שיקום סדקים בקירות טרומיים
(אוראל)
|
|
שלום רב, מצורפת תמונה של קיר טרומי סדוק בסמוך לאזור התפר ישנם חדירות רטיבות באזור זה . האם שיקום של הבטון הכולל סיטוט עד חשיפת מוטות הזיון יפגע באלמנט? האם עדיף למלא את הסדקים בחומר איטום? אשמח להמלצות
|
|
|
|
|
תיקון ושיקום סדקים בקיר טרומי מחופה גרנוליט
(גבי)
|
|
שלום אוראל,
ראשית יש לבחון מקרוב ולראות אם ישנו ברזל חלוד באזור הסדוק.
בעקרון כאשר ישנם ברזלים חלודים שגורמים לסדיקה- יש לטפל בהם במפרט המקובל לשיקום בטונים, הכולל סיתות בהיקפו של הברזל החלוד, הסרת החלודה, ציפוי בחומר מגן נגד חלודה וביטון בחומר צמנטי בלתי מתכווץ (כגון ה"סיקה רפ"). במקרים אלו אין בד"כ צורך להשתמש בחומר איטום גמיש בסדק מכיוון שהוא יטופל בשיטה ה"שיקומית".
[במקרה של ריבוי תופעות קורוזיה אפשר אגב גם לשקול את השימוש בחומרים מעכבי חלודה בהתזה או במריחה, על כל שטח הקיר].
בכל המקרים האחרים שבהם הסדיקה לא נגרמה מבעיות קורוזיה יש להרחיב את הסדק ולאטום אותו במסטיק פוליאוריטני גמיש מעל גבי שכבת יסוד מתאימה. למשל :סיקה הייפלקס 250" מעל שכבת יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N".
מהבחינה האסטתית אפשר גם לבצע את האיטום עם המסטיק בעומק הקיר ואחר כך לכסות את המסטיק בחומר צמנטי על מנת לטשטש את אזור המתוקן (ככל האפשר).
את כל הקיר אפשר גם לאטום בחומר על בסיס סילוקסן שיספג לעומק התשתית. ראה " איטום קירות בחומרים שקופים על בסיס סילוקסן". אופציה נוספת: לצפות את כל הקיר בחומר פוליאוריטני שקוף שיוצר ממברנה גמישה בכל השטח. למשל: "סיקה לסטיק 490 T", "היפרדסמו T" או "מאריטרנס".
בברכה, גבי
|
|
|
|
|
|
אטימה בין כיור לשיש - מרווח מאוד צר (1 מ”מ)
(אסף)
|
|
שלום רב, במטבח שלי יש כיור עם התקנה שטוחה. בין הכיור לשיש יש מרווח קטן מאוד שהי אטום עם סיליקון שעכשיו מתקלף. האם יש חומר יותר מתאים מסיליקון למקרה כזה? אני חושב שצריך חומר פחות צמיג שייכנס קצת לתוך המרווח. תודה על העזרה.
|
|
|
|
|
הוספתי תמונה. תודה
(אסף)
|
|
|
|
אטימת מירווח צר בין שיש לכיור
(גבי)
|
|
שלום אסף,
ישנן מספר אופציות:
1. להשתמש בסיליקון או מסטיק פוליאוריטני ולדחוף אותו בכוח לתוך הסדק. מייד לאחר מכן מנקים שאריות עם מטלית שטבולה בטינר / טרפנטין. מומלץ גם לתחום את האזור בצידי החריץ עם נייר דבק.
2. למלא את החריץ עם רובה אפוקסית.
3. לבצע את האיטום במסטיק מעט רחב יותר, כמקובל (ולא רק בחריץ עצמו) וגם ליצור שיפוע עדין כלפי הכיור כך שרטיבות לא תוכל להתיישב על המסטיק למשך זמן ממושך מדי ולגרום לתופעות עובש.
בברכה, גבי
|
|
|
|
|
|
הצעה לאיטום ועבודה
(ןאסקו)
|
|
שלום רב, לאור רטיבות רבה שיש בביתי הזמנתי איש מקצוע שינסה לחקור ולהסביר מהיכן הבעיה מאחר והבעיה בד"כ בחורף לא מן הנמנע שמדובר במי גשם. הבית חדש ועבר איטום בקיר המערבי. הבודק בילה זמן רב עם מכשירים ומדידות ועל כך יוציא דו"ח. לגבי פתרון לבעיה הציע פתרון בעלות של 25000 שח בגדול ההצעה לחפור ליד הקיר המערבי להחליף את החול באבנים ולשים צינור שרשורי. איך אני יודע שאכן מה שהוא מציע זה נכון ויביא פתרון ? ושנית הסכום אין לי שום מושג האם מדובר בסכום הגון או לאו הייתי רוצה חוות דעת נוספת תודה
|
|
|
|
|
חוות דעת נוספת
(גיורא)
|
|
וסקו שלום, השאר את פרטיך דרך המדור "צור קשר" (הלשונית התחתונה מימין) ונשמח לספק לך חוות דעת נוספת. בהצלחה
|
|
|
|
|
איטום קיר בבית פרטי
(גבי)
|
|
שלום ואסקו,
יש לבחון את המקום בשטח על מנת להעריך את המחיר.
על פניו ותאור דבריך: לא ניתן להסתמך על המלצות לניקוז השטח בלבד. חובה לתקן את שכבת האיטום במקביל לכך.
בברכה, גבי
|
|
|
|
|
|
שאלה בענין הצפת מרפסת
(דודו)
|
|
גבי שלום, מדובר בדירה חדשה מקבלן מרפסת גודל 20 מ` הקבלן הביא `קבלן איטום` כדי לאטום את המרפסת בעקבות רטיבות שהתגלתה מתחת למרפסת( בדירה של השכנה), שאלתי מה אומר התקן/החוק בענין הצפת מרפסת הקבלן הלחים יריעות חדשות על היריעות הישנות וביצע הצפה של המרפסת למשך יום אחד בלבד- ההצפה בוצעה רק באזור אחד של המרפסת לכיון הניקוז 1 אני בקשתי לחלק את המרפסת ולבצע הצפה בכול האזור-קבלן האיטן טען שלא ניתן. 2. ההצפה בוצעה במשך 12-19 שעות בלבד שאלתי מה אומר התקן לגבי משך ההצפה ולמקטעים שמבצעים אותה האם אותו קבלן איטום יכול להתנער מאחריות עבודה מיותר לציין שהנזילות לשכן חזרו בחורף הקרוב. תודה גבי.
|
|
|
|
|
נזילות חוזרות אחרי איטום הצפת מרפסת
(גבי)
|
|
שלום דודו,
לא לגמרי ברור משאלתך אם הקבלן ביצע יריעות על כל השטח או רק באזור שליד הניקוז.
על כל פנים תקן 1476 מחייב 72 שעות הצפה כאשר יש לתחום את השטח למספר חלקים במידת הצורך בכדי להציף את כל שטחי הגג.
הקבלן אמור להיות אחראי על הנזילות בשטח שאטם ו/או בהתאם לתנאי ההסכם בינכם.
באופן כללי מקובל שכאשר קוראים לקבלן לפתור את בעיות האיטום במרפסת, וכאשר הוא נוטל על עצמו את כל מלאכת הפרוק, האיטום והריצוף מחדש- שהוא גם יפתור על חשבונו את בעית הרטיבות שיכולות להתרחש או שעדיין לא נפתרו למרות העבודות שביצע.
שים לב שתיתכנה נזילות ממקומות אחרים שאותם הוא לא אטם, כגון מעקות, מעברי חשמל וצנרת וארועים חריגים במיוחד שקשה להטיל את האחריות להן באופן גורף וקבוע על צד זה או אחר.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה, גבי
|
|
|
|
|
|
קופינג וספי חלון - שיי גריי
(אלי גורן)
|
|
גבי שלום, לאחר ההתקנה של ספי החלונות/קופינג
נוצר פוגה בין פלטה לפלטה (נמצא גם בשמש)
חלק מהגישות אומרות לאטום עם רובה או דבק קרמיקה. שוחחתי עם חברות דבקים, כל אחד אומר משהו אחר. חלק אומרים לאטום עם סילקון נטרלי וחלק אומרים עם FC11. לטענתם הרובה תסדק עם הזמן. מה המלצתך? האם צריך בקופינג / ספי חלונות להקפיד על פוגה 3 מ"מ?
תודה אלי
|
|
|
|
|
איטום פוגות בקופינג / אדני חלונות
(גבי)
|
|
שלום אלי,
ברוב המקרים מספיק לבצע רובה אקרילית איכותית.
שים לב שאמורה להיות שכבת איטום מתחת לקופינג / לאדן. הרובה משמשת הפרדה בין הלוחות כך שלא יסדקו בעת מאצמצי התכווצות או התפשטות עקב המפגש בינהן. התקן בריצוף מחייב מישקים ברוחב של 3 מ"מ מינימום.
במקרה שישנו חיבור בין שני אלמנטים שונים ו/או תפר ("מישק") רחב במיוחד, יש לעבור ולהשתמש בחומרים גמישים יותר כגון סיליקון או מסטיק פוליאוריטני וכולל חומר יסוד.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.