  • · איטום חיבור בין גג רעפים לקיר

    (אבי)

    יש לי בעיית נזילת מים בחיבור בין תעלת הפח לקיר (מצ"ב תמונות).

    לפני כשנה אטמתי עם חומר סיליקוני והנזילה נמשכת.

    אשמח לקבל ייעוץ איך לאטום זאת. תודה

    • · חיבור בין רעפים לגג

      (גבי)

      שלום אבי,

      התמונות לא עלו לפורום. תוכל גם לשלוח אותן למייל הבא:

      [email protected]

      הבעיה שהזכרת מאוד שכיחה בגגות רעפים. בהרבה מקרים הדופן של תעלת הפח, אשר מותקנת מעל הטיח- פשוט מתנתקת ממקומה.

      במקרים אחרים, שבהם הדופן נמצאת מתחת לשכבת הטיח (כפי שצריך להיות)- נוצר סדק בטיח עצמו.

      אפשר לאטום את הסדק (או את החיבור בין היריעה לקיר) עם מסטיק מסוג "סיקה פלקס 11FC" (או מסטיק פוליאוריטני דומה). יש למרוח חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N" על תשתית הקיר,אם זהו קיר חשוף שאינו צבוע. במקרים אחרים , כאשר קיימת שכבת צבע חזקה ויציבה, אפשר גם לבצע זאת ללא הפריימר. יש לנקות היטב את התשתית וחובה לתת למסטיק מספיק עובי (מעל 5 מ"מ) על מנת שיוכל להחזיק מעמד במתיחות של הפח כתוצאה מהשינויים התרמיים והמבניים.

      אם תשלח תמונות או פרטים נוספים נשמח לעזור.

      בהצלחה,

      גבי

      • · ליקויים בקירות לצד רעפים

        (גבי)

        שלום אבי,

        התמונות ששלחת (מצורפות) מצביעות על מספר רב של ליקויים חמורים בהיקף גג הרעפים, בקירות וכיוצ"ב.

        להלן מספר הערות-

        1. את כל הסיליקון הקיים בין הפח לקיר יש להסיר ממקומו. לאחר מכן יש לבצע תיקונים דרושים בקיר, להסיר את שכבת הצבע הקרובה לפח, למרוח חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N, על אותו אזור ולאטום הכל עם מסטיק פוליאוריטני מסוג "סיקה פלקס 11FC" בעובי מספק שיחזיק היטב את הפח.

        לאחר מכן יש לצבוע את הקיר בצבע חוץ (רצוי גמיש) או לצפות אותו בחומר איטום לבן.

        2. ישנם מספר תפרים וחיבורים שאת כו-לם חובה לאטום באותו האופן. במיוחד בקצה העליון של הגג, ליד העמוד, שם יש גם להסיר חלקי בטון רופפים / מיותרים, ולאטום עם מסטיק כמתואר לעיל.

        3. יש לאטום גם את כל התפרים בקצה העליון של הקיר, היכן שהוא מתחבר אל הפח בקיר השכן. לפני כן יש לבצע תיקונים בקטע הקיר שממש מתחת לפח. יש להמשיך באותו קו ולאטום גם את החיבור שמתחת לקורת הבטון (לא רואים בתמונה אך סביר שישנו שם תפר / סדק גם כן).

        מומלץ בעקרון לבצע עבודה יסודית פעם אחת ולתמיד ולא להסתפק רק בהחלפת הסיליקון שהזכרת.

        בכל מקרה נשמח לעזור בכל שאלה.

        בברכה,

        גבי

  • · סילר

    (יוסי)

    מהו הסילר הטוב ביותר והעמיד ביותר לאורך זמן שניתן ליישם על קירות חיצוניים מחופים בשיש ?

    • · סילר לקירות חיצוניים מחופי שיש

      (גבי)

      שלום יוסי,

      שאלתך כללית ביותר. בעקרון לא קיים "הסילר הכי טוב" מכיוון שיש להתאימו לתשתית ולהתחשב במספר דברים ודרישות.

      קיימים למשל סילרים שמעמיקים גוון (מבליטים / מכהים את הקיר ומקנים לו מראה "רטוב"). ראה למשל "סיקה גארד 925T".

      לעומתו קיימים גם סילרים ניטרלים שאינם משנים את הגוון. סילר עמיד הנו הננוסיל.

      קיימים כמובן יצרנים ויבואנים נוספים שכדאי לפנות אליהם ולהתאים את הסילר למשטח המבוקש.

      בברכה,

      גבי

  • · חיבור לוח גבס וקיר

    (רון)

    שלום גבי,

    בדירתי קירמכוסה טיח ובהמשכו לוח גבס.

    המרחק בין הקיר ללוח מספר מילימטרים. בכוונתי לבצע מעל המרווחסרט נייריעודי.

    אולם על מנת למנוע סדיקה בעתיד עםאיזה חומר יש למלא את המרווח בין הגבס לטיח. האם מסטיק פוליאריתני כמו 11FC יכול להתאים?

    בתודה

    • · איטום מירווח בין קיר לגבס

      (גבי)

      שלום רון,

      החומר שהזכרת יתאים ביותר. בצע שכבה עבה ממנו כך שהוא יהיה מספיק חזק.

      חומר נוסף שיתאים הוא "סופר 7".

      בהצלחה,

      גבי

  • · איטום סילר

    (בילל)

    שלום רב לכולם

    התקלף לי הסילר הרצפה מאוד ניתן לעשות

    כנראה בשל קטע שלא היה מכוסה טוב הסילר הופיעו כתמים לבנים במידה מתפלסת

    • · סילר על מדה מתפלסת

      (גבי)

      שלום בילל,

      שאלתך אינה ברורה מספיק.

      אפשר גם לצרף תמונה על מנת שנראה במה בדיוק מדובר.

      בברכה,

      גבי

  • · יישום שיש קופינג בגג

    (חיים)

    הי

    מה לדרוש מקבלן השיש ביישום הקומיניג.--שיש חברוני ?

    נושא החומרים נדון איתי בעבר----מלט +חול+ולטקס sbr.

    עובי מינימלי מוצע 3 סמ ובליטה החוצה 5 סמ אחרי הטיח . האם הדרישה העובי סבירים ??

    מה האורך המקסימלי המותר ב3 סמ ובעובי אחר???

    מה לדרוש שיתבצע בין חיבור שיש לשיש. האם לשים ספסרים ןלמלא אותם בדבק כולשהו--מה נידרש מילוי ומה האיטום???

    עבור ספי שיש בחלונות ובקופינג---האם צריך למלא חומר מילוי כאיטום מתחת לסף השיש עם הקיר לפני או אחרי הטיח והשליכט

    • · הדבקת קופינג ואיטום

      (גבי)

      שלום חיים,

      העובי סביר ומקובל. אורך הלוח אינו עובר בד"כ 1 מטר.

      בין שיש לשיש מבצעים מירווח ואוטמים עם רובה.

      יש תמיד לאטום את תשתית המבנה לפני שמדביקים מעליה את הקופינג. האיטום מתבצע עם חומר איטום צמנטי כדוגמת ה"טורוסיל", "ביטומסיל", "סיקה טופסיל 107" וכדומה, בשתי שכבות לפחות (3-4 ק"ג למ"ר). האיטום מיושם בכל האזור בעליו הלוח יונח וגם בצדדים (במקרה של אדן חלון).

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן