הוספת הודעה חדשה
  • · איטום וניקוז מסביב לבית צמוד קרקע

    (נדב)

    בבית בו אנו גרים היו בעבר בעיות איטום וניקוז אשר טופלו ע"י הדיירים הקודמים בעבודות נרחבות יחסית שכללו ביצוע שכבת איטום סביב הקיר החיצוני וכן פריסת צינור ניקוז שרשורי תת קרקעי ומספר בורות חלחול. סביב הבית כרגע קיימת מדרכה מרוצפת בקרמיקה כאשר מתחת למדרכה יש (למיטב התרשמותי) הרבה חול ואולי מעט חצץ ומתחת לחול ישנו הצינור השרשורי עטוף בבד גאוטכני. שאלותי הן:

    1. אנחנו מתכוונים להחליף את המדרכה במדרכת בטון - להוציא את הריצוף ואת החול ולעשות מדרכת בטון בעובי של כ 10 ס"מ. האם יש לכך השלכה על טיב האיטום מסביב לבית והאם יש דגשים חשובים שיש לשים אליהם לב.

    2. אני יודע פחות או יותר היכן נמצאים בורות החלחול אולם כרגע הם אינם נראים לעין. האם ניתן פשוט לחפור עם את חפירה על מנת לחשוף אותם ולבדוק אם הם סתומים. כיצד בורות אלו אמורים להראות וכיצד יודעים אם הבור סתום?

    תודה מראש, נדב

    • · איטום קירות בית

      (גבי)

      שלום נדב,

      אם אין משטח בטון תחת הקרמיקה מומלץ לבצע אותו כעת, כפי שתארת שבכוונתכם לבצע. שביל בטון בשפוע קל לכיוון החוץ מסייע בהרחקתמי הגשמים אשר ניגרים על גבי קירות הבית.

      את הפרט המדוייק לבניית השביל עליך לקבל מהמהנדס המתכנן, תוך התייחסות לסוג הקרקע ולאופן הכנתה לפני היציקה. מבחינת האיטום יש לוודא שני דברים:

      1. שלא יגרם נזק תוך כדי העבודות לשכבת האיטום הקיימת כעת על קירות הבית.

      2. שהחיבור בין השביל לבית יאטם כמקובל, כפי שאוטמים תפרי התפשטות מסוג זה (עם מסטיק פוליאוריטני לכל הפחות). יש לקבל פרט מתאים מהמתכנן בהתאם למה שקיים כעת על הקירות בנקודת החיבור בינן לבין השביל המתוכנן.

      אין זה מעשי לבדוק את מצב הניקוזים התת קרקעיים באמצעות חפירות. עבודות חפירה שתבצע רק יגרמו לערבוב אדמה עם החצץ הקיים. סתימות לא ניתן לבדוק באופן ויזואלי אלא רק בחורף- במקרה שכבר ישנן.

      כדאי כמובן לבצע בדיקה יסודית יותר הן של שכבת האיטום, שכבת ההגנה על האיטום והניקוז- לאחר פרוק הקרמיקה הנוכחית.

      בהצלחה,

      גבי

    • · ניקוז מרזב

      (נדב)

      גבי שלום ושוב תודה.

      בהמשך לשאלתי הקודמת אני מעוניין להתייעץ בענייני המרזב העיקרי בבית. מרזב זה המנקז כ 15 מטרגג רעפים הינו בחתך ריבועי של 8 ס"מ על 8 ס"מ ומוצמד לקיר הבניין חיצונית. למטה נכנס המרזב למדרכה ומושחל לתוך צינור 4 צול. צינור זה יורד כ 30 ס"מ נוספים למטה ומסתיים בטי 4 צול. בתוך הטי הנ"ל מושחל הצינור השרשורי עם הבד הגאוטכני שמקיף את הבית ומממשיך כנראה לכיוון בור החלחול (אליו לא הגעתי). לכאורה הפתרון נראה אלגנטי אלא שבחורף האחרון בזמן גשם ממשחזק התחילו לצאת מים מחלקו העליון של צינור ה 4 צול, כנראה בגלל שספיקת הצינור השרשורי לא מספיקה. אני מתלבט האם לחתוך את המרזב מעל המדרכה ולתת למים לזרום באופן חופשי אל קצה המדרכה (עם אפשרות של חפירת תעלת ניקוז בגינה)או להשאיר את המצב כמו שהוא מתוך הנחה שארועי גשם כנ"ל אינם שכיחים.

      שוב תודה, נדב.

      • · ניקוז מרזב, גג רעפים

        (גבי)

        שלום נדב,

        כנראה שפשוט נוצר לחץ עקב אותו צינור T והמים מטפסים מעלה ויוצאים מן החיבור בעת שיש גשמים חזקים. ניתן לבצע זוית לכיוון אחד בלבד , או ללא זוית כלל. הפתרון שהצעת גם הוא טוב כל עוד הוא מרחיק את המים הלאה מהמבנה. יש לבדוק בשטח אך מהתאור שלך לא מדובר סתימה או על בעייה של חילחול אלא על בעיה בסיומת ה T.

        גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.