הוספת הודעה חדשה
  • · רטיבות

    (ניני)

    שלום,

    בבית שרכשתי דירת דופלקס קרקע + קומה נוספת התגלתה רטיבות בחדר שינה רטיבות נמצאת בתוואי המרזב מהגג

    זו דירת דופלקס שמחוברת ל4 דיירים שתי קומות +2 לכול דייר השכן שלא מעל הדירה שלי חיבר למרזב ביוב של כיור במטבח וזו הסיבה לרטיבות.

    האם זה חוקי חיבור ביוב למרזב.

    ישנה רטיבות בקיר חיצוניהיתה מסלעה שסילקנו וריצפנו את האם הרטיבות יכולה להיות בגלל הריצוף וסילוק המסלעה האם ניתן לדעת אם זו רטיבות ישנה או חדשה?

    • · בעיות רטיבות

      (גבי)

      שלום ניני,

      כלל אין זה חוקי לחבר את מי הדלוחין של הכיור אל תוך המרזב. אינני רואה כיצד ניתן לקבוע בנחרצות כי זו הסיבה לרטיבות, אך בכל מקרה התקנה שכזו אינה חוקית וכמובן שאינה רצויה.

      בענין סימני רטיבות בסביבת המרזב בחדר השינה: יש לבדוק בשטח במה מדובר. רטיבויות סביב מרזבים יכולות להגרם עקב כשל באיטום במקום מרוחק יותר בגג, כאשר מי הגשמים זורמים מתחת לשכבת האיטום עד שמגיעים נקודה הנמוכה- שהיא סביבת המרזב- וחודרים שם פנימה לתקרה.

      קיר חיצוני / מסלעה:

      ציינת שהיתה רטיבות ישנה באזור. האם בגללה סילקתם את הסלעיה והתקנתם ריצוף ? בעקרון - אם האזור היה רטוב בחורף, לאחר התקנת הריצוף, הרי שהבעיה עדיין קיימת. אם ישנם רק קילופי צבע ישנים מעונת החורף הקודמת- כנראה שאין בעיית איטום. אלא שלא ניתן כלל לאמר זאת מעל דפי הפורום והבעיות שהזכרת מחייבות בדיקה בשטח.

      בברכה,

      גבי