

    • · טיוח ואיטום קירות חיצוניים מחדש

      (גבי)

      שלום רוני,

      על מנת לספק מפרט טכני נכון יש לבחון בשטח את מצבם של הקירות כעת ואת מצבם לאחר פרוק שכבת הטיח.

      באופן כללי יש תחילה לאתר אזורים בעיתיים מבחינת סדיקה ו/או מבחינת מפגעי חלודה / קורוזיה של הברזלים שביציקות הבטון (חגורות / עמודים).

      לאחר הטיפול בנ"ל מבצעים בד"כשכבת יסוד צימנטית דלילה בהתזה או במריחה על כל שטח הקיר, אשר מועשרת בדבקלטקס SBR. תפקידה לחזק את התשתיתולשמש כשכבת קישור לשכבת ההרבצה שתבוא מעליה.

      אחר כך מבצעים שכבת איטום ("שכבת הרבצה") על כל שטח הקירות. מעל כל החיבורים בין בלוקים ליציקות בטון מבצעים חבישה צימנטית עם רשת אינטרגלס שטבועה בעומק שכבת ההרבצה.

      ממשיכים אח"כ עם טיח יעודי לשימוש חיצוני (מועשר בדבק לטקס SBR) ומעליו מבצעים את שכבות הגמר המבוקשות.

      אם ישנו חשש לסדיקה מבצעים בד"כ שכבת גמר גמישה כגון צבע גמיש רב-עובי או שליכט צבעוני בעל גמישות משופרת.

      התאור שלהלן הנו כללי ביותר. מומלץ כאמור לבחון בשטח את מצב הקירות לפני תחילת העבודה ולספק על פיו מפרט טכני מדוייק שהקבלן הנבחר יעבוד על פיו. כמו כן יש לבחון את מצב הקירות לאחר פרוק הטיח.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

  • · התפוררות צבע/רטיבות קיר פנימי

    (רחל)

    בוקר טוב, שאלה אם יש לכם רעיון/דיעה לגבי בעיה בקיר פנימי של חדר שינה, קומה 6 מתוך 9; מעל הפנלים בכ 10 ס"מ כמעט לכל רוחב הקיר הצבע מתקלף ומתפורר (בדיוק כמו אחרי רטיבות) אין לחות במגע. הצנרת הכי קרובה נמצאת בחדר השירותים הנמצא ממול (חוצץ בין קיר חדר השינה לשירותים פרוזדור).מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה? תודה רחל

    • · קילופי צבע מעל פנלים- בחדר שינה

      (גבי)

      שלום רחל,

      מכיוון שמדובר על קיר פנימי ולא על קיר מעטפת, יתכןשישנה פשוט רטיבות קלה מתחת לריצוף אשר נגרמת למשל עקב שטיפת יתר של הרצפה.יתכן גם שישנה בעית איטום בחדר השרותים שהזכרת, אך הסיכוי לכך קלוש מכיוון שהרטיבות היתה אמורה לבצבץתחילה באזורים שיותר קרובים לחדר שרותים.

      תרחיש אפשרי נוסף: בעיית עיבוי שאולי מתרחשת כאשר אותו אזור מתקרר יותר משאר האזורים שבחדר ומתעבים מעליו אדיםאשר גורמים לרטיבות ולקילופי צבע.

      בברכה,

      גבי

      • · הבהרה לטיפול

        (רחל)

        גבי בוקר טוב ותודה על המענה.

        מה ההצעה לתיקון במצב כזה ? לפרק וריצוף ולייבש או שלייבש את הקיר עצמו?

        • · קילופי צבע מעל הפנלים

          (גבי)

          בוקר טוב רחל,

          בשבל זה לא הייתי ניגש כלל לעבודות פרוק. אם לא מדובר על רטיבות בולטת / חמורה ואם אין כמותה בשאר הקירות הייתי פשוט צובע וממתין לראות אם התופעה נעלמת מעצמה.כמובן שמומלץ זאת לבדוק בשטח באופן מקצועי יותר אך אם האזור אינו רטוב ממש לא הייתי נחפז לבצע עבודות פרוק שעלולות להיות מיותרות.

          בהצלחה,

          גבי

  • · רובה לחדר אמבטיה

    (רינה)

    בונים בית פרטי וסגרנו עם קבלן שבריצוף הבית כולו כולל חדרי האמבטיה ישים רובהאקרילית. האם יש צורך לשים באמבטיות רובה אפוקסית?

    • · רובה אקרילית או אפוקסית לחדרי רחצה

      (גבי)

      שלום רינה,

      אין חובה להשתמש ברובה אקרילית, אם כי האפוקסית עדיפה ומומלצתבמיוחד בחדרים רטובים.

      לשיקולך..

      בהצלחה,

      גבי

  • · רטיבות מתחת למרפסת שמש

    (פרידמן פרננדו)

    אנחנו גרים בבינין משותף עם מרפסות שמש (30 מטר מרובע עם אדנית בנויה של כ7 מטר)

    מהדירה מעלינו בו יש את המרפסת כמה שנים יש רטיבות או טיפטוף בעיקבות הגשמים בתיקרה של שני חדרים.נעשה איטום פעמיים באדנית (עם יריות)ובדיקה לאחר האיטום.מבחן מילוי מים במרפסת עצמה למשך יומיים לא גרם לרטיבות.השנה פירקו את המרזב של המרפסת ,בכוונה לשים מרזב חדש תקין.בימים של גשם של יום יומיים לא היתה חדירה של מים . בגשם אחרון אחרי 5 ימים של גשם שוב התיקרה נרטבה.יש לציין שבקירות החיצוניות לא ניראים סדקים המסבירים את הרטיבות שמימנה אנחנו סובלים.ניראה לנו שהטיפול במרזב שיפר חלקי את המצב אך לא פתר את הבעיה סופית.אשמח לשמוע מכם יעוץ לגבי המשך הטיפול.

    תודה רבה:

    פרננדו

    • · רטיבויות מתחת למרפסות שמש

      (גבי)

      שלום פרננדו,

      יש להעמיד בספק את בדיקה ההצפה שביצעתם מכיוון שהיא לא בוצעה למשך זמן מספק (72 שעות) ויתכן שרק חלק מהמים הספיקו לחדוראל מתחת לריצוף.

      כמו כן לא מובן משאלתך אם אותם החדרים הרטובים נמצאים ישירות מתחת למרפסת או שהם נמצאים מתחת לריצוף הפנימי של השכן.במקרים מסויימים עלול להיווצר מצב בו ישנו איטום תקין לגמרי מתחת לריצוף של המרפסת אך לא קיים סף הפרדה אטום שמפריד בין הריצוף החיצוני לפנימי. בתנאיםאלויכול להיווצר מצב בו השטח שנמצא מתחת למרפסות ישאר יבש , בעוד שהתקרה שנמצאתמתחת לחדרים הפנימיים (של השכן) תהיה רטובה.

      את המרזבים אפשר לבדוק בנפרד באמצעות הצפה. מחדירים לתוכם בלון יעודי ומנפחים אותו, ולאחר מכן ממלאים את הצינור במים וממתינים בשטח לראות אם ישנה רטיבות.

      בד"כ יתברר שהמקור לרטיבות הוא האיטום של המרפסת, כך שכדאי לבצע בדיקת הצפה חוזרת למשך מספר ימים ולוודא שהמים עוברים את גובה הריצוף בכל השטח (ולא רק בחלקו).

      מומלץ כמובן לבצע בדיקה מקצועית בשטח, עם או בלי מצלמה תרמית.

      בברכה,

      גבי

      • · רטיבות מתחת למרפסת

        (פרננדו)

        תודה רבה גבי.בהמשך לשאלה:היה קשה לבצע את הבדיקת הצפה של המרפסת כי יש מעבר לסלון ולהגיע ל 5 סמ גובה ולמנוע כניסת מים לסלון) היו סמרטוטי ריצפה כסכר למים(לכן הבדיקה לא נמשכה72 שעות.יש דרך אחר לבדוק שלמות של שיכבת האיטום.בצילום לא מבדילים מים מתחת או מעל השיכבת איטום נכון? לגבי החדרים הם ממש מתחת למרפסת שמש.יש עוד פרט .המים שמגיעים לתיקרה מתיבשים יחסית מהר(עד 48 שעות), שוב תודה על עזרתך

        • · נזילות מתחת למרפסת חיצונית

          (גבי)

          שלום פרננדו,

          נזילות מתחת למרפסות מופיעות בד"כ לאחר גשמים רבים יחסית מכיוון שלוקח זמן למים להיקוות בכמות מספקת מתחת לריצוף לפני שהם מצליחים לחלחל אל התקרה. כך שברוב המקרים מופיעות הרטיבויות בשיא החורף, או לאחר מספרארועיגשם שבמהלכם הלכה וגדלה כמות המים שמתחת לריצוף.

          מסיבה זו כדאי לבצע בדיקות הצפה שכאלו לפרק זמן ארוך יותר מ 48 שעות. אם גם לאחר מספר ימים לא מתגלית כל נזילה סביר להניח שהבעיה אינה במקום שהוצף, אלא במקום אחר.

          מקומות אחרים יכולים להיות רבים. למשל:

          סדקים בקירות ובמעקות מסביב למרפסת, מבפנים ומבחוץ.

          בעיות בצנרת הניקוז של המרפסת (או של האדנית).

          חדירת מים דרך המסילה התחתונה של הויטרינה.

          מעבר מים דרך כבלי-חשמל, צנרות שונות בגג, צנרות מזוג, וכדומה.

          (ראה עוד במאמר על איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות).

          תוכל גם לבצע בדיקות הצפה נפרדות לאדנית, לניקוז שלה, ולניקוז של המרפסת.

          לשאלתך: מצלמה תרמית אכן מראה רק את מיקומם של מצבורי רטיבות שאת רובם ממילא רואים גם בלעדי המצלמה. ברוב המקרים המצלמה לא תחדש מאומה. לעיתים היא מגלה מצבורי רטיבות שלא היינו מודעים להם וש(אולי) היו מצביעים לכיוון שונה ממה שסברנו. אין לפיכך חובה להשתמש במצלמה תרמית והשכל הישר - בד"כ טוב יותר.

          בברכה,

          גבי

  • · טיח גלנץ כשכבה אוטמת מעל טיח מיישר

    (mas)

    בעבר העלתי כאן שאלה לגבי איטום קירות חדרים רטובים באזורים אשר לא חשופים למים ואשר בהם הקבלן ביצע טיח מיישר ללא שכבת הרבצה. שכבת הגמר המתוכננת היא טיח מינרלי. הספק של הטיח המינרלי הציע לישם על הטיח המישר שכבת טיח גלנץ בעובי 2-3 מ"מ הכוללת צמנט, חול חלק ומוסף אקרילי (בי ג`י 17). לדבריו גם לטיח המינרלי עצמו מוסיפים מעט מוסף אקרילי ולכן לא תהיה בעיית הדבקות.1. מה דעתך?2. האם תוכל להגיד לי את ההרכב המדוייק של הגלנץ כדי שאוכל להנחות את הקבלן? והאם המוסף המוצע אכן מתאים.תודה רבה.

    • · איטום טיח לפני שליכט מינרלי

      (גבי)

      שלום Mas,

      בתקשורת הקודמת הצעתי לך להספיג את הטיח הנוכחי עם תמיסה של דבק לטקס SBR שמהולה במים.

      אפשר גם לבצע פעולה דומה עם הדבק האקרילי (בי.ג`י 17) וכפי שהספק הציע לך. הדבק משמש למספר מטרות כך שניתן להשתמש בו גם לשכבת הגלנץ` וגם כשכבת יסוד אוטמת, לפני הגלנץ`. כלומר שאפשר לבצע כלהלן:

      1. הרטבת הקיר והמתנה לייבוש (כך שהקיר יוותר עדיין לח אך לא רטוב).

      2. מריחת שכבת קישור על כל השטח עם בי.ג`י בונד 17 שמהול עם מים ביחס של 50 אחוזים.

      3. מעל הנ"ל- מריחת שכבת הגלנץ` שבתוכה דבק בשעור 20 -30 אחוזים.

      4. לאחר הייבוש- המשך העבודות עם השליכט המינרלי ובו גם כן תוספת דבק אקרילי ע"פ הוראות היצרן.

      [אם תרצה "להחמיר" עוד יותר, תוכל גם להרטיב את הקיר עם המים (סעיף 1 לעיל) ולהוסיף להם כ 10 אחוזים דבק. אך יהיה עליך לעבוד בשיטת "רטוב-על רטוב" ולבצע את שלב 2 כאשר השטח עדיין רטוב].

      בהצלחה,

      גבי

      • · תודה על התשובה היסודית כתמיד!

        (mas)

        בנוסף, מה הרכב הגלנץ, והאם ה-20-30 אחוז נמדדים מהצמנט/מכלל התערובת?

        • · הרכב תערובת ”גלנץ”

          (גבי)

          שלום mas,

          יחס התערובת שתנה ויכול להיות בין 2 לבין 4 חול ביחס לצמנט- בנפח.

          20-30 אחוזים של דבק הם ביחס לכמות המלט שבתערובת. דהיינ ו לכל דלי מלט (10 קילו) מוסיפים 2-3 ליטר דבק.

          (סליחה על העיכוב במענה...)

          גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן