הוספת הודעה חדשה
  • · פס כימי

    (וויאם)

    שלום,

    יש לי בית שנבנה מלפני 10שנים ויש לציין שהדירה עדין במצב של שלד ,בימים אלה אני עושה תוספת לדירה ואני לקראת יציקה של הגג שמתחברת לשלד הקיים כמו שציינתי שהשלד נבנה מלפני יותר מ10שנים,אז המהנדס שמטפל לי בתוספת הציע לי להשים פס כימי בחיבור בין התוספת שאני בונה היום לבין השלד הקיים כדאי למנוע ריטבות באו סדקים ותזוזות במשך השנים..

    אז השאלה שלי:

    איזה סוג של פס כימי אתם מציעים ?? במיוחד שיש מלא סוגים קיימים בשוק היום

    אודה לך על כלעצה ועזרה בנדון.

     

    וויאם

    • · עצר כימי בין יציקות של מבנה ישן לחדש

      (גבי)

      שלום וויאם,

      עצר כימי ביציקות מסוג זה יכול להחשב ככל היותר למעין תוספת לאטימה.

      כאשר ישנו חשש לסדיקה בין היציקה הישנה לחדשה יש לתכנןבאזור תפר התפשטות כך שלא יתקבלו מאוחר יותר סדקים בקירות הפנימיים של הביתשבהם יהיה קשה מאוד לטפל. את האיטום עצמו יש לבצע מבחוץ באמצעות מסטיק לתפר התפשטות.

      כאשר מהנדס קונסטרוקטור קובע שאין צורךלבצע תפר התפשטות בין היציקות ניתן לחילופין לשקול בצוע של מגרעת פשוטה בין היציקות אשר תמולא במסטיק אטימה (מהצד החיצוני).מעליה יש להקפיד על חבישת החיבור בין היציקות עם רצועת יוטה שמודבקת למקומה בתערובת צימנטית המועשרת בדבק לטקס SBR. מעליה מבצעים את שכבת ההרבצה ואת הטיח המיישר.

      עליך לפנות את השאלה (ורצוי גם את התשובה) למהנדס ולבקש ממנו פרט טכני מתאים.

      העקרון הוא שאם יש חשש מפתיחת סדק, יש לבצע את האיטוםבצד החיצוני של הקירות ושל יציקת הגג, ולא בפנים היציקה.כך שאטימה בפנים היציקה מהווה לכל היותר תוספת ואינה באה להחליף את הצורך באיטום מהצד החיצוני של היציקה.

      סוג העצר הכימי ואופן התקנתו גם הוא דורש פרט מדוייק משום שהתקנה בלתי מקצועית של עצר מסוג לא נכון ובמיקום לא נכון עלולה לגרום ליותר נזק מתועלת ולפיצוצים בבטון. באופן כללי ניתן להסתפק במקרים אלו במסטיק מתנפחכגוןSika Swell S.

      אנא הפנה את הדברים למהנדס המתכנן ובקש פרט / מפרט איטום מתאים.

      בהצלחה,

      גבי

      • · המשך לנושא פס העצר הכימי

        (וויאם)

        היי גבי

        קודם כל אני מודה לך על התשובה שסיפקת לי קודם.

        אבל אני רוצה לשאול אותך שוב בקשר לחומר שהמלצת לי עליו ה-Sika Swell S. אז זה החומר שאתה ממליץ עליו שיכול לעזור לי בסוגיה שלי בתפר או בהפסקת היציקה בין התוספת החדשה שעשיתי ,שאני כבר לקראת היציקה בתקרה החדשהבין הבית הקיים כבר הרבה שנים.

        תודה מראש

        וויאם

        • · הפסקת יציקה

          (גבי)

          שלום וויאם,

          החומר הנ"ל מתאים לצורך אטימה של הפסקות יציקה- בתוך היציקה. הוא אינו מתאים לאיטום תפרי התפשטות. עליך לקבל עזרה בשטח מהמהנדס המתכנן. העבר אליו את תשובתי הקודמת וראה מה יאמר. לא מומלץ להמשיךמבלי לבדוק את הסוגיה מקרוב, באופן מקצועי. ראה גם את קישוראל עצר כימי ואת התמונה התחתונה בעמוד, המראה את מיקום התקנת העצר.

          בהצלחה,

          גבי

          • · חשוב -אם משתמשים בסיקה סוול S לקרא את ההנחיות באנגלית!!

            (גיורא)

            בתרגומים בעברית לא עוברות לפעמים הנחיות קריטיות לביצוע.במקרה זה, לא תורגמו כלל ההנחיות המפורשות באנגלית לגבי זמן ההמתנה בין ישום החומר על התפר ליציקת הבטון עליו.במקרה של גובה יציקה עד חצי מטר יש לחכות כשעתיים-שלש, אבל מעל גובה זה יש לתת לחומר להתיבש יומיים (!) בטרם יוצקים את הבטון...

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.