הוספת הודעה חדשה
· במקום חומר מקשר (פריימר) שמו זפת קר
(מוטי)שאלה דחופה: יש לנו גג קיים שחודר ממנו רטיבות ולכן עושים יריעות שוב על היריעות הקודמות ולפני שהניחו יריעות מרחו זפת קר בטעות במקום פריימר וזה לא מתייבש ודביק מה עושים עכשיו?
תודה מראש
25.08.2011 08:10חלון חדשהוספת תגובה· איטום ביריעות חדשות מעל יריעות ישנות
(גבי)שלום מוטי,
יש להמתין לייבוש מוחלט של הזפת הקרה ואין להלחים יריעות ביטומניות חדשות מעל החומר כשהוא במצב טרי או טרי למחצה.
לאחר הייבוש יש לבדוק בשטח אם ניתן להלחים את היריעות הביטומניות מעל החומר, או לבצע שכבת פריימר יעודי ואחר כך את היריעות.
בהצלחה,
גבי
25.08.2011 08:16חלון חדשהוספת תגובה· תודה על התגובה המהירה!!!
(מוטי)25.08.2011 08:21חלון חדשהוספת תגובה