· חדירת מי גשמים מקיר חיפוי חיצוני, לחדר שינה
(מירי)שלום רב,
אני גרה בבניין בן 18 קומות, בקומה 7. מזה כ-5 שנים קיימת בעייה של חדירת מי גשמים מהקיר החיצוני עם חיפוי שיש, לחדר השינה שלי. המים חודרים מתוך 2 שקעים חשמליים בחדר ומחיבור הקיר החיצוני והתיקרה. הקיר ספוג במים והריצפה מוצפת מים. נעשו נסיונות של וועד הבית לטיפול בבעיה, אך המים עדיין חודרים. הם טוענים שעשו סנפלינג וסתמו כמה חורים. יש לציין כי גם בקומה 17 בבניין יש בעיה דומה.
האם אין צורך בסתימת כל החיבורים החיצוניים מקומה 18 עד הקומה שלי (ק.17)?
או האם קיים איזשהו פתרון אחר?
תודה,
מירי
11.02.2010 15:24חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות חיצונים בבנין טרומי
(גבי)שלום מירי,
מתאורך אני מניח שמדובר על בנין טרומי עם תפרי התפשטות בין הקומות (?).
בעיות איטום מהסוג שציינת הן קשות במיוחד לאיתור. נזילות יכולות להתרחש כתוצאה מחדירת מים אל מעבר לקיר- בקומות שמעל לדירתך, כאשרהקומה שמעליך היא כמובן "החשודה המיידית".
ישנה אפשרות שלמעבר מים אל מאחורי חיפוי השיש- גם ממקומות אחרים בקומות גבוהות יותר, ואף בקירותמעט בצדדים (שאינם נמצאים דוקא ישירות מעל אותו קיר).
בשלב הראשון מומלץ להשתמש במצלמה טרמית על מנת לנסות ולזהות מקורות רטיבות בקירות החיצוניים של דירתך ובמיוחד באותן קירות של הדירה שמעליך.לאחר מכןכנראה שבשלב הראשון יהיה צורך לבצע עבודות איטום בקירות של הקומה העליונה ולבדוק באותה הזדמנות את איכות עבודות האיטום שכבר בוצעועל הקירות.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי
11.02.2010 20:19חלון חדשהוספת תגובה