· אטימת הגג באזור המזגנים
(אלון)שלום,
סיימתי אטימת גג על פי המלצותיכם הטובות עם יריעה 5 ממ ופריימר לאחר הסרת שכבת היריעות הישנה. לאחר הגשם נראה בברור שמים חודרים מהאזורים בו צנרת המזגן נכנסת דרך הגג אל הבית. איך אוטמים זאת??? ומעבר יש עוד שני סימני רטיבות שהיו קודם צביעת התקרות וכעת חזרו, האם יכול להיות שאריות ישנות?
תודה מראש
אלון
05.01.2008 00:59חלון חדשהוספת תגובה· נזילה מגג, צנרת מזוג
(גבי)שלום אלון,
עליך לפנות לקבלן האיטום של הגג ולדרוש ממנו את תיקון הנזילות.
אגב- האם בוצעה בדיקת הצפה לאחר האיטום האחרון ?
לשאלתך:
השיטה הטובה ביותר לאיטום כניסות של צנרת מיזוג היא על ידי יציקת הגבהות מבטון סביב אזור החדירה של הצינור אל הגג. כאשר מדובר בבית חדש- מתקינים צינור מוביל בצורת ״מקל סבא״ ובתוכו מעבירים את צנרת המיזוג. לא ברור מהתאור שלך מה בוצע בענין זה ואם קיימת הגבהה מבטון באזור החדירה של הצינורות. אנא פרט.
במקרה ולא קיימת הגבהה מבטון- מומלץ לצקת כזו. אך הדבר כרוך בפרוק היריעות סביב האזור ויציקת קוביה מבטון. לאחר התקשות הבטון יש לטפס עם היריעות על הקירות של אותה קוביה ויש לאטום גם את הצלע העליונה עם חומר איטום ביטומני או צימנטי.
לענין צנרת המיזוג עצמה: יש להסיר את כל הציפוי אשר סביב הצינורות (ספוג ונייר ליפוף לבן) באזור החדירה של הצנרת. לאחר מכן אוטמים בין הצינורות עצמן ובינן לבין נקודת החדירה- עם חומר גמיש מסוג סיקפלקס. שים לב שכל פעולת אטימה שתבוצע ללא קילוף הציפויים- לא תצליח, משום שהמים ימשיכו לחדורבין הצינורות, ויגלשו פנימה.
בעיה זו היא מאוד נפוצה והשאלה שלךנשאלה לעיתים תכופות. ראה מספר קישורים שיעזרו בענין זה, כלהלן:
1. ראה תמונות של איטום צינורות מתחת לקרקע, בשיטה דומה (עם הסיקפלקס).
2.ראה תמונות על בצוע הגבהות בטון סביב כניסת צנרת.
לענין כתמי הרטיבות במקומות הישנים: יתכן שמדובר על אותה רטיבות שלא הספיקה להתייבש כראוי, או על חדירת רטיבות חדשה. בהרבה מקרים חודרים המים אל תוך הבית מאותו מקום שבו חדרו בפעם הקודמת, כך שאיןזה מצביע על דבר מה ספציפי. זאת- משום שבאותו המקום קל יותר למים לחדור אל תוך התקרה, עקב סדקים ביציקת הבטון וכדומה. כך שאין בכך דבר חריג וזה איננו מצביע על בעיה באיטום דוקא מעל למוקדים אלו.
נשמח לעזור בכל שאלה ואנא קבל התנצלותי על העיכוב בתשובה.
בהצלחה,
גבי
07.01.2008 00:27חלון חדשהוספת תגובה
· צינור באמצע גג
(אביעד)גדי שלום!
לקוחה קירתה מרפסת שרות בגג רעפים. דא עקא, מקורת הבטון של המרפסת יוצא צינור לשחרור ריחות לא נעימים מקומת המרתף. הצינור יוצא באזור התפר הצידי שבין הפח לרעפים. נשאלת השאלה, כיצד ניתן לאטום מפגע כזה?
בתודה
אביעד
03.01.2008 14:09חלון חדשהוספת תגובה· תיקון
(אביעד)גבי , כמובן
03.01.2008 14:10חלון חדשהוספת תגובה· כניסת / יציאת צנרת בגג
(גבי)שלום אביעד,
אם היית מצרף תמונה היה ניתן להבין יותר טוב. לא ברור לגמרי אופן החיבור בין הצינור לגג ולקורת הבטון של המרפסת. האם ישנו פח שמכסה את הרעפים, אך חתוך במקום בו עובר הצינור ? מהו רוחב המירווח הפתוח סביב הצינור ?
בכל אופן, על פניו נשמע כאילו הפתרון הנכון הוא להזמין אלמנט מפח אשר יותאם במיוחד לאותו צינור ולאותו חיבור. אם הדבר ניתן לבצוע אז לאחר התקנת הפח אוטמים מסביבו עם סיקפלקס.
לחילופין, אם התקנת הפח איננה מספיקה (לא ניתן לדעת ללא צילום), אז אפשר גם להדביק על האזור יריעות. אפשר להשתמש ביריעת PVC ולהדביק אותה עם חומר מסוג סיקפלקס, סביב הצינור ועל גבי הקורה, כך שתכסה את כל המקומות הפתוחים. ואפשר גם להשתמש ביריעה ביטומנית שנדבקת מעצמה (צד אחד דביק וצד עליון כסוף).
ואפשר ליישם את שני הדברים יחד: גם פח וגם יריעה. פשוט קשה לקבוע ללא מבט על המקום עצמו.
גבי
03.01.2008 16:08חלון חדשהוספת תגובה
· חיבור
(מני)גבי,
ראיתי עכשיו את תשובתך.
תודה.
החלק הנמוך הוא אכן של הקרוואן.כל הגג הוקף במעקה מבלוק, יש גם עמודים המהווים המשך לעמודי הבית והם ״מתחבאים״ כחלק מהמעקה.הרלסים מוצבים בתוך יציקת העמודים, ומולם-בקורת הבטון, ואינם נוגעים בגג הקרוואן אלא עוברים מעליו.הם יסייעו בהחזקת משקל המדה כי לתוכם ארתך את הרשתות.חורי ניקוז חדשים ייפתחו מעל כל השכבה החדשה, בתחתית המעקה.הרלסים במקור נועדו לשאת ״דק״ מעץ.אולי אציב את הדק אח״כ, מעל גבי היריעות, ואולי לא.
שוב תודה!
מני
02.01.2008 19:56חלון חדשהוספת תגובה· ברור, מני.
(גבי)כפי שאמרתי לפני כן, מדובר על בעיה מאוד חריגה ולא ניתן לקבוע מכאן את דרך הפעולה. צריך לבדוק בשטח, אם ניתן לבצע ניקוז באישזהו אופן. ואם לא- באם ניתן לבצע את מה שהמעת, בהתאם למשקל שמותר להעמיס על הגג.
בהצלחה,
גבי
07.01.2008 00:32חלון חדשהוספת תגובה
· חיבור
(מני)גבי שלום,
הוספתי לבקשתך אתמול כמה תמונות תחת הכותרת ״חיבור״ מבקש מאד לבל את התייחסותך
תודה
מני
02.01.2008 19:50חלון חדשהוספת תגובה· צנרת pvc כתום/אפור
(גיא)שלום רב,
הייתי מעונין לדעת מה ההבדל בין הצינור הכתום לאפור? והאם שניהם טובים באותה מידה לסילוק מי שופכין ודלוחים?
בתודה מראש,
גיא
02.01.2008 11:58חלון חדשהוספת תגובה· צנרת
(גבי)שלום גיא,
הצנרת האפורה מיועדת לשופכין, דלוחין וניקוז (מרזבים). הצנרת הכתומה מיועדת לביוב ו/או להתקנה מתחת לקרקע. למיטב ידיעתי אין מניעה להשתמש בצנרת הכתומה גם לשופכין / דלוחין וניקוז, אך לפרטים מדוייקים יותראנא חפש את ה״הוראות למתקני תברואה״, משוםשאיננו עוסקים בתחום זה. ראה הל״ת - הוראות למתקני תברואה 2. תקן 1205.
בהצלחה,
גבי
02.01.2008 19:07חלון חדשהוספת תגובה