    מדובר בהחלפה של ריצוףוחיפוי בדירה חדשה, האם יש צורך באיטום חדש לאחר הסרת החיפוי והריצוף האם מגיעים בשיפוץ עד הבלוקים בזמן ההסרה?

    החדר מאוד קטן ולכן מבחינת איטום ברצוני להתייחס לכל הקירות כקירות כמגע ישיר עם מים,קירות אלו מחופים עד גובה 120 וחלקם העליון זה צבע ללא חיפוי.

    האם השלבים לקירות רטובים ולא מחופים נכונים?

    1.הרבצה צמנטית

    2.איטום צמנטי 2 שכבות

    3.טיח צמנטי

    4.צבע נגד עובש.

    האם יש שלב של חומר מקשר?וגם שלב של טיח יישור?

    תודה

    • · איטום קירות חדר רטוב

      (גיורא)

      שלום עדי,

      1. לשאלתך לא חייבים להגיע "עד הבלוקים", תלוי מה השכבות שנמצאות מתחת לאריחים. אם מדובר בטיט רופף יש להסירו, אם מדובר בדבק בשכבה דקה ניתן להשאירו. בכל מקרה אין צורך להסיר את שכבת ההרבצה ושכבת האיטום אם קיימות.

      כמו כן לא חייבים להסיר את הקרמיקה הישנה-קיימת גם אפשרות להדביק עליה ישירות.

      2. המפרט שציינת אכן כולל מספר שלבים חיוניים באיטום וגימור הקירות.

      חסרים בו פרטים כגון איטום פרטני סביב יציאות צנרת וברזים במסטיק איטום,

      החלקת קירות בשפכטל חוץ במידת הצורך ושכבת מחזקת תשתיות ("בונדרול")

      לפני הצביעה.

      מידע מלא בנושאים אלה תוכל למצוא באתר איטומן במאמרים-

      איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום צימנטים.

      תיקון קירות לאחר חדירת רטיבות

      בהצלחה

  • · דרושים דרושות לעבודה מהבית באדמניסטרציה

    (שירלי)

    דרושים דרושות לעבודה מהבית באדמניסטרציה וקלדנות עיוורת, לא נדרש ניסיון, אפשרות לעבודה במשרה חלקית או כמשרה מלאה,

    לפרטים על המשרה נא לשלוח קורות חיים ופניות בוואטספ 058-7338281

    • · והאם יש הבדל בשלבים בין חומרים צמנתיים או משחתיים? ומה עדיף?

      (עדי)
      • · הבדל בין חומרי איטום

        (גיורא)

        יש משפחות רבות של חומרים איטום שכולם מתאימים לאיטום חדרים רטובים. , ביניהן פוליאוריתאנים, היברידים, ביטומנים ועוד. וכמובן גם חומרי איטום צמנטים.

        בכולם ניתן להשתמש לאיטום חדרים רטובים ונושאים אחרים.

        לכל קבוצת חומרים או חומר ספציפי יש תכונות , יתרונות, חסרונות, מגבלות וכו, וכן חומרי העזר הדרושים לו (מסטיק, פריימרים, דבק מתאים וכו) ומפרט טכני מתאים ליישומו בתנאים ספציפים (קירות, רצפה וכו)

        לא ניתן לשלוט ולהתמחות בכל סוגי חומרי האיטום ולכן כדי להגיע להחלטות מושכלות לביצוע עצמי רצוי ללמוד לעומק את החומר ולהתמקד בחומר או קבוצת חומרים מסויימת ולהתמקצע בה כולל תרגול וניסיון לפני שמתחילים לישם "על אמת"...

        לפיכך תוכל לעיין במאמרים נוספים בנוגע לכך.

        על חומרים ביטומנים תוכל לקרוא במאמר-

        איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום ביטומנים משחתיים.

        על חומרים פוליאוריתאנים תוכל לקרא במאמר-

        איטום וציפוי מרפסות, גגות מרוצפים - עם חומרי אטימה פוליאוריטנים משחתיים

        שעוסק אמנם בישום חומרי איטום פוליאוריתאנים על ריצוף קיים אך העיקרון זהה גם למשטחים אחרים.

        ומעבר לכך לכל מותג ספציפי יש הנחיות יצרן שצריך כמובן לדעת אותן על בוריין.

        בהצלחה

  • · סגירת חיבורים בין חיפוי קיר מקלחון לריצפה

    (הילה)

    שלום,

    בעקבות נזילה החליף לי הקבלן ריצוף במקלחון. את החיבורים בין הריצוף החדש לחיפוי הקיר סגר לדבריו בסיקה שהינה חומר חזק ויעודי. הבעיה שלאחר כ 3-4 חודשים התחילה לי פטריה בחיבורים וכשאני נוגעת בחומר שבחיבור שמתי לב שבחלק מהמקומות הוא גמיש וזז ולא מחובר טוב. כשפניתי אליו, הציע לסגור את כל החיבורים בין חיפוי הקיר לריצפה במקלחון ברובה רגילה כפי ששם בין מרצפות המקלחון ובחיפוי הקיר. האם זה תקין ? האם ימנע נזילות או פטריה בעתיד ?


    תודה.

    • · סוגיות בעניין איטום מקלחון

      (גיורא)

      שלום הילה,

      1. איטום מקלחון לא אמור להתבסס על שכבת הריצוף אלא על שכבת איטום שנמצאת מתחת (!) לריצוף. אכן גישת הקבלן כפי שתיארת אותה מתבססת על הנחה מוטעית שכיחה.

      לפיכך מבחינת איטום אין כל משמעות לאטימות בין האריחים בפינות או במקומות אחרים.

      לכן, אם כפי שנשמע מדבריך לא בוצע איטום תקין ,

      יתכן מאד כי בעתיד תופיע רטיבות באזור המקלחון, ולכן רצוי להיות בקשר עם הקבלן בשנים הקרובות כדי שיתקן את המעוות במקרה של תקלה.

      2.מסטיק איטום פוליאוריתאני מהמותג "סיקה" ומותגים אחרים אינו עמיד בעובש מהגדרתו ולכן הוא בעייתי מבחינה אסתטית באזורים לחים , אם כי לא מבחינה טכנית.

      3. מסטיק איטום פוליאוריתאני שאינו מודבק היטב הוא תוצאה של ליקוי בעבודת היישום, כגון ישום על שטח לח או מלוכלך.

      4.רובה פחות מועדת לעובש ,אך בתנאים מסויימים כגון חוסר איורור מספיק, גם עליה יכול להתפתח עובש.

      לשאלתך , גם רובה וגם מסטיק פוליאוריתאן הם פתרונות תקינים לאיטום מרווחים בפינות מקלחון, וכאמור מדובר בנושא אסתטי בלבד וללא השלכות בנושא איטום.

      4.מידע נרחב בנושא איטום מקלחות תוכלי למצוא בסדרת מאמרים באתר איטומן-

      איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום ביטומנים משחתיים.

      איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום צימנטים.

      בהצלחה


  • · איטום גג

    (אורי)

    ראשית תודה על המענה המהיר והמאוד מקצועי

    בגג אצלנו עשו איטום בצורה מאד לא מקצועית הן בעבודה והן בחומרים לא מתאימים מרחו אלסטומיקס ועליו שיכבה אחת של טופגג וכן היו כמה דודי הסקה ישנים שלא הזיזו אותם ואחרי שהיו נזילות בחורף הזזתי אותם וישנם מתחתם לא מעט טלאים ותיקונים של יריעות ישנות ויבשות שסביר שמשם הנזילה .שאלתי היא אחר שמוצאים את תיקוני היריעות הישנות ולפני שמורחים חומר איטום מתאים איך ממלאים את השקעים שהיווצרו הן מבחינת איטום וכן היקוות של מים בתודה רבה .

    • · מילוי שקעים בגג

      (גיורא)

      שלום אורי ,

      הפשוט ביותר והמקובל הוא למלא חורים כאלה בתערובת צמנטיתבטון .

      עדיף להשתמש בתערובת חרושתית מוכנה שמגיעה בשקים (שק בטון וכדומה)

      שצריך רק להוסיף לה מים ולצקת.

      אפשר גם על ידי ערבוב חול ים ומלט ביחס של 2 לאחד .

      מידע נוסף בנושא תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על

      עבודה נכונה עם חומרי מליטה - יסודות איטום | שיקום מבנים

      בהצלחה

  • · איטום משקוף חלון

    (נתי)

    שלום,

    מצורפת תונת קיר מתחת למשקןף אחד החלונות.

    כנראה שנכנסים מים בחורף.

    אני לא מצליח למצוא את מיקום כניסת המים.

    איך מומלץ לאטום משקוף חלון?

    יש מסילות אלומיניום לתריס, חלון רשת, חלון זכוכית.

    תודה

    • · איתור נזילה מחלון

      (גיורא)

      שלום מוטי,

      איתור נזילה מחלון הוא נושא מורכב ויש אפשרויות רבות לליקוים אשר בעטים חודרים מי גשם דרך החלון.

      לצערנו אין כל אפשרות לאתר ליקויי איטום מרחוק אלא רק בשטח ורק בהליך של ניסוי וטעיה, דהיינו, איתור נקודות כשל פוטנציאליות, טיפול בהן ומעקב לאחר גשם נוסף או לאחר בדיקת המטרה.

      מדריך המפרט את כלרוב האפשרויות תמצא באתר איטומן במאמר -

      איטום חלונות

      אפשרות שכיחה נוספת לרטיבות סביב חלונות היא חדירת מי גשם לתוך צנרת תיעול חשמל , טלפון או תקשורת דרך אביזרים שונים על הקיר החיצוני או על הגג.

      על פי סימני הרטיבות בצילום שצירפת, המתבטאים באזור עם שקעי חשמל ותקשורת יתכן מאד שקיים גורם כזה.

      לפיכך ממליץ לך,בהמשך לבדיקות שמפורטות במאמר, לבדוק גם כל אביזר חשמלתקשורתאזעקה המותקן על הקיר החיצוני באזור ולודא שלא קיימת דרכו חדירת מי גשם לצנרת התיעול של הקוים.

      בהצלחה

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן