· איטום מעקה מתחת לקופינג
(אסף)שלום,
על החלק האופקי של המעקה שעל הגג עשיתי יריעות, מעליהם באמצעות דבק 603 הודבקו לוחות שיש כקופינג. בחומר ששימש להדבקת הקופינג יש רווחים, צריך לסגור בעומק כ 2-3 ס"ם. כדי לאטום אותם בכוונתי להשתמש בחול, צמנט ודבק לטקס. מה היחס המומלץ בין החומרים, במקרה כזה ? או שאתם ממליצים על איטום בחומרים אחרים ?
24.09.2019 12:09חלון חדשהוספת תגובה· איטום תחת קופינג
(גבי)שלום אסף,
סליחה על העיכוב בתשובה..
במידה והנושא עדיין רלוונטי:
1. לא מומלץ להדביק קופינג מעל יריעות (אם כי אתה לא לבד ויש הנוהגים כך). לטווח הארוך עדיף להדביק מעל תשתית צמנטית חזקה ולא מעל חומר גמיש כמו היריעות.
2. את המירווח שצילמת אפשר לאטום בתערובת צמנטת 2.5 חול, 1 מלט וכ 30 אחוז דבק לטקס ביחס למים של התערובת.
3. לאחר סיום שכבת הטיח רצוי מאוד לאטום את החיבור בין השיש לטיח עם מסטיק פוליאוריטני חזק כגון "סיקה פלקס 11FC". המסטיק יחזק את החיבור וימנע סדיקה וחדירת מים בהמשך אל מתחת לקופינג.
בברכה,
גבי
09.10.2019 08:00חלון חדשהוספת תגובה
· האם דבק קרמיקה חזק c2TE טוב לחיפוי קירות חוץ במקום שליכטה
(ערן)על פניו, זה נראה פשוט כחומר עדיף עם כיסוי יותר טוב אפילו .מה אני מפספס פה ? .תודה
24.09.2019 09:39חלון חדשהוספת תגובה· דבק קרמיקה על קיר חוץ
(גבי)שלום ערן,
אתה לא מפספס בהרבה.. אך לא ברור מה ברצונך לבצע ומהי שכבת הגמר.
בעקרון החומר יחזיק מעמד אך הוא אינו מיועד לכך והמרקם שלו גס יותר מזה של ה"שליכטה".
בהצלחה,
גבי
09.10.2019 08:03חלון חדשהוספת תגובה
· חומר שקוף לאיטום מרפסת מרוצפת
(דורי)שלום,
אחרי שקראתי למוות בפורום, בכל זאת מבקש עזרה לפני שאני מרים מרצפות.
מרפסת פתוחה 35 מטר מרוצפת בגרניט פוצלן דמוי דק אנטי ספליט במצב טוב מאוד (הדבקה על ריצוף ישן) , רובה אקרילית במצב טוב.
איזה חומר שקוף מתאים ?
אני רוצה לשמר את הטקסטורה.
סיקהפלור 410 , סיקה לסטיק 490 , היפרדסמו T , אחר?
ניתן ליישם לבד? מה התהליך? האם החומר מחליק לאחר יישום?
תודה מראש
23.09.2019 16:44חלון חדשהוספת תגובה· איטום מרפסת בחומרי פוליאוריתאנים שקופים
(גיורא)דורי שלום.
1. היפרדסמו T- סיקה לסטיק 490T חומרים זהים פחות או יותר.
שניהם מתאימים לאיטום מרפסות על גבי הריצוף.
2.לא ניתן להמנע משינוי בטקסטורה.
3.בקשר לישום עצמי- כעיקרון ניתן לישם בהתאם להוראות היצרן, אך מעשית החומר קשה לישום וכן קימים ניואנסים רבים באופן הישום שצריך להכיר ואינם כתובים. לכן לפני ישום עצמי מומלץ לתרגל את כל השלבים ולהתנסות בחומר .
4. שלבי ישום עיקריים-
ניקיון יסודי (בנייר לטש, בכהל או כסילן, לא במים!!), ישום שכבת פריימר (רצוימיקרופריימר PU) , ישום שכבה ראשונה , איטום מעל ומתחת לפנלים , פתחי ניקוז, מפתן וכו במסטיק פוליאוריתאן, ישום שכבה שניה, ישום שכבה שלישית מדוללת דקה כוללת רסק סיליקה נגד החלקה.
4. לשאלתך החומר מחליק כשהוא רטוב ולכן חייבים ליישם שכבה נגד החלקה כאמור.
5. אם יש חשד כי קיימת רטיבות כלואה מתחת לריצוף יש להתקין נשם לשחרור אדים.
בהצלחה
24.09.2019 08:04חלון חדשהוספת תגובה· את האיטום במסטיק פוליאוריתאן עושים בין השכבות או לפני שכבה ראשונה?
(דורי)ודה רבה על המענה המפורט,
רק לוודא ,את האיטום במסטיקפוליאוריתאןעושים בין השכבות או לפני שכבה ראשונה?
סה"כ הרובה שלמה בין הפנלים לריצוף , למרוח בכל זאת מסטיקפוליאוריתאן מעל הרובה בחיבורים בין הפנלים לריצוף?
המון תודה
24.09.2019 09:29חלון חדשהוספת תגובה· איטום מרפסת בחומר פוליאוריתאני שקוף המשך
(גיורא)בבקשה
לשאלתך, את האיטום המשלים במסטיק ניתן לבצע בכל שלב , אך עדיף שתיושם עליו לפחות שכבה אחרת של חומר שקוף כדי שתספק למסטיק הגנה מפני בלאי בחשיפה לקרינת שמש.
מה שחשוב הוא להמתין לילה לפני ישום שכבה נוספת על המסטיק,
וכמובן בין השכבות.
כמו כן בישום נכון החומר יכסה את הרובה(גם אם היא סדוקה, החומר ממלא את החריצים) , כך שאין צורך לאטום במסטיק.
בהצלחה
ר
24.09.2019 09:54חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(דורי)24.09.2019 11:53חלון חדשהוספת תגובה
· צביעת קיר בסופר גמיש
(אייל)שלום,
אני מעוניין לצבוע את הקירות החיצוניים של הבית בצבע סופר גמיש של נירלט , כרגע הם צבועים בסופרקריל 2000. האם יש צורך לצבוע קודם בפריימר x? לפי מה שהבנתי הפריימר לא מומלץ ליישום על צבע אקרילי.
תודה
22.09.2019 20:16חלון חדשהוספת תגובה· צביעת קירות חוץ בסופר גמיש
(גבי)שלום אייל,
להערכתי אין כל מניעה ממריחת פריימר X מעל הצבע האקרילי הישן. אך הטוב ביותר יהיה לפנות אל היצרן (טמבור / נירלט).
בהצלחה,
גבי
09.10.2019 07:19חלון חדשהוספת תגובה
· תמא 38- בדיקת הצפה – מרפסות
(מאיה)שלום רב ,
אנחנו נמצאים בתמ״א 38 במצב מתקדם.
לבניין התווספו ממדים ומרפסות.
בוצע איטום במרפסות( החלו בפיזור סומסום)
נאמר לנו שעל פי התקן , חייבים לעשות בדיקות הצפה רק
ל-30% אחוז מהמרפסות ולא לכולן.( ולא ניתן לחייב את הקבלן לבצע על כולן)
האם מדויק?
תודה רבה 🙂
22.09.2019 20:02חלון חדשהוספת תגובה· לא מדוייק כלל. יש להציף ולבדוק את כולן.
(גבי)וסליחה רבה על העיכוב בתשובה. נחזיק אצבעות שלא תהיינה נזילות..
גבי
09.10.2019 07:20חלון חדשהוספת תגובה