הוספת הודעה חדשה
עמוד 43 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · איטום תפרי יריעות ביטומניות בגג מרוצף

    (ליאור)

    שלום גבי,

    לאחר מספר ארועי גשם הצטברו מים בסומסום שמתחת לריצוף ואז התחילה נזילה בפינת התקרה מתחת לגג המרוצף.

    פתחנו 4 מרצפות בפינה ומצאנו שהבעיה העיקרית שהנקז הכפול היה מבוטן מסביב ורוב המים לא יכלו להתנקז. לבדיקה סתמנו את פתח המרזב ומילאנו מים בחלל כדי לשחזר את הנזילה (ברור שהרטבנו את הסומסום ברוב הגג...)

    כמובן שאין וודאות שזה מיקום הכשל היחיד ויתכן גם כשל נוסף מרוחק, אך בינתיים אני מעוניין לאטום את התפרים בשכבה נוספת ו/או רצועות יריעה ביטומנית ולבצע הצפה נוספת.

    על איזה חומרים ושיטת ביצוע אתה ממליץ?

     

    תודה!

    • · השלמה

      (ליאור)

      אגב,

      כך נראה המחזה מייד עם הפתיחה, רטוב עדיין אפילו בשיא הקיץ... אך איך נזילה בבית.

      ניתן לראות את הביטון המיותר שחסם זרימה.

    • · נזילה מגג מרוצף- ניקוז כפול

      (גיורא)

      שלום ליאור.

      לשאלתך לגבי איטום מחדש של התפרים בין היריעות, לדעתי עדיף במאמצעות מסטיק איטום ביטומני

      לאחר קירצוף המקום במברשת פלדה.

      הערות

      --הסומסום מתחת לריצוף בגג מרוצף אמור להיות רטוב ואין בכך כל בעיה.

      -בצילום לא נראה כי קיימת בעיה כלשהי בתפרים, וגם נשמע כי לא קיימת בעיית איטום במקום זה אם הבנתי נכון את תיאורך לגבי תוצאת בדיקת ההצפה שביצעתם במקום. לכן יתכן שמדובר בעבודה שאינה נחוצה...

      -חשוב לציין כי ברוב המקרים נזילה בגגות עם יריעות ביטומניות מתבטאת בנזילה באזור פתח הניקוז כאשר בדרך כלל כפי שציינת בעצמך הבעיה במקום אחר.. 

      -היות ובמקרה של יריעות ביטומניות לא ניתן לקשר בין מקום הופעת הרטיבות לבין מקום הליקוי , מהגדרה וגם מעשית-כאשר מדובר במשטחים מרוצפים לא ניתן לאתר את מקום הליקוי הספציפי. לכן בעונת הגשמים הקרובה יש לעקוב ואם למרות שהנקז הכפול תקין הנזילה תמשיךהגישה הנכונה תהיה לאטום מחדש את כל המשטח.

      הסבר מפורט ומידע רב בנושא זה תמצא באתר איטומן במאמר  "איתור נזילות מגגות מרוצפים ומרפסות"

      https://www.itumen.co.il/sealing-and-restoration-specifications/detecting-liquidity-on-paved-or-porch-roofs/

       

      בברכה, גיורא

       

      • · איטום תפרי היריעות

        (ליאור)

        תודה,

        נראה לי שלכמות שתכסה את התפרים ומעבר לכך תיצור עוד שכבת הגנה עדיף משחה ביטומנית במקום מסטיק לא?

        יש שטח של פחות מ-1 מטר רבוע,

        איזה חומר מומלץ ליישום הספציפי הזה שניתן לקנות בגודל של 5 קג?

        האם משחה ביטומנית על בסיס מים או טרפנטין?

        • · חומר איטום ביטומני לאיטום מחדש מישקים בין יריעות

          (גיורא)

          שלום ליאור

          אין הגדרה חד משמעית למסטיק לעומת חומר משחתי.

          לדעתי הסביר ביותר במקרה שלך הוא להשתמש בחומר איטום ביטומני חד רכיבי מהסוג הסמיך על בסיס מים בעל טקסטורה דומה למסטיק.חומרים במצב מדולל משמשים גם כפריימר של עצמם.

          מותג נפוץ הוא סיקה איגולפלקס 101 או סיקה איגולפלקס 301. מותגים אחרים של חומר זה הם A12 של ביטום, "נפופפלקס" של א.צ שיווק, בורניט של אלרם דבקים ועוד.

          גודל האריזה הרגיל הוא 20 ק"ג.איגולפלקס יש גם 10 ק"ג. בכל מקרה גודל האריזה לא  אמור להוות שיקול בקבלת החלטות לגבי עבודות איטום.

          בברכה , גיורא

           

  • · אטימות פרגולות

    (סימה)

    עשיתי פרגולה ושמו לי סנטף .....היום שמתי מים לראות שאין נזילה וכל המים ירדו לי למרפסת . ....איך אוטמים את הסנטף שלא יירד מים ?

    • · נזילה מגג סנטף

      (גבי)

      שלום סימה,

      חסרים פרטים בשאלתך.

      מהיכן חדרו המים פנימה: האם מהחיבורים בין הלוחות, או מהחיבור של הסנטף אל קיר הבית ?

      וכיצד ביצעת את הבדיקה: האם באמצעות צינור / ממטרה מלמעלה למטה, או להיפך ?

      אנא ספקי יותר נתונים ו/או תמונות ונשמח לעזור.

       

      בברכה,

      גבי

      • · אטימות פרגולה

        (סימה)

        ישנו פרופיל צמוד לקיר ועליו סנטף

        שפכתי מים עם צינור ומים נופלים בחיבור של פרופיל הפרגולה עם הקיר

  • · איטום קיר חיצוני מאבן

    (אורית אבידר)

    שלום רב,

     

    אל תקרת דירתי קיימת חדירת מים  ממרפסת השכן שמעליי. לאחר תיקונים ובדיקות של מאתר נזילות מקצועי( בדיקות הצפה ןהמטרה), המסקנה היא שהנזילה מגיעה מהקיר החיצוני המערבי המחופה אבן.

    ניסינו לאטום את הקיר בשיטת ההתזה כדי להימנע מפירוק האבן, הבעייה נתפרה חלקית מאוד.

    כנראה שאין מנוס וצריך לפרק את האבן, לאטום  מתחתיה ואז לחפות מחדש. מדובר בקיר בגובה 3 מטר ואורך 1 מטר.

    מהו התקן לחיפוי קירות אבן?

     

    תודה

    אורית

     

     

    • · איטום מאחורי חיפוי אבן

      (גבי)

      שלום אורית,

      שיטת ההדבקה של חיפוי האבן, לאחר האיטום, תלויה בשיטה שבה בוצע החיפוי הנוכחי (תלייה יבשה / רטובה או הדבקה ישירה), ובגובהו של קטע הקיר המדובר (באיזו קומה הוא נמצא).

      ברוב המקרים יסתבר כי אפשר פשוט להדביק את החיפוי כמקובל ואח"כ לחזק אותו בברגי חיזוק יעודיים עם "פקיים" יעודיים שמסתירים את ראש הבורג.

      פרוק האבן , ביצוע איטום וחיפוי מחדש- הוא הפתרון הנכון והטוב ביותר.

      במקרים חריגים יותר אפשר גם לבצע איטום פנימי מתוך הדירה, אך הפתרון החיצוני הוא הנכון והעדיף.

       

      בברכה,

      גבי

       

       

      • · (פקקים ולא פקיים..)

        (גבי)
        • · איטום חיפוי אבן קיים

          (חגי שושני)

          אפשר לשקול מילוי החללים בין קיר הרקע לחיפוי האבן במליטה ייעודית ללא פרוק:
          קודחים חורים קטנטנים בפוגות/כוחלה ומזריקים דרכם מליטה ייעודית.
          סרטון ההדגמה להלן הוא עבור ריצוף, אבל השיטה יעילה גם לחיפוי, כאשר ממלאים את החללים מלמטה למעלה.

          בהצלחה

  • · איזה רובה לשים מעל תקרת לוחדי"ם

    (דוד)

    שלום,

    בנינו בית כנסת כאשר הרצפה של הקומה הראשונה היא תקרת לוחדי"ם. 

    בקומה השניה מעל הלוחדי"ם יש בית כנסת. 

    ידוע שלתקרת לוחדים יש תזוזה די משמעותית בין קיץ לחורף 

    ועלתה לנו שאלה האם יותר נכון לשים רובה היפוקסית שהיא עמידה יותר,

    או שדווקא בגלל שהיא קשה - היא תישבר בתזוזות ולכן עדיף רובה אקרילית רגילה?

     

    תודה

    דוד

     

    • · ריצוף ורובה מעל תקרת לוח"דים

      (גבי)

      שלום דוד,

       

      רובה אפוקסית אינה מתאימה, מהסיבות שתארת.  עדיף ליישם רובה אקרילית רגילה.

      אם הריצוף יבוצע מעל גבי מצע עבה מספיק, החשש מתזוזה וניתוק הרובה, ילך ויפחת.

       

      בברכה,

      גבי

  • · צינור גמיש 3 צול

    (זאב)

    עקב פגיעה בצינור גיבריט (מי גשם) אני רוצה לבצע פיתרון ע''י השחלת צינור גמיש 3 צול וכך לעקוף את הבעיה, 

    השאלה היא, היכן משיגים צינור כזה?

    ועוד שאלה, האם מישהוא כבר עשה פעם את הפיתרון הזה בהצלחה?

    • · תיקון חור במרזב גיבריט

      (גבי)

      שלום זאב,

      השחלת צינור קטן יותר אינה מומלצת מכיוון שלא קיים פתרון מובנה / יעודי לכך, ובעקרון מדובר על סוג של אילתור.

      כמו כן הקטנת קוטרו של הצינור אינה רצויה ועלולה שלא להספיק , בכפוף לשטח הגג שאותו ברצונך לנקז.

      פתרון טוב יותר יהיה לתקן את הצינור מבפנים באמצעות טלאי אפוקסי יעודי. פתרון שכזה מחזיק מעמד שנים רבות ואזור התיקון אף נהיה חזק יותר משאר חלקי הצינור. באם ברצונך בתיקון שכזה תוכל להשאיר פרטי התקשרות במדור צור קשר ונוכל להפנות אותך לקבלנים מתאימים באזור מגוריך.

      בברכה,

      גבי

       

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן