הוספת הודעה חדשה
  • · שיפוע נדרש לניקוז מזגנים

    (ערן)

    שלום,

    קנינו דירה חדשה מקבלן.

    הקבלן מספק 2 הכנות למזגן.

    הכנה אחת אנחנו מייעדים למזגן עילי לחלל הסלון ופינת האוכל.

    הכנה נוספת מיועדת לחדרים. הכוונה של הקבלן היא למזגן מרכזי.

    היינו מעדיפים מזגן עילי בכל חדר.

    הבעיה היא שהקבלן לא יספק יותר הכנות - לא צנרת גז ולא ניקוז.

    עכשיו צריך לנקז 3 חדרים סמוכים דרך ניקוז אחד, בהנחה שאת צנרת הגז נצליח למשוך עצמאית לאחר קבלת הדירה דרך הנמכת גבס.

    היינו רוצים למקם את המזגנים מעל דלת הכניסה לחדרים.

    המרחק בין הפתחים הוא כשלושה מטר.

    חשבנו למקם את הניקוז במרכז, כך החדר האמצעי ינוקז ישירות, ושני החדרים הצדדיים ינוקזו בשיפוע של בערך 1:10, בהנחה שהמזגן יותקן 30 סנטימטר מעל הדלתות.

    האם שיפוע של 1:10 מספק?

    תודה מראש,

    ערן

    • · שיפוע ניקוז

      (גבי)

      שלום ערן,

      שיפוע אידיאלי הנו 2.5 אחוזים. 1.0 אחוז עלול להיות בלתי מספיק. אך מכיוון שאיננו עוסקים בתחום זה עדיף שתיוועץ עם בעלי מקצוע בענף המיזוג.

      בברכה,

      גבי

      • · שיפוע נדרש לניקוז מזגנים

        (ערן)

        תודה, גבי.

        שיפוע 1:10 זה לא 10%?

        ערן

        • · אחוזי שיפוע לניקוז

          (גבי)

          אכן כך..

          לא צפויה להיות כל בעיה. (כוחו של הרגל: משום מה הנחתי שהתכוונת לסנטימטר לכל מטר אורך).