רובה במרפסת
(בנימין)
|
|
שלום
אני גר בבית קרקע בן שנתיים שקניתי מקבלן .
בזמן יציקת הרצפה הקבלן יצק בפעם אחת וכיחידה אחת את רצפת הבית ורצפת המרפסת האם זה תקין ?לא היה צריך לבצע את יציקת המרפסת נמוך יותר?ואיך מבצעים סף הפרדה?
השאלה השנייה שלי היא:אחריי כמות הגשמים שירדה ישנם אזורים במרפסת שהרובה לא יבשה וגם לא רטובה כי אם מראה לח.ומה שריאיתי וזכור לי שבזמן שהרצף סיים את עבודת הריצוף במרפסת הוא סגר עם בטון מסביב לקצוות המרפסת האם יכול להיות שישנה רטיבות תחת הריצוף?למרות שהרובה נראת חזקה וטובה?
תודה ושבת שלום
|
|
|
|
|
מרפסת בקומת קרקע
(גבי)
|
|
שלום בנימין,
הפרש הגבהים אמור להיות בין מפלסי הריצוף החיצוני והפנימי ולוא דוקא בין מפלסי היציקות. יציקה במיקשה אחת הינה מקובלת כל עוד כך היא תוכננה ע"י מתכנן המבנה.
חגורת ההפרדה שמתחת לריצוף היא זו שמונעת את מעבר המים מן החוץ פנימה.
ראה הסברים לאופן יציקתה ושרטוט מתאים של מיקומה ואיטומה- במאמר על איטום מרפסות או גגות מרוצפים באמצעות יריעות ביטומניות.
מרפסת בקומת קרקע מחייבת איטום והפרדה בין הריצוף החיצוני לפנימי. בהחלט סביר להניח שבמהלך השנים תחדור לחות ורטיבות אל מתחת לשכבת הריצוף החיצונית ומסיבה זו בדיוק מבצעים את האיטום מתחת לריצוף. כך שהופעת סימני לחות ברובה בין האריחים אינה צריכה להדאיג. יחד עם זאת כדאי מעת לעת לבצע ביקורת ולתקן ליקויים ברובה, במידה ויתגלו.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
|
|
איטום בור שאיבה בתוך מרתף
(איל רדליך)
|
|
שלום
יש בביתי בור למשאבת ביוב בעומק כ 50 סמ אורך ורוחב כ 50 סמ
זו הפעם השניה ב5 שנים שמתברר שמי שפכים חדרו לשכבת החול שמתחת לריצוף דרך חגורת הבטון בגובה כ 10 סמ
אבקש לקבל עיצה בהקשר ל
1. כיצד מומלץ לאטום את קירות הבור ובמיוחד חגורת הבטון שמפרידה את שכבת החול והריצוף
2. מה ניתן לעשות לגבי החול הרטוב מתחת לריצוף (כ 50 מר) האם חובה להחליף
תודה
|
|
|
|
|
איטום בור שאיבה, שפכים / ביוב
(גבי)
|
|
שלום איל,
ראשית יש לפתוח מספר מרצפות במקומות שונים במרתף ולראות אם אכן ישנה רטיבות מתחת לכל השטח. אם כל השטח רטוב לא יהיה מנוס מהחלפת כל הריצוף.
בדרך כלל, מתרחשות הצפות מסוג זה כאשר הבור מתמלא והמים עוברים בסדק שנוצר מתחת לחגורת הבטון (בינה לבין יציקת הרצפה) או בסדק שמעל החגורה (בינה לבין הריצוף).
אם החגורה צמודה היטב אל התשתית אפשר לאטום את הסדק התחתון עם מסטיק פוליאוריטני. לאחר מכן יש לאטום את כל בור השאיבה עם חומר איטום צימנטי משחתי או עם חומר איטום פוליאוריטני.
חומרים צימנטים לדוגמא: "סיקה טופ 107", "טורוסיל FX-122".
חומרים פוליאוריטנים: "היפרדסמו 2KW (פולידן)", "מריס 250" (אלרם), "תמאפלקס 1200" (בי.ג`י)- ואחרים... החומרים שלעיל עמידים בשפכים ביתיים והנם קלים יחסית לניקוי.
הערה נוספת בנוגע לחגורת הבטון:
אם יתברר במהלך העבודות שהחגורה אינה אחוזה היטב אל הבטון- עדיף לפרק אותה ולבנות חגורה חדשה במקומה. יש לעגן את החגורה החדשה אל הבטון הקיים באמצעות מספר מוטות מברזל-בנין אשר מוחדרות לקדחים ברצפה ודבוקות בדבק אפוקסי. את הדבקת הריצוף מעל החגורה יש לבצע עם טיט שמועשר בדבק לטקס SBR או עם דבק יעודי לקרמיקה / גרניט פורצלן.
אם משהו לא מובן נשמח להסביר הלאה.
בהצלחה ושב"ש,
גבי
|
|
|
|
|
|
רובה אפוקסית
(רועי)
|
|
גבי שלום,
מה ההבדל בין רובה רגילה לרובה אפוקסית?
רועי
|
|
|
|
|
הבדל בין רובה אפוקסית לרובה אקרילית רגילה
(גבי)
|
|
שלום רועי,
הרובה האפוקסית הרבה יותר חזקה, אינה מתפוררת, אינה סופגת מאומה (נשארת נקיה יותר) ועמידה לטווח שנים ארוך יותר. רובה אפוקסית גם עמידה הרבה יותר כנגד פגיעת כימיקלים שונים.
נהוג להמליץ על ביצועה לפחות באזורים הרטובים (מרפסות שמש, חדרי רחצה וכדומה).
בברכה,
גבי
|
|
|
|
|
|
איטום סדק עובר
(ניסים)
|
|
שלום ידידם
יש לי סדק עובר בתקרה בטון חיצונית, הסדק מעביר מיים לתוך הקומה מתחת, ברצוני לאטום את הסדק זמנית עד שאסיים את עבודות הפיתוח ואוכל לעשות יריעות איטום.
באזה חומרים אני יכול למלאות בתוך הסדק?
מה הרוחב שאני צריך לפתויח באזור הסדק?
תודה
ניסים
|
|
|
|
|
איטום סדק בתקרת גג בטון
(גבי)
|
|
שלום ניסים,
יש לאטום את הסדק מהצד החיצוני ולא מבפנים.
אם ממילא ברצונך לבצע יריעות ביטומניות בהמשך, אין טעם בפתיחת הסדק. ניתן לאטום מעליו עם חומר ביטומני משחתי. ראה רשימת חומרי איטום ביטומנים.
זכור שהמים יכולים להגיע לסדק גם באמצעות ספיגה ביציקה עצמה, ממקום מרוחק יותר, ולוא דוקא ישירות דרך הסדק.
אם תצרף תמונה או פרטים נוספים נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
|
|
דליפה מהגג
(רעות)
|
|
שלום רב,
אני שוכרת דירה (ישנה) בקומה השניה בבניין עם 2 קומות שלו גג רעפים .
לפני מספר ימים עם הופעת הגשמים הראשונים , היה נזילה רציית מאוד מהגג - דרך כל החורים שיש בתקרה (המנורות , החוט של המזגן ) וכן דרך סדקים קטנים שנוצרו בתקרה ..ומשם דלפו המיים .
לאחר יומיים ניסיתי לחזור לדירה אך הריח של הטחב והרטיבות לא מאפשרים מגורים בדירה .
בעל הדירה הביא מישהו מקצועי לטפל בבעיה ,אך רציתי לדעת כמה זמן אחרי רטיבות אמור לעבור הריח הזה ? אם בכלל ?
(מתחת לגג רעפים כנראה יש גג בטון שהוא התקקרה של הדירה שלי )
תודה .
|
|
|
|
|
ייבוש תקרה אחרי נזילות גג רעפים
(גבי)
|
|
שלום רעות,
כנראה שהתקרה שמתחת לרעפים אינה דוקא תקרת בטון אלא תקרת "רביץ". אם תקישי עליה אמור להשמע רעש מעט "חלול".
הבעיה במקרי נזילות מסוג זה היא בייבוש החלל שנמצא מתחת לגג הרעפים. הרטיבות שם כלואה בתוכו, בין הרעפים לתקרה, ויקח לה זמן ממושך יחסית להתייבש לגמרי (מספר שבועות). נסי לסכם עם בעל הדירה שיפתח חלק מתקרת הרביץ ויבצע ייבוש מזורז באמצעות ציוד מקצועי (תנור המפזר חום)- או המתיני בסבלנות.
במקרה שמדובר על גג בטון יש פשוט להמתין ולייבש את חלל הדירה. לאחר כשבוע ימים העסק אמור להתייבש, בתנאי שלא קיימת שלולית מים של ממש מהצד השני של התקרה.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
|