הוספת הודעה חדשה
  • · עובי שכבת סיקה 107

    (מאיר)

    שלום,אני צריך לחשב גבהים ורציתי לדעת בבקהשה איזה עובי (בממוצע) מתקבל כשמיישמים סיקה 107 בשתי שכבות עם רשת אינטרגלס לפי המלצות היצרן בכמות של כ-4 ק"ג למ"ר.חיפשתי במפרטים באתר של גילאר ולא מצאתי. האם מדובר בשכבה של ממש או משהו זניח ?אודה אם מישהו יוכל להגיד לי מנסיונו.

    • · עובי שכבות איטום

      (גבי)

      שלום מאיר,

      לך לפי החישובש 1.0 ק"ג = 1.0 מ"מ עובי. (למעשה העובי מעט נמוך מכך). לפיכך 4 ק"ג למ"ר יתנו עובי של 4 מ"מ. זכור שהעובי משתנה כאשר מיישמים רשת אינטרגלס על כל השטח ומכסים אותה לגמרי. ביישום שכזה לעיתים 4 ק"ג למ"ר אינם מספיקים ויש להוסיף חומר לכיסוי הרשת במקומות הנחוצים.

      כהערכה מנסיון- אם השטח מוחלק ומיושר, לא תעבור את ה 3 מ"מ (כולל רשת).

      בהצלחה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן