איטום מקלחת ישנה עם שאריות זפת
(ניק)
|
שלום רב עקב רטיבות בקירות סובבים את המקלחות אני מבצע שיפוץ מקלחת מהיסוד כולל החלפת צנרת,בניין בן 25 שני קומה 3 מתוך 5 לאחר פירוק קרמיקות קיר (נשאר טיט יציב) ורצפה והוצאת החול (רטוב מאוד) פירוק צנרת האפורה נשאר חומר איטום שחור ישן כנירה זפת שברובו סדוק ויבש. ניסיתי לקלפו אך המשימה לא פשוטה ונשארו אזורים מכוסים בשכבה דקה לא רציפה. 1.איזה חומר ליישם לפני חומר איטום ע"מ לגשר בינו לבין הזפת והבטון ואיך? 2.טיט של הקיר מייצר מדרגה מעל הרולקה,האם ניתן ליישם איטום עם המדרגה או שיש צורך בגישור והחלקה עד הרולקה או כולל או לחילופים קילוף הטיט מהקיר 3.אני בוחן שימוש במוצרי חברת ווינקלר מבוססי מים ללא פריימר וללא אשפרה,האם זה חומרים מתאימים למקרה שלי ומה איכותם לציין כי את העבודה אני מבצע בעצמי תודה  תוד
|
|
|
איטום ושיפוץ חדר מקלחת
(גבי)
|
שלום ניק,
ראשית יש להכין היטב את השטח. יש לבצע תיקוני בטון בכל המקומות הנחוצים ברצפה ומעל גבי צנרות חדשות שיותקנו בה. יש לצקת העגלות בטון ("רולקות") בחיבורי קיר רצפה. את הקירות אפשר להחליק עם תערובת צימנטית במקומות השקועים, בהנחה שהטיט אכן יציב וחזק כפי שציינת.
מספר תשובות לשאלתך..
1. אין צורך להסיר את הזפת הישנה ממקומה. אפשר למרוח "פריימר ביטומני" על גבי האזורים שיבוטנו (או ע"ג כל השטח) ולאחר מכן לאטום את הרצפה במסטיק ביטומני. לדוגמא: שימוש עם " מסטיגום פריימר" (300 גרם למ"ר) לפני איטום ב"מסטיגום". מבחר החומרים הנו רחב. ראה רשימת חומרי איטום ביטומניים.
2. עדיף למלא את החלל בין הרולקה למדרגה. העקרון הוא שיש לדאוג לכך שיהיה רצף בין שכבת האיטום של הקירות לבין שכבת האיטום של הרצפה. אין חובה להסיר את הטיט בקירות אם הוא אכן חזק ויציב כפי שציינת, אך תוכל כמובן לבצע זאת (וע"י כך גם להרויח קצת יותר מקום בחדר הרחצה).
3. לא ברור לאיזה מוצר של חברת ווינקלר התכוונת בדיוק..
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
שילוב בין סוגי יריעות
(חן)
|
שלום רב,
איש האיטום יישם במרפסות המרוצפות 2 שכבות. שכבה ראשונה sbs (פוליפז) ושכבה שניה app (פוליפלסט). הדבר התברר לי בדיעבד וידוע לי שעדיף שני שכבות מאותו הסוג. השאלה עד כמה הדבר בעייתי? האם מצריך פירוק וביצוע מחדש?
תודה מראש, חן.
|
|
|
יריעות לאיטום מרפסות
(גבי)
|
שלום חן,
יישום שכזה אכן אינו תיקני. יש להשתמש ביריעות SBS. על כל פנים הדבר אינו מחייב פרוק ובצוע מחודש..
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
סילר למדרגות
(אסף)
|
יש לי מדרגות חוץ ופנים מסוג אבן גיר סופגות המון מים . עם איזה סילר מומלץ להשתמש למנוע כמה שיותר חדירת מים?מצרף תמונה  
|
|
|
סילר למדרגות אבן
(גבי)
|
שלום אסף,
קיימים סילרים רבים שבהם תוכל להשתמש. סילר מומלץ לדוגמא הוא ה" סיקה גרד 925" שמגן על האבן ומונע ספיגת נוזלים שונים לתוכה.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
איטום בשני שכבות
(יניב)
|
האם כשאוטמים גג בשני שכבות השכבה הראשונה של הירעות יכולה להיות עם אגרגט? או שהיא חיבת להיות חלקה ?
|
|
|
איטום גג עם שתי שכבות של יריעות ביטומניות
(גבי)
|
שלום יניב,
כאשר מבצעים איטום בשתי שכבות השכבה הראשונה חייבת להיות מיריעות "שחורות" אשר אינן מצופות באגרגט.
כאשר מבצעים שכבה שניה של יריעות מעל גג שכבר אטום ביריעות ביטומניות ישנות (שיש עליהם אגרגט) מיישמים פריימר יעודי מעל היריעות הישנות ואחר כך מלחימים מעליו את שכבת היריעות החדשה. ראה לדוגמא " פריימר 150" של ביטום.
(אין בכך משום הצדקה להשתמש מלכתחילה ביריעות מצופות אגרגט בשכבה הראשונה כאשר מתכוונים לאטום את הגג בשתי שכבות של יריעות).
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
איטום מרפסת גג
(צחי פלג)
|
האם יש אורך חיים לאיטום מרפסת גג שנעשה ביריעות בטומניות? האם מוכרת תופעה לפיה בזמן מסוים (כ-20 שנים לאחר שהבית נבנה) התחילו לפתע (לאחר ימי גשם) להופיע רטיבויות במקומות שונים בבית?
|
|
|
תקופת איטום גג מרוצף, אחריות
(גבי)
|
שלום צחי,
איטום גג מרוצף בשתי שכבות של יריעות ביטומניות אמור להחזיק מעמד עשרות שנים, בתנאי שהוא מבוצע היטב.
יחד עם זאת מקובל לספק 10 שנות אחריות עבור איטומים מסוג זה.
בחלק מהמקרים היריעות יחזיקו מעמד תקופה ארוכה מאוד ובחלק אחר ישנם לפעמים ליקויים, למשל לאחר 20 שנים, כפי שציינת. הצלחת האיטום לאורך זמן תלויה באיכות הבצוע של עבודת האיטום האיטום ושל שלבי ההכנה. כמו כן יש לתת את הדעת לכך שיתכן שנוצרו למשל סדקים בקירות בהיקף הגג וכיוצ"ב, אשר אינם קשורים דוקא לאיכות האיטום עם היריעות.
בברכה, גבי
|
|
|
|