· בדיקת הצפה חדרים רטובים – דחוף
(אילן)שלום רב!
לאחר איטום צמנטי
גובה 0.00 מרצפת בטון 15 ס"מ.
האם ניתן לבצע גם 6 ו7 ס"מ ? האם אמת המידה לא צריכה להיות גובה הסף?
כמה זמן צריכה להיות ההצפה?
18.12.2011 09:07חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת הצפה , חדרים רטובים
(גבי)שלום אילן,
איני בטוח שהבנתי לגמריאת שאלתך. להלן תשובות:
1. גובה האיטום ברצפה חייב לעלות ולהיות מעבר לגובה הריצוף. שכבת האיטום חייבת לטפס בקירות לפחות כ 5 ס"מ מעבר למפלס הרצפה העתידי. גובה הסף אכן מהווה אמת מידה לבדיקת ההצפה אך גובה הסף יהיהתמיד מעט נמוך יותר ממפלס הריצוף העתידי. מקובל להציף עד לגובה הסף / חגורת ההפרדה.
2. הצפה יש לבצע ל 48 שעות, אם כי לעיתים מסתפקים בפחות מכך.
בהצלחה,
גבי
18.12.2011 15:39חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת הצפה - חדרים רטובים
(אילן)כרגיל,
רב תודות.
האם ההנחיה לגובה ההצפה מגובה בתקן מסויים/ ספר הכחול?
18.12.2011 17:58חלון חדשהוספת תגובה· בדיקות איטום, בדיקות חדרים רטובים
(גבי)שלום אילן,
פרק 5 של "הספר הכחול" (עבודות איטום) , סעיף 050071, מחייב בדיקת הצפה שבה גובה מפלס המים יהיה 5 ס"מ מעל למפלס הריצוף המתוכנן.הנ"ל תואם את גם את תקן ישראלי 1476 חלק1.
על פי כלל זה על הקבלןלבצע הגבהות וחסימות נדרשות למי ההצפה במקומות הנדרשים לכך.
למרות האמור לעילעלי לציין שבד"כ מסתפקים בשטח בצוע הצפה שבה מפלס המים נקבע בהתאם לגובה חגורת ההפרדה. לשיקולך ובהצלחה,
גבי