הוספת הודעה חדשה
עמוד 1438 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · החלקת צינורות מבוטנים לפני איטום

    (שמעון)

    שלום גבי,עשיתי שכבה ראשונה מסטיגום בחדר רטוב. לפני, עשיתי רולקות בחיבורי קירות רצפה ובסף הפרדה, אך לא עשיתי החלקה עם בטון של ביטון הצינורות שהחשמלאי והאינסטלטור עשו על הרצפה.נראה לי שזו טעות, מכיוון שלאחר יישום השכבה הראשונה אני רואה שבביטון הצינורות שהוא מחוספס וגבשושי נשארו נקודות שלא הגעתי אליהן עם המברשת.האם אתה חושב שלאחר שכבה שנייה טובה האיטום יהיה מוצלח? (בהנחה שאקפיד לכסות נקודות שלא כיסיתי עם מברשת קטנה), או שכדאי לי להחליק עכשיו אחרי שכבה ראשונה עם בטון את הצנרות ואז ליישם שכבה שנייה (האם ההחלקה תתפוס על המסטיגום?).תודה רבה

    • · איטום ביטומני מעל צינורות באמבטיה

      (גבי)

      שלום שמעון,

      במצב הנוכחי אין כל טעם לבצע תיקוני בטון נוספים. פשוט כסה היטב את כל האזורים החשופים עם החומר הביטומני.

      בהצלחה,

      גבי

  • · איטום גג על יריעות ביטומניות ישנות.

    (רחל)

    גבי תודה.

    שאלה נוספת. האם מאסטר גג יכול להיות החומר המתאים על יריעות ביטומניות ישנות?זה מה שהוצע לי.

    תודה

    • · מאסטר-גג מעל יריעות

      (גבי)

      שלום רחל,

      החומר טוב ומתאים ליישום מעל יריעות.

      בהצלחה,

      גבי

  • · עובש בקיר חיצוני

    (איתן)

    קניתי דירה בת 15 שנים ויש לי עובש בחדר שיש לו קיר חיצוני, קראתי את המאמר המאלף שלכם בנושא איטום או עיבויויש לי שאלה: החדר צבוע בצבע שמן האם יש לכך השלכות על הבעיה או על דרכי הפתרון שלה?אודה לכם מאוד על תשובתכם ושאפו על האתר המדהים.

    • · עובש בקיר חיצוני מעל צבע שמן

      (גבי)

      שלום איתן,

      תודה על המחאה לאתר.

      צבע שמן יכול לצבור יותר עובש במקרה שקיים עיבוי חזק בחדר, בדומה לרטיבות שניגרת לעיתים עקב עיבוי ממשקופים, זכוכיות, קרמיקה וחומרים בלתי-סופגים נוספים.

      צהבחינה הזו צבע סופג (כגון צבע על בסיס סיד או צבע אקרילי) יכול לספוג חלק מהלחות ואח"כלפלוט אותה כלפי חוץ.

      באופן כללי כדאי לבדוק אם ישנה רטיבות גם מאחורי הצבע. רטיבות מאחוריה יכולה להעיד על בעיית איטום בצד החיצוני של הקיר. אם בנוסף ישנה חורף היקוות יתר של רטיבות על משקופים וזכוכיות, סביר להניח שצבע שמן יציג את אותה התופעה.

      בברכה,

      גבי

      • · במידה ויש בעיה פנימית וחיצונית

        (איתן)

        האם סילר 529 יפתור את הבעיה החיצונית?וקילוף הצבע שמן יפתור את הבעייה הפנימית?ושוב תודה לך (: גבי.

        • · איטום קיר חיצוני עם סילר 529

          (גבי)

          שלום איתן,

          לא פרטת איזה ציפוי ישנו בקיר החיצוני.

          סילר 529 מיועד לקירות שיש להם ציפוי סופג. כלשהו. דהיינו קירות אבן, טיח ובטון חשוף, שליכט מינרלי- וכדומה. הסילר אינו מיועד לשימוש מעל משטחים שאינם סופגים (כגון קיר צבוע, קיר מחופה בקרמיקה, אושליכט אקרילי).

          בכל מקרה, כאשר משתמשים בסילר כלשהו יש תחילה לאטום סדקים ומוקדים נחוצים נוספים ורק לאחר מכן לבצע את ההתזה.

          באופן כללי אם ישנו חשש לחדירת רטיבות יש כמובן לטפל בה מצידו החיצוני של הקיר ובמקרה שכזה תוכל לתקן את הקיר הפנימי ולצבוע אותו שוב עם צבע שמן.

          (תוכל גם לצרף צילום של הקיר הפנימי והחיצוני ויתכן שנוכל להבין טוב יותר מה המצב).

          ראה גם מאמר על איטום קירות עם סילר שקוף (סילוקסן).

          בהצלחה,

          גבי

          • · צירפתי תמונה

            (איתן)

            הקיר החיצוני הוא שליכט על גרגירי קלקרוהקיר הפנימי הוא רגיל וצבעו אותו בצבע שמן. ניקיתי אותו עם אקונומיקה ואח"כ צבעתי עליו בצבע פלסטיק ושוב הופיעו כתמי העובש. צירפתי תמונה של הקיר החיצוני החלק הפנימי של הבית מעבר למסומן הוא המעביש.תודה לך עך התיחסותך.

            • · קיר חיצוני

              (גבי)

              שלום איתן,

              התמונה ברורה אם כי יש לראות את הקיר ממש-ממש מקרוב.

              אפשר לאטום קירות מסוג זה באמצעות התזה עמוקה של סילוקסן (כמו הסילר שרכשת).

              אלא שמנסיוני כנראה שימצא שם סדק לכל האורך של האזור שאותו סימנת. דהיינו סדק מעל הרצפה ולצד העמוד הפינתי. אם תבדוק ממש מקרוב יתכן שתוכל להבחין בסדק שכזה שרץ לכל האורך, כנראה בחיבור בין יציקת הבטון לבלוקים.

              במקרה וישנו סדק יש לאטום אותו בנפרד לפני ההתזה.

              גבי

  • · איטום חצר אנגלית

    (דורון)

    שלום רב

    ברצוני לדעת את החוק (אם יש)לגביי איטום חצר אנגלית מבחוץ ומבפנים.

    תודה רב

    • · כללים לאיטום חצר אנגלית

      (גבי)

      שלום דורון,

      לא קיים "חוק לאיטום חצר אנגלית". מדובר על כללי בניה סטנדרטיים המציינים יש לאטום את כל חלקי המבנה ובמיוחד חלקי מבנה תת קרקעיים. בעקרון היה על הקבלן לעבוד על פי מפרטי בניה מסודרים ואלו תמיד כוללים בתוכם את נושא האיטום. לא ניתן להשאיר חלק תת קרקעי של מבנה או חלק מהמעטפת שלו- ללא איטום. במקרה של חצר אנגלית יש לתת את הדעת על הניקוז גם כן.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום גג

    (רחל)

    שלום רב,

    מבקשת לבדוק מה סוג האיטום המתאים ביותר ואיטום גגות לבית פרטי שיש עליו יריעות ביטומניות ישנות. מדובר בכ- 80 מ"ר גג שקיים כבר 20 שנה ויש צורך לחדש את האיטום. מהי הדרך המומלצת לאיטום ומה עלותה?

    רחל

    • · איטום גג מחדש מעל יריעות ישנות

      (גבי)

      שלום רחל,

      תחילה יש לבדוק את מצבן של היריעות בגג ואת מצב השיפועים (שלוליות).

      אם היריעות אחוזות היטב אל תשתית הגג (אין הרבה ניתוקים ובועות-אויר) ניתן לבצע הכנות ותיקונים דרושים ואחר כך לבצע מעל הכל שכבת איטום נוספת. אפשר לאטום עם חומר אטימה משחתי (שכבת יסוד + שתי שכבות איטום) או באמצעות שכבת יריעות ביטומניות חדשה.

      סוג החומר המשחתי נקבע בעקרון על פי העמידותשהחומר ידרש לעמוד בה בהתאם למצב השיפועים. דהיינו ניתן לאטום בחומר אטימה על בסיס פוליאוריטני שעמיד לגמרי תחת תנאי שלוליות או בחומר אקרילי / פולימרי שטוב לכל שאר המקרים.

      יש כאמור לבדוק את מצבו של הגג ולאחר מכן ניתן יהיה להמליץ על האופציה המתאימה ביותר. המחיר באופן כללי יכול לנוע בין 80 ש"ח למ"ר ומעלה, בהתאם לסוג החומר, למצב הגג ואולי גם לצורך בהסרת היריעות.

      נשמח להשיב על כל שאלה ותוכלי גם להשאיר פרטים במדור צור קשר לתאום בדיקה בשטח.

      שבוע טוב,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן