בעיות איטום - מרפסת  (גבי)

שלום קרן,

 

האם הקבלן הסיר את כל שכבת הריצוף לגמרי, לפני ההצפה ?  האם ביצע שכבת אטימה נוספת לאחר מכן, על שכבת האיטום הקיימת ?

 

בדיקת הצפה מגלה אם ישנן בעיות איטום במקום אותו מפלס המים כיסה.  יתכן שמפלס המים לא כיסה את כל השטח ויתכן שמקור חדירת הרטיבות הוא ממקום גבוה יותר כגון בקירות סביב המרפסת, כפי שהקבלן טוען, או מקום אחר, מרוחק יותר.

 

כהערה, היה רצוי לבצע את הבדיקה למשך זמן ממושך יותר (72 שעות),  במקרה שהבדיקה בוצעה שלא כשורה וגם במקרה שכן- עדיין ישנה אפשרות סבירה שמקור החדירה הוא מסביבת המרפסת . כדאי להשתמש במצלמה תרמית.

 

ראי גם מאמר על איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות.

 

בברכה,

גבי

 

 09/08/2010 16:54:47 הוסף תגובה 