הוספת הודעה חדשה
עמוד 2379 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · איטום גג אסבט

    (דינה)

    שלום,

    ברצוני לבדוק כיצד אפשר לטפל בגגות אסבסט של לולי תרנוגולותישנים. מדובר במשק שבו מספר מבנים ישנים של לולים שהוסבו לג`ימבורי המשמש אזור משחק לילדים. ברצוננו לבדוק האם על מנת למגר את הסכנה שבאסבסט הפתרון היחיד הינו החלפתו (כלומר פינוי) או שמא אפשר לאטום אותו? באם אפשר לאטום אותו - הכיצד?

    קראנו את המאמר שבאתרכם אך אנו חוששים שאיטום על ידי צביעה "ייספג" באסבסט וייעלם אחרי שניים, שלושה גשמים. האם חששנו מוצדק?

    תודה מראש !

    • · ציפוי גג אסבסט

      (גבי)

      שלום דינה,

      אכן קיימת בעיה בהיצמדות של חומרי אטימה וצבעים אל אסבסט, משום שהוא מטבעו מונע ספיגה. יחד עם זאת, בצוע נכון של העבודה יבטיח את היצמדות החומר לתשתית לאורך שנים רבות. יש לנקות את השטח היטב משאריות עובש או ירוקת , לאחר מכן לבצע שכבת יסוד מועשרת בדבק לטקס ולאחריה שתי שכבות נוספות.

      ניתן להשתמש בצבעים אקרילים (כגון סופרקריל). ניתן להשתמש גם בחומרים יקרים יותר, כגון ציפוים פוליאוריטנים עם פריימר מתאים, "פוליאורה" וכדומה.

      אין צורך לפרק את לוחות האסבסט. לוחות אסבסט גליים אינם מזיקים כאשר הם שלמים, ללא שברים או התפוררויות (אבק -אסבסט).

      בברכה,

      גבי

  • · בדיקת הצפה ובדיקת המרזבים

    (אילי)

    שלום!הבית שלי נמצא לאחר איטום הגג ביריעות ביטמניות.אני עומד לבצע בדיקת הצפה. קראתי במאמר שלך כי לא כדאי לסגור את המרזב ע"י הלחמת יריעה כי אז מפספסים את נקודת התורפה בחיבור למרזב.האם רצוי לאטום את המרזב בתחתיתו (במוצא שלו) ובעצם למלא אותו במים במסגרת בדיקת ההצפה וכך גם לבדוק אותו או שמא פעולה זו תהה בבחינת מתכון לכשלון בטוח בנקודת התורפה של חיבור היריעות למרזב כי חיבור זה לא אמור לעבוד תחת לחץ הידרוסטטי קבוע?

    • · בדיקת גג ,מרזב

      (גבי)

      שלום אילי,

      הצפת המרזב איננה טובה משום שהמרזב עצמו איננו אמור להחזיק את לחץ המים. הוא אמור רק להזרים אותם כלפי מטה ובעת ההצפה תיתכנה נזילות בחיבורים בין הצינורות. אם ברצונך לבדוק את תקינות המרזב תוכל לעשות זאת ע"י הזרמת מים בתוכו למשל מספר שעות, אך הדבר אינו הכרחי.

      החלק החשוב הוא בדיקת ההצפה של הגג עצמו.

      השיטה הטובה ביותר לסתום את פתח המרזב היא באמצעות בקבוק פלסטיק (ליטר וחצי) שמכניסים אל הפתח. מסביב ניתן לאטום עם סיליקון או מסטיק מסוג אחר. אם אינך חושש שקיים כשל בחיבור בין היריעות למרזב אז תוכל גם לאטום את הפתח עם פיסה של יריעה ביטומנית (או יריעה ביטומנית מן הסוג שנדבק מעצמו). במקרה שכזה , לאחר סיום בדיקת ההצפה, תוכל להניח צינור מים (מהגינה) בסמוך לפתח המרזב ולתת למים לזרום למשך מספר שעות. בשיטה זו תוכל לבדוק בו זמנית גם את תקינות המרזב וגם את תקינות החיבור בינו לבין היריעות.

      בכל מקרה שים לב שלא לפגוע ביריעות עצמן בעת סתימת הפתח של המרזב או בעת הסרת הסתימה.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום גג

    (כמי)

    שלום,

    אני גרה בדירת פנטהאוז בבנין בן 11 שנה. בשנתיים האחרונות יש דליפה לדירתי.

    הגגלפני שנה נאטם בפוליגג ואילו השנה אנו שוקלים להחליף את כל היריעות הביטומניות.

    שאלותי הן :

    מהי הדרך הזולה והטובה לאטום את הנזילה.

    האם כדאי לאטום נקודתית או להחליף את כל היריעות ואם כן מהו הסכום שנדרש לשלם..

    כמה זמן היריעות הביטומניות הקיימות יכולות להחזיק מעמד.

    אנו מקבלים מאנשי מקצוע דעות מנוגדות דבר שמבלבל מאוד.

    אשמח לשמוע את דעתך בענין.

    המון תודה

    • · החלפת יריעות בגג

      (גבי)

      שלום,

      על מנת לתת תשובה נכונה חייבים לבדוק את מצב הגג ואת מצב היריעות.

      מן התאור הכללי שלך משתמע שאכן כדאי להרים את כל היריעות ולבצע את האיטום מחדש עם יריעות ביטומניות. זהו הפתרון היקר ביותר אך הטוב ביותר. יריעות ביטומניות אמורות להחזיק מעמד לפחות 10 שנים. כאשר העבודה מתבצעת כראוי והגג מתוחזק , הן יכולות להחזיק מעמד עוד הרבהיותר זמן.

      מכיוון שכבר ביצעת פוליגג על הגג ומכיוון שהנזילות ממשיכות, ניתן להסיק באופן כללי שעדיף להסיר את הכל ולאטום מחדש. אם הנך מחפשת את הפתרון הזול ביותר אז יש לבדוק את הגג ולראות אם ניתן לבצע תיקונים בלבד, עם פוליגג או עם חומר דומה. חובה לבדוק את הגג בשטח ולראות אם היריעות עצמן מחוברות היטב אל התשתית (ללאנפיחויות).

      גם המחיר אינו יכול להינתן מבלי בדיקת השטח. באופן מאוד כללי, עלות החלפת היריעות יכולה לעלות כ 70 ש"ח למ"ר ואף יותר מכך. ריבוי דודי שמש, הגבהות בטון או מספר מפלסים בגג, כמו גם הקושי בגישה, יכולים להעלות את המחיר. כמו כן לא ציינת מהו שטח הגג.

      נשמח לעזור הלאה.

      גבי

  • · איטום שלילי

    (מרון)

    שלום רב,

    בביתי בוצע איטום שלילי בקומת מרתף. האיטום החזיק מעמד כבר מעבר ל 12 שנים בלי בעיה. בזמן האחרון ראינו כתם רטיבות לא גדול בקיר וקראנו לשני קבלנים שיתנו הערכה.

    קבלן אחד אמר שיש לעשות הזרקה של חומר פוליאוריתןאל תוך הקיר ואחר כך לאטום את אותו אזור. קבלן שני טען שאי אפשר לעשות הזרקה כי הקיר הוא קיר בלוקים. הוא טען שיש להסיר את הטיח ולעשות אטימה מחדש של אותו קטע בקיר (בעצם אותו הדבר רק בלי ההזרקה).

    מה דעתכם ? מה יש לעשות ? ושאלה יותר כללית : האם כדאי לאטום מחדש את כל הקיר הזה (שכבר נאטם בעבר, כפי שציינתי), או שמספיק לאטום רק את אותו קטע? האם יש לבצע הזרקה או לא ?

    תודה רבה.

    • · קומת מרתף

      (גבי)

      שלום מרון,

      הזרקת פוליאוריטן אכן איננה ניתנת לבצוע בקירות בלוקים. הזרקה אמורה להתבצע רק בקירות בטון, אל תוך סדקים נימיים או חללים (כיסי חצץ וכדומה).

      לענין מפרט בצוע של איטום שלילי אנא ראה את המאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים. להערכתי ניתן לבצע את האיטום רק בקטע בו קיימת הרטיבות , ומעט מעבר לו. אך זה תלוי גם במה שיתגלה לאחר הסרת שכבת הטיח. יש להתחבר עם האיטום הישן אל החדש. אם יתגלה שהשכבה הישנה איננה מספקת, יתכן ויהיה צורך לבצע את האטימה על כל שטח הקיר, אך בדרך כלל אין בכך צורך. דאג לקבל אחריות על אותו קטע שבו מתבצעת העבודה.

      בברכה,

      גבי

  • · ריח רע מכתמי עובש באמבטיה

    (יפעת)

    שלום

    באחד הקירות של האמבטיה נוצרות נקודות שחורות- כתמי עובש עפ"י בדיקה של מומחה. הסיבה נעוצה בעובדה שחסרות שלוש שורות של קרמיקה והקיר נרטב במהלך כל מקלחת.

    ביום שישי כתמי העובש נוקו עם אקונומיקה מהולה במים כפי שציינת, והקיר נצבע בסיד.

    בכל זאת, עד היום (3-4 ימים לאחר התיקון) נשארריח בלתי נסבל- על אף העובדה שאני כל הזמן מאווררת.

    מה אתה מציע לעשות?

    תודה רבה

    יפעת

    • · קירות מקלחת

      (גבי)

      שלום יפעת,

      את הקירות עדיף לצבוע בצבע כגון אקרינול, אשר יש בו חומר נגד עובש. לענין הריח (של האקונומיקה או של העובש ?) הצביעה יכולה לעזור אך הדבר העיקרי הנו איוורור קבוע של חדר הרחצה.

      בברכה,

      גבי

      • · צביעה באקרינול על סיד

        (יפעת)

        גבי שלום

        תודה רבה על תשובתך המהירה.

        האם ניתן לצבוע באקרינול גם עכשיו לאחר שאיזורי העובש נוקו ונצבעו בסיד או שזה כבר אבוד? אני רוצה לציין שריח העובש נשאר גם שנה שעברה לאחר שהאיזור נוקה ונצבע בסיד ואז חלף מעצמו לאחר כשבוע.

        האם צביעה באקרינול תעלים את ריח העובש?

        תודה

        יפעת

        • · מקלחת, עובש

          (גבי)

          שלום יפעת,

          ניתן לצבוע עם אקרינול על גבי הסיד. רצוי לבצע שכבת יסוד (בונדרול) לפני הצביעה.

          הצביעה יכולה לעזור להעלים את ריח העובש של אותו קיר , אם זהו מקורו של הריח.

          גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.