רטיבות בקירות פנים
(שי)
|
לפני לחודשים ביצעתי איטום וצביעה חיצונית של קירות המבנה בו אני גר
במהלך הימים האחרונים עם ירידת הגשם הופיעה לי רטיבות בפינת החדר שבו עובד צינור ניקוז של הגג בקומה השניה של בית מגורי הקיר כאילו מזיע בצידו הפנימי
מה הפתרון לתופעה זו הקיר החיצוני עבר תיקון של סדקים נימים ונצבע בצבע חיצוני מסוג פריימר ושתי שכבות צבע מ.ד ועדיין קיימת חדירה של רטיבות .בפינת החדר
|
|
|
רטיבות / קיר מזיע
(גבי)
|
שלום שי,
מתאורך סביר שתיתכנה שתי אפשרויות שגורמות לרטיבות:
1- בעיה באיטום הגג או במרזב עצמו.
2- חוסר בידוד תרמי בפינה שבעקבותיו מתרחש עיבוי ו"הזעה".
אם התופעה מתרחשת רק כאשר יש גשם כנראה שמדובר על איטום לקוי בגג או במרזב, ולא על עיבוי.
מבחינת האיטום בגג- שים לב שהליקוי בשכבת האיטום יכול גם להיות מרוחק יותר מהאזור בו ישנה רטיבות בתקרה, במיוחד אם ישנו גג מרוצף או גג שאטום ביריעות ביטומניות. אך כדאי לבדוק ליקויים בסביבה הן באיטום והן במרזב. אפשר גם לבצע בדיקת הצפה נפרדת פעם למרזב ופעם נוספת- לגג.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
תיקון צנרת
(אלמוני)
|
שלום לפני כ 3 חודשים היה נזילה(רטיבות) מהשכנים שמעלינו ...הם סידרו את הבעיה באמצעות אינסטלטור ואמרו לנו לחכות אם הרטיבות בין חודשים ל 3 חודשים...ואז הרטיבות שעל הקיר יתייבש. עדיין הרטיבות על הקיר לא הפסיק מה עליי לעשות...להזמין אותם שוב.
תודה
|
|
|
רטיבות מתמשכת
(גבי)
|
שלום,
יש להזמין אותם שוב וגם לבדוק אצל השכן כמה רטיבות ישנה אצלו מתחת לריצוף.
גבי
|
|
|
תודה רבה
(אלמוני)
|
|
|
מה עדיף
(אלון)
|
היי גבי ,איך עדיף לאטום קיר חיצוני מחופה בשפריץ,
1)בשתי שכבות של טופ 107 או סיכה ראפ
או בשתי שכבות של מסטר גג של פזקר.
בעצם השאלה האם עדיף חומר איטום צמנטי או חומר פולימרי כמו מסטר גג ??
תודה אלון.
|
|
|
איטום שפריץ צימנטי
(גבי)
|
שלום אלון,
עדיף להשתמש בחומרים אקריליים משחתיים או בצבע גמיש. ה"מאסטר-גג" גם יתאים אך הוא סמיך מדי. עדיפים חומרים שמיועדים לקירות כגון "פוליקיר", "מולטיגג מט", או כאמור- צבע גמיש של טמבור או נירלט.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
האם צריך פריימר?
(אלון)
|
היי גבי תודה על התשובה הזריזה,האם כדאי להשתמש בפריימר (אם כן באיזה)לפני המולטי גג או פשוט בשתי שכבות?
|
|
|
איטום קיר במולטיגג-מט
(גבי)
|
שלום אלון,
יש להשתמש ב"מולטיגג פריימר לתשתיות מיוחדות". ראה הוראות יישום בקישור שצרפתי בתקשורת הקודמת.
גבי
|
|
|
תודה רבה
(אלון)
|
|
|
גלאנצ - עם חומרי איטום ביטמנים
(אלעד)
|
שלום גבי
האם צריך לבצע גלאנצ ( מלט וחול ) ב 2 השורות הראשונות של בלוקים אם עובדים עם חומרי איטום ביטומנים ( לקורת קשר + 2 שורות בלוקים)
או רק אם אני עובד עם סיכה טופ 107 אני צריך לבצע גלאנצ לבלוקים
זה קיר דו משפחתי לכן לא חשוב לי כל כך הדבקות טייח
|
|
|
אטימת קירות בלוקים
(גבי)
|
שלום אלעד,
בהחלט מומלץ לבצע שכבת החלקה / "גלאנץ`" על הבלוקים. אף על פי שיש האומרים ש"אין צורך"- יש צורך.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
רטיבות וזמן ייבוש
(משה)
|
שלום רב
בסערה הגדולה לפני שבועיים- שלשה החלה רטיבות בתקרה בקוטר של בערך10 סמ
למרות שמאז חלפו שבועיים חמים האם ייתכן שהתקרה עדיין רטובה או שזו רטיבות מתמשכת ולא פתרתי את הבעיה
יש לציין שקוטר הרטיבות לא גדל למרות הגשמים האחרונים
שאלה נוספת- במידה ויש לי מים כלואים מתחת לירעות שאולי מפריעים לייבוש האם אני יכול לחתוך את היריעה בסכין יפנית כדי שהמים יתייבשו ואחר כך להדביק אותה עם מסטיק 244 או פזקרול 18 ולעבור על התפרים שלה במקום להלחימה מחדש
יש לציין שמדובר בשכבה שניה של ירעות
|
|
|
רטיבות תחת יריעות איטום בגג
(גבי)
|
שלום משה,
אם כתם הרטיבות לא התרחב במהלך הגשמים האחרונים סביר להניח שמדובר על רטיבות ישנה. אלא שאם חדרו מים הם ממילא ימשיכו לחדור גם בגל הגשמים הנוכחי כל עוד לא יתבצע תיקון של האיטום בגג.
אין טעם לפתוח את היריעות ולבצע תיקון בשיטה שהצעת. שיטות אלו אינן אמינות מספיק ואורך חייהן קצר יחסית, מה גם שישנן שתי שכבות של יריעות. עדיף להמתין להפוגת הגשמים הבאה ולבדוק אם ניתן למצוא ליקויים גלויים לעין בשכבת היריעות שבגג. תוכל גם לנסות ולתקן ליקויים שכאלה בעצמך ואח"כ להמתין ולראות אם הפעולה הצליחה. במידה ולא- לא יהיה מנוס מאיטום כל שטח הגג ו/או קריאה לאיש מקצוע.
בברכה,
גבי
|
|
|
|