· בהמשך לשאלתי אודות יצירת חיץ הפרדה במרפסת
(רונית שחר)בוקר טוב,
במהלך השבוע הבא יגיע מומחה איטום כדי ליצור את חיץ ההפרדה.
הוא יפרק שורה או שתיים של ריצוף באזור בו יצוק את חיץ ההפרדה ויוציא כמובן את החול שמתחת לריצוף.
האם במהלך עבודתו ישנם דגשים עליהם חשוב להקפיד במיוחד?
שאלה נוספת: מהו החומר המומלץ ביותר להשתמש בו כדי לאטום את חיץ ההפרדה? אני מבינה שביריעות ביטומן לא כדאי לעשות שימוש בשל חוסר גמישותן.
המון תודה,
רונית
27.08.2022 10:16חלון חדשהוספת תגובה· איטום חיץ הפרדה
(גיורא)שלום רונית,
1. כל הצעת מחיר לעבודה שמוגשת על ידי מומחה חייבת לכלול בין היתר מפרט טכני בכתב הכולל את תיאור כל שלבי העבודה וכל החומרים בהם הוא מתכוון להשתמש.
אם תעלי את המפרט שקיבלת לפורום כאן ניתן יהיה אולי לשפוט את נכונותו ולהציע אולי תיקונים.
2. לשאלתך לגבי החומר-
ציינת נכון כי יריעה ביטומנית אינה מתאימה עקב חוסר גמישותה,
אך לעומת זאת קיים מגוון גדול מאד של חומרי איטום משחתיים על בסיסים שונים כגון ביטומני, פוליאוריתאני , צמנטי ועוד שיכולים להתאים ואין עדיפות עקרונית לסוג מסויים-
המומחה יכול לבחור בחומר המתאים על פי ניסיונו הקודם והיכרותו עם תכונות החומר.
3. לשאלתך לגבי "דגשים"-
באיטום אין מצבי ביניים - יכולים להיות רק שני מצבים- הצלחה או כישלון.
לכן דגשים ושיפורים אינם רלוונטים- או שהביצוע מושלם או שהוא כושל. אין באמצע..
בברכה
גיורא
27.08.2022 14:55חלון חדשהוספת תגובה
· בעית סחף מי גשמים
(שחר)היי.
יש לי בעיה כאשר יורדים מי גשמים, נוצרת שלולית ענק בצמוד למחסן שבתמונה. אני חושש שמים ייכנסו בפנים. העניין התחיל מאז שהשכן הסמוך בנה טרסה מבטון. (ראה תמונה). משמאל למחסן יש יציקת בטון בגובה 10 ס"מ. מה אפשר לעשות כי לטפל בבעיה הזו? האם בניית קיר תמך הצמוד למחסן תפתור את הבעיה? מה אפשר לעשות כדי להרחיק את המים? תודה רבה מראש! שחר.
24.08.2022 13:26חלון חדשהוספת תגובה· ניקוז
(גיורא)שלום שחר
הפתרון היחידי להצטברות מים בשטח הוא התקנת מערכת ניקוז שתוביל את המים החוצה.
מערכת ניקוז כזו היא למשל מערכת תת קרקעית מבוססת צינור ניקוז יעודי (שרשורי מחורר עטוף בד גאוטכני) מוטמן בחפירה בתוך מעטפת של חצץ ובד גאוטכני
כאשר הוא מותקן בשיפוע כלפי נקודת יציאה שם המים יכולים לצאת לשטח נמוך יותר.
ראה דוגמא בצילום המצורף-
בברכה גיורא.
24.08.2022 16:16חלון חדשהוספת תגובה· ניקוז
(שחר)היי גיורא. תודה על תשובתך המקצועית!!
אשמח לדעת האם יש מפרט הוראות כיצד לבצע את זה. אני בעל מקצוע.
תודה רבה!
שחר
28.08.2022 00:32חלון חדשהוספת תגובה· תעלת ניקוז
(גיורא)שלום שחר,
ההרכב העקרוני של תעלת ניקוז תת קרקעית על כל מרכיביה פורט בתשובתי הקודמת.
הוראות ביצוע מפורטות המתאימות לביצוע מערכת ניקוז במקרה ספציפי יכולות להנתן רק על ידי מומחה שיגיע למקום ויוציא מפרט טכני מתאים לנסיבות ונתוני המקרה.
בברכה
גיורא
28.08.2022 09:25חלון חדשהוספת תגובה
· אקרינול ריח רע וחריף מאוד
(שירן)שלום,
אני משפצת את החדר שלי..
קראתי את המאמר שלכם על מה כדי לקנות ולשים בחדרים בעלי נטיה לרטיבות.
אני גרה בתמ"א וכתוצאה מהעבודות יש לי רטיבות בקיר בכמה מקומות...
קניתי את החומרים שהמלצתם עליהם במאמר..
הקבלן אטם מהצד החיצוני בזפת קר.
השבוע התחלתי להוריד את הטיח ושמתי אקונומיקה לנקות את הרטיבות..
אחרי יומיים, שמתי בונדרול של טמבור,
ואחכ שמתי בטון שמתקשה מהר בגלל שהיו חורים גדולים..
אחרי יומיים שמתי בונדרול, חיכיתי שעה
ועל זה שמתי שפכטל חיצוני פיין סופר של טמבור בשכבות.. ועל זה במקומות בודדים סופר בונד של טמבור (שפכטל אמריקאי)
לבסוף... התחלתי לצבוע עם אקרינול של טמבור...
לפני שהתחלתי לצבוע השפכטל לא התייבש עד הסוף אבל במגע הוא היה יבש..
כשהתחלתי לצבוע היה ריח נוראי, ריח מממש רעעעעעע!! ריח של רעל, בקושי הצלחתי לנשום, והייתי עם 3 מסיכות. הצלחתי בקושי לצבוע קיר אחד בחדר, נחנקתי וברחתי מהחדר...
אני לא מבינה מה לא בסדר?
כבר השתמשתי באקרינול בעבר ולא היה לו כזה ריח חריף...
עירבבתי משהו שלא הייתי צריכה לערבב ביחד?
איך אני יכולה להעלים את הריח הזה? אני ממש מפחדת, אני אסמטית מאוד...
אשמח לעזרה, אני ממש פוחדת שעשיתי משהו לא בסדר?
אני ממש לא מבינה מה זה הריח החריף הזה...
החלון פתוח ו2 מאווררים פועלים שם 24/7- לא עוזר!!
אי אפשר אפילו לפתוח את הדלת של החדר...
אשמח לעזרה..
22.08.2022 22:13חלון חדשהוספת תגובה· בנוסף-
(שירן)חשוב לי לציין שכל החומרים חדשים
קניתי את הכל השבוע.
שירן.
22.08.2022 22:19חלון חדשהוספת תגובה· ריח רע מצבע
(גיורא)שלום שירן,
לא יודע..
כשאקונומיקה באה במגע עם חומצה נוצר גז מחניק ורעיל כמו התופעה שתיארת.
אז אם במקרה השתמשת בשלב כלשהי בנוסף לאקונומיקה גם בחומצה כגון מנקה אסלות זה יכול להיות להסביר את הבעיה.
אפשרות נוספת היא שהצבע עצמו אינו תקין .
בנוגע לאפשרות זו אפשר לפנות ליצרן , טמבור, ולבדוק איתם מה יש להם להגיד.
בהצלחה
23.08.2022 07:12חלון חדשהוספת תגובה· שירן - חומרים ”חדשים” עלולים ליהיות פגי תוקף
(חגי שושני)כמו מוצרי מזון, גם לחומרי בניין יש תאריך פגות תוקף.לאקרינול זמן מדף של 24 חודשים מתאריך הייצור, בתנאי איחסון מוצלים שלא עולים על 35 מעלות.במידה ותאריך הייצור אינו מוטבע על האריזה, יש עליה מספר אצווה וניתן לברר את תאריך הייצור בשרות הלקוחות של טמבור.מבלי להטיל דופי באיש, פעמים רבות נמכרים בחנויות מוצרי הבניין ("טמבוריות") מוצרים פגי תוקף.עוד - חלק מהמחסנים האחוריים של החנויות אינם ממוזגים, החום בהם עלול לעבור בקיץ את מגבלת היצרן, מה שעלול לגרום לקילקול מוקדם של החומר.
בהצלחה
23.08.2022 07:24חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(שירן)הריח התנדף עם הזמן... השאלה במידה והצבע היה לא טוב מה שלא ידוע לי, זה יכול לעשות נזק? עובש בקירות,?
נכון זה צבע נגד עובש, אבל עדיין...?
12.09.2022 13:30חלון חדשהוספת תגובה
· איטום סף דלת מרפסת
(רונית שחר)שלום רב,
מהו המפרט לאיטום סף דלת של מרפסת מרוצפת?על מהצריך לשים דגש באיטום סף דלת?
האם במידה וסף הדלת איננו אטום כמו שצריך, ומים מחלחלים מסף הדלת אל תקרת הדירה שמתחת, יש דרך לתקן את האיטום ללא פירוק של הריצוף ואיטום מחדש?
תודה
רוני
22.08.2022 17:44חלון חדשהוספת תגובה· איטום סף דלת - חיץ הפרדה
(גיורא)שלום רונית.
העיקרון באיטום מרפסות פתוחות (וגם חדרי רחצה) הוא שבעונת הגשמים לריצוף נוצר מעין מאגר של מים עומדים שכלוא בין שכבת הריצוף לבין שכבת האיטום.
לכן בכל מבנה יש לתכנן את המרפסות כך ששכבת האיטום תהיה אטומה כמעין בריכה סגורה מכל צדדיה .
לשם כך על שכבת האיטום להיות גבוהה יותר מפני ריצוף החוץ.
כדי להשיג מטרה זו מיישמים את שכבת האיטום גם על תחתית הקירות המקיפים את המרפסת לפחות 10 ס"מ מעל גובה פני הריצוף,
אולם באזור המפתן זה אינו אפשרי מטבע הדברים ולכן דרוש פתרון אחר שימנע מעבר מים אל מחוץ לשטח המרוצף.
לכן כל פתרון טכני שבאמצעותו ניתן להגביה את שכבת האיטום באזור זה מעל למפלס הריצוף החיצוני יכול להתאים.
הסבר מפורט על שיטה אחת לבצע חיץ הפרדה אטום תוכלי למצוא באתר איטומן במאמר על
פתרון מקובל אחד הוא יצירת הפרש גבהים במפלס הריצוף בין הפנים לבין החוץ,
כאשר באזור המפתן יוצקים הגבהה מבטון אשר הקצה העליון שלה גבוה ממפלס הריצוף החיצוני כך ששכבת האיטום שתיושם על הגבהה זו תשיג את המטרה האמורה.
הגבהה זו המכונה בעגה המקצועית בכינויים כגון "חגורת הפרדה" או "חיץ הפרדה" .
חתך עקרוני של פתרון זה ניתן לראות בתרשים המצורף כאן-
אפשרות טכנית אחרת שאינה מחייבת הפרש גבהים בריצוף או ללפחות הפרש גבהים מינימאלי,
היא על ידי שימוש בפס מתכת כגון אלומיניום או ארד המשולב עם פני הריצוף במקום המפתן. פס המתכת משולב בתחתיתו אינטגראלית עם שכבת האיטום שמתחת לריצוף ובכך מושגת אטימת אזור המפתן עד גובה פני הריצוף החיצוני ואולי עוד קצת מעליו.
חתך עקרוני של פתרון זה נתן לראות בתרשים המצורף-
אולם כאשר מדובר במרפסת קיימת כאשר כבר לא ניתן לשנות את מפלסי הריצוף היחסיים המצב שונה כך שכדי להשיג אטימות מלאה יש צורך בתכנון מפרט טכני בהתאם לנתונים הספציפיים של המקום.
משימה זו בדרך כלל תהיה מעל יכולתם של אנשי שיפוץ ומן הסתם תצריך יכולת תכנון וביצוע של מומחה בעבודות איטום מיוחדות .
לסיכום כל מפרט טכני שבעזרתו תושג המטרה של הגבההת שכבת האיטום מעל לפני ריצוף החוץ יתאים .
לשאלתך, לא ניתן לתקן איטום מפתן ללא הריסה ופירוק ריצוף באזור המפתן.
כמו כן חשוב לדעת כי אמנם ליקוי באיטום המפתן של מרפסות נפוץ מאד,
אך חשוב לדעת כי במרפסות מרוצפות העיקרון הוא שאין ליחס קשר בין אופן הופעת סימני הרטיבות לבין מיקום ואופי הליקוי, כך שבעיקרון לא ניתן לאבחן את מקום הליקוי ואופיו אלא בתהליך של ניסוי וטעיה.
פתרון חד משמעי לבעיות איטום מרפסות הוא אך ורק איטום כל שטח המרפסת מחדש.
הסבר לקביעה זו תוכלי למצוא באתר איטומן במאמר-
לכן אם מדובר בחשד לליקוי באיטום המפתן, האפשרות היחידה לוודא שזו בלבד היא הבעיה היא לבצע איטום מחדש כולל הרס ולעקוב אחרי התוצאה בבדיקת הצפה או בעונת הגשמים .
בברכה, גיורא
22.08.2022 20:06חלון חדשהוספת תגובה
· ריצוף גג
(קובי)היי,
יש לי גג בטון שטוח המצופה ביריעות בנות 15 שנה. אין בעיות רטיבות כלל.
לאחרנוה אנו משתמשים יותר ויותר בגג ואני מעוניין להגן על האיטום.
חשבתי על אפשרות של ריצוף (ואולי הוספה או החלפה של היריעות) או הוספה של שיכבת יריעות נוספת בעלת שכבה קשה.
מה דעתך ואילו יריעות קיימות בשוק עם שיכבת הגנה טובה ?
תודה,
קובי
21.08.2022 18:36חלון חדשהוספת תגובה· איטום לפני ריצוף גג
(גיורא)שלום קובי,
נקודות לשיקול בנוגע לריצוף גג-
1.התנאים בהם עומדת מערכת האיטום של גג מרוצף שונים בתכלית מהתנאים שקיימים בגג ללא ריצוף.
בגג מרוצף מתקיימת בפועל בעונת הגשמים שכבת מים עומדים שמפעילה לחצים הידרוסטטים על שכבת האיטום.
כמו כן מפלס המים על גבי שכבת האיטום יהיה גבוה יותר מאשר מפלס המים ללא ריצוף. לכן לאחר ריצוף יתכן שיופיעו נזילות שלא היו לפני כן!!
לכן אין להקיש מהעובדה שאין נזילות כעת לגבי המצב העתידי לאחר הריצוף.
2.
היות ולאחר ריצוף כבר אין גישה לשכבת האיטום ,
תיקון כשל באיטום במידה ויקרה יצריך פרוק של כל הריצוף שיושם!
3.לאחר 17 שנה סביר שהיריעה הביטומנית בלויה למדי גם אם אין נזילות או סימינים חיצוניים.
לכן לפני שמרצפים גג עדיף מכל הבחינות לאטום מחדש את הגג ולודא באמצעות בדיקת הצפה מעל גובה הריצוף העתידי את אטימותו המוחלטת .
באשר לשיטת האיטום הדרושה, קיימים חומרים ושיטות שונות שניתן להמליץ רק בהסתמך על בדיקת השטח , סוג התשתית , מצב היריעות, אלמנטים על הגג וכו.
היות ומדובר בסיכון כלכלי גדול, מאד מומלץ לקבל חוות דעת של מומחה אובייקטיבי שיתן לך מפרט טכני כתוב ובו פירוט אופן הביצוע והחומרים הדרושים.
לשאלתך לגבי סוג היריעה הביטומנית, אין הבדל עקרוני בחוזק בין היריעות השונות.
במידה ומחליטים על איטום מחדש ביריעות ביטומניות, עדיף תמיד להגיע לתשתית ולפרק את היריעה הישנה, ובחירת סוג היריעה צריך להשקל על ידי המומחה שיבדוק את השטח.
בכל מקרה, חשוב מאד לוודא אטימות הגג לאחר ביצוע האיטום, זאת על ידי בדיקת הצפה. ראה פירוט בנושא זה באתר איטומן במאמר-
בברכה גיורא
21.08.2022 19:26חלון חדשהוספת תגובה