הוספת הודעה חדשה
עמוד 2308 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · איטום חדר אמבטיה

    (גל)

    שלום גבי,

    אחד הקירות בחדר אמבטיה בשיפוץ עומד להיות מחופה בחלקו בריצוף (איזור האמבטיה) וחלקו (כשני שליש הקרובים לדלת הכניסה) עם גימור סופי של צבע. הבנתי שבאיזור האמבטיה הטייח יעשה הרבצה צמנטית, ובשאר הקיר הרבצה+טיח. איך מסתדר איטום הרצפה בחומר ביטומני העולה מעלגובה הרצפה עם שני האיזורים השונים האלה? האם באיזור המיועד לטיח וצבע בלבד צריך לאטום על ההרבצה או על הטיח לפני הצבע?

    תודה

    ,

    • · קירות ורצפת חדר אמבטיה

      (גבי)

      שלום גל,

      לא תארת את המפרט הנכון. הדרך הנכונה היא כלהלן:

      1. בקירות שליד האמבטיה יש לבצע שכבת אטימה מחומר איטום צימנטי משחתי (כגון ביטומסיל או סיקה טופ 107) ואין להסתפק בשכבת הרבצה בלבד.

      2. בשאר השטח, שאינו בא במגע ישיר עם רטיבות, אפשר להסתפק בשכבת הרבצה ואחר כך לבצע את הטיח והצביעה.

      הערות:

      אם האמבטיה עדיין לא הורכבה במקומה אז מומלץ לאטום גם את הקיר עליו היא תשען, עם חומר צימנטי משחתי.

      לגבי האיטום של הרצפה: כאשר האיטום מתבצע בחומר ביטומני (מסטיגום, אלסטופז וכדומה) אז מבצעים אותו על גבי המשטח האפקי ברצפה ומטפסים על הקירות מסביב עד מעבר לגובה מפלס הריצוף בכ 5 או 10 ס"מ נוספים.

      תוכל לבצע בערך לפי השלבים הבאים.

      הכנות:

      1. יציקת רולקות סביב הרצפה בחיבורים עם הקירות.

      2. הרבצה צימנטית בקירות (או החלקה).

      אטימה:

      1. חומר ביטומני ברצפה עד מעבר למפלס , כאמור.

      2. לאחר הייבוש- חומר צימנטי בקירות שליד האמבטיה (או על כל הקירות).

      גימור:

      לאחר הייבוש של חומרי האיטום, טיח וקרמיקה בשטחים המיועדים.

      בעבודה על גבי חומר האיטום הצימנטי יש להשתמש בחומרי הדבקה שמתאימים לאותו החומר, על מנת שתהייה הדבקה מלאה בין הטיח לחומר האיטום או בין הקרמיקה לחומר האיטום. כך שמומלץ לעבוד עם חומרים של אותו היצרן.

      בברכה,

      גבי

      • · המשך..

        (גל)

        תודה.

        האם חייבים להשתמש בתוסף דבק של אותו יצרן אם הקרמיקה מיושמת באיזור האמבטיה עם טיט ולא בהדבקה (שאלה משיקולי עלות..)

        • · קיר אמבטיה

          (גבי)

          שלום גל,

          אפשר להשתמש בדבק על בסיס לטקס SBR בתערובת של הטיט. רצוי להתיז תחילה על חומר האיטום שפריץ צימנטי (2:1) המועשר אף הוא בלטקס SBR. לאחר הייבוש (למחרת) מבצעים את העבודה עם הטיט. אם אין ברשןתך את אותו הדבק יהיה עליך להשוות עלויות.

          בהצלחה,

          גבי

  • · חדר רטוב

    (אורן)

    גבי הבלתי נלאה,

    כידוע, ברצפת האמבטיה שוכבים צינורות רבים ומבוטנים (של מים נכנסים ושל דלוחין) ונראה לי שהמרווחים בין הצינורות המבוטנים הללו יוצרים בעצם מין "בריכות" במקרה של מעבר מים דרך הריצוף וחילחול דרך החול.

    אני מבין שזו הסיבה שאוטמים את החדר הרטוב ועושים סף בטון מתחת לדלת.

    שאלתי היא, לאן ילכו המים הללו במקרה והצטברו ב"בריכות הללו"? האם זוהי הסיבה שבגללה עושים שכבה של מדה או בטקל מעל לכל הצינורות האלו כדי ליצור משטח ישר שעליו מורחים את האיטום?

    הם אכן יש חובה לעשות משטח ישר כזה או שאפשר בלעדיו?

    ואם עושים משטח ישר כזה- לאן יתנקזו המים? ואם לא עושים משטח ישר כזה- האם המים ישארו לנצח בבריכות?

    תודה,

    אורן

    • · רצפת מקלחת

      (גבי)

      שלום אורן,

      האבחנה שלך נכונה. ברוב המקרים , במקרה של מעבר מים אל מתחת לריצוף, מצטברים המים באותן "בריכות" ואינם יכולים להתנקז.

      סף הפרדה ליד הפתח הנו חובה בכל מקרה, לא רק משום אותן בריכות אלא משום שרטיבות כלשהי במילוי שמתחת לריצוף תוכל לעבור אל מתחת למקומות אחרים בדירה ללא אותו סף הפרדה.

      בשנים האחרונות הולך ונכנסת לשוק השיטה של ניקוז כפול. כאשר מתקינים ניקוז כפול ועושים שיפועים (מדה) לכיוון נקודת הניקוז- המים שמתחת לריצוף יתנקזו לאותו המקום ללא בעיה.

      באותם מקרים שראית , בהם יצקו מדה מפולסת (ללא שיפוע) על גבי הצנרות, נועדה המדה לאפשר הדבקה ישירה של הריצוף , ללא מילוי.

      עדיין, ברוב המוחלט של הבתים פשוט אוטמים מעל לצינורות ומשאירים את אותן "בריכות" במקומן.

      ללא לאות (....)

      גבי

  • · איטום חדר אמבטיה

    (רונן)

    שלום.

    כיצד אוטמים רצפת חדר אמבטיה(כל הקרמיקה והחול הוצאו מהחדר)

    תודה

    • · רצפת אמבטיה

      (גבי)

      שלום רונן,

      אנא ראה את שני המאמרים הראשונים במדור מפרטי איטום ושיקום. בשניהם מתוארת אטימת הרצפה, מעל או מתחת לצנרת.

      הנוהל המקובל הנו לאטום מעל לצנרת. אפשר לאטום עם חומר ביטומני משחתי כגון אלסטופז, או עם חומרים צימנטים משחתיים (סיקה טופ 107, ביטומסיל וכדומה). את הקירות אוטמים רק עם חומרים צימנטים.

      בברכה,

      גבי

  • · שכבת יסוד ליריעות

    (רונן)

    שלום.

    ברצוני לשאול:

    מעוניין לאטום גג בית פרטי באמצעות יריעות ביטומניות.

    הגג מזופת עם רשת אינטרגלס בין שכבות הזפת.

    קילפתי עד השכבה הראשונה אולם משטח הזפת אינו חלק.

    1)האם רצוי למרוח שכבת פריימר על הזפת לצורך איטום ביריעות?

    2)האם יש "להחליק" את שכבת הזפת לפני באמצעות חימום?

    3)האם יש להחליק בבטון את מעקה הגג אותו קילפתי מהטיח הישן,לפני מריחת הפריימר?

    תודה!

    • · יריעות ביטומניות על שכבת זפת

      (גבי)

      שלום רונן,

      לא ברור מדוע היה צורך לקלף את כלהשכבה העליונה של הזפת. אני מניח שעכת ישנה שכבה אחת עם רשת שמונחת עליה ?

      במצב שכזה עדיף לבצע זיפות ואחר כך יריעות, כאשר שקעים קטנים ניתן למלא עם הזפת עצמה.

      אם ישנם שקעים גדולים אז יש לתקו אותם עם תערובת של מלט וחול 1:2 או 1:2.5, בהתאם לעוביהמילוי הנדרש.

      מומלץ לקרוא לאיש מקצוע שיגיע למקום לבדוק את אום שקעים / בליטות ואת מצב הזפת. בעקרון לא היה צורך להסיר את כל השכבה עליונה אלא רק מעט חלקים רופפים. כאשר ישנה זפת ישנה ניתן להלחים עליה יריעות גם ללא פריימר, כאשר את הפריימר מורחים רק על המקומות בהם ישנו סיד. במקרה הצורך, אפשר למרוח פריימר על כל השטח ואין בכך משום נזק.

      על מנת להחליט אם ניתן להמיס את הזפת הנוכחית, יש לראות את המקום בעין. יתכן שתמונותיועילו גם כן, אך רק בדיקה בשטח תהיה אמינה.

      לגבי קירות סביב הגג :

      אני מניח שהורדת את הטיח רק מהחלק התחתון של הקירות ? או שמדובר על מעקה גבוה ?

      על השטח להיות חזק ומוחלק , ללא בליטות ושקעים. לא ברור מה נותר בקיר לאחר הורדת הטיח. אם נותרה שכבת בטון חלקה, ישרה וחזקה- אפשר למרוח עליה את הפריימר. אך אם ישנם בלוקים חשופים, או אם האזור איננו מוחלק, יש להחליק וליישר אותו עם תערובת של מלט וחול ביחס של 2.:1, ודבק לטקס במים של התערובת בשעור של כ 20 אחוזים מכמות המלט.

      אם תספק פרטים נוספים ו/ או תמונות, נשמח לעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

      • · בהמשך לשכבת יסוד ליריעות

        (רונן)

        גבי שלום

        תודה על תשובתך.

        קילפתי שכבת הלבנה רופפת וכן שכבת זפת ורשת אינטרגלס שמתחת לשכבת הזפת העליונה כך שכעת אני עם שכבת זפת ראשונה.(הייתה רטיבות בין השכבות!).

        השקעים מאוד קטנים (עד 3 מ"מ) ומאחר ואני מוכרח למרוח פריימר על המעקה ,חשבתי שבאמצעותו ניתן להחליק את השטח.

        שוב תודה

        • · פריימר לפני איטום גג ביריעות

          (גבי)

          שלום רונן,

          כעת התמונה ברורה יותר. תוכל לנסות למרוח פריימר על אותם שטחים, או על כל השטח. אך עקרונית הפריימר אינו מיועד למילוי שלוליות בשכבות עבות. יחד עם זאת לא יגרם כל נזק, כך שתוכל למרוח שכבה דקה ואחרי הייבוש לראות את התוצאות.

          בברכה,

          גבי

          • · הוספת פרטים

            (רונן)

            שלום גבי.

            לפני שאפרט מצ"ב תמונת הגג.

            שכחתי פרט חשוב: על הגג יצוק בלוק,כאשר הבלוק חשוף וללא מילוי.(בתמונה הדוד מונח על הבלוק)לשם מה והאם רצוי לאטום אותו ולפני הלחמת היריעות.

            דבר נוסף:בתוכנית הבית המקורית הדוד אמור להיות מוצב במסתור הגבוה מרצפת הגג (בתמונה מאחורי הדוד) השאלה האם הגבהת הדוד מהקולטים תיצור בעיה של מעבר מים מהקולטים למעלה אל הדוד.

            תודה,

            רונן.

  • · מנופים להחלפת איטום מול החברה המשכנת

    (עוד קורבן בנייה)

    שלום,

    אני עומד בפתח של מסע שכנוע ("ניג`וס") מול חברה משכנת גדולה לתיקון רטיבויות מהמרפסת שלי לשכן. המרפסת בגודל של 109 מ"ר ונמצאת מעל רוב הדירה של שכני. הרטיבות הגיע למוקדים גדולים בסלון, מטבח, חדרי שינה ואף חדר המדרגות המשותף (עיגולי עובש גדולים וקילופים). לשכני (עם דירת גג הנוספת בקומה) הצליח הוועד לשכנע לבצע עבודה איטום לאחר שהתגלה כי האיטום חלקי ביותר, הלחמות לא תקינות מעל קלקר, רולקותנמוכות. אצלי בינתיים פירקו את הפנלים ואפשר להבחין ביריעות חלולות (לא צמודות), חיפוי לא מלא עד לכניסה, שיפועים לא תקינים וחשד סביר להלחמה מעל קלקר. עד כה ניסו למרוח את הזמן באטימות סיליקון מסביב, הבאת קבלן שיפוצים הלא מוסמך ברישיון ב-134, שלא מתכוון להחליף את האיטום (עקב העלויות). הזמנתי דו"ח מהנדס בנייה הקובע חד משמעית כי יש להחליף את האטימה קומפלט. הבית לא סיים את שנת בדק הבית הראשונה – שלחתי באימייל ודואר רשום את פניותי ואת דו"ח המהנדס לחברה המשכנת בבקשה לטיפול הולם.

    1. האם החברה המשכנת יכולה לתת לקבלן שיפוצים מורשה ללא רישיון ב-134 להתנהל עם הגג שלי באטימה?

    2. האם החריגה לרכוש המשותף נותנת לי כלים נוספים מול החברה המשכנת

    3. האם עבודת האיטום הגרועה הנעשתה לשכני (עם דירת גג הנוספת בקומה) מהווה יסוד סביר לדרוש החלפת האיטום אצלי?

    4. מה אפשר לעשות לפני הליכים משפטיים?

    5. האם בוררות מול חברה משכנת גדולה זו כדאית לי לפני משפט?

    6. מהם הגורמים מולם אני יכול להתלונן על התנהלות החברה המשכנת ו/או קבלן השיפוצים?

    אשמח לכל עצה, ניסיון קודם או דחיפה לכיוון הנכון

    בברכה,

    קורבן נוסף של פרוייקט בנייה

    • · מרפסת חדשה עם נזילות

      (גבי)

      שלום,

      המצב ברור (ועגום).

      ההמלצה היא חד משמעית- לא להתפשר על כלום, לא לקחת "בורר" ולא למצוא שום "שביל באמצע". הסיבה לכך היא שמהמצב שתארת ומאותו דוח שקיבלת, הסיכוי שהתיקונים יעזרו הוא פשוט אפסי. רק הרמת הריצוף ואיטום מחודש יפתרו את הבעיה.

      לא ברור למה כוונתך ב"חברה משכנת". האם זו החברה ממנה רכשת את הדירה או שמדובר על דירה מושכרת ?

      בכל מקרה, אל תתפשר על כלום. אותה חברה תנסה לבצע תיקונים בכל שנה והסיכוי להצלחה הוא קרוב לאפס ובינתיים הסבל ימשך. בסופו של התהליך ממילא לא יהיה מנוס מהרמת הריצוף כך שגם החברה עצמה מוציאה כעת כסף מכיסה על לא כלום (במטרה להמנע מהוצאה של 50 אלף שקל..).

      מנסיוני: עם אותו דוח בידך הגש תביעה ישירות לבית המשפט.

      (אין קשר לעובדה שקבלן שיפוצים מבצע תיקונים על הגג, אך זה יוכל להועיל לך במשפט עצמו).

      ראה גם את המאמר על איטום מרפסות או גגות מרוצפים באמצעות יריעות ביטומניות. המאמר מתאר את המפרט שלפיו היתה אמורה החברה לאטום את השטח מלכתחילה.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן