חדירת מים תחת רצפת מרתף  (גבי)

שלום מארק,

 

לא ברור מה אותו ניקוז עושה שם בדיוק (...).  על כל פנים גם כאשר ישנם ניקוזים הם אמורים לנקז מים מהפנים- החוצה ולא להיפך. 

 

העובדה שחדרה רטיבות אל מתחת לריצוף מחייבת בדיקה ואיטום. שאילולי כן היא תמשיך לחדור אל שטחים רחוקים יותר תחת האריחים ותתבטא בריחות לא נעימים, בסימני רטיבות בתחתית הקירות וכדומה.

 

באשר לצינור השרשורי שנמצא בקרקע - הוא אינו אמור לשמש כתחליף לאיטום. לכל הפחות יש לדאוג לכך שמים לא יוכלו לחדור פנימה סביב נקודת הניקוז כאשר האזור שמתחת לרצפה מוצף. אך יש לבדוק בשטח מה בדיוק בוצע ע"י הקבלן, כמה רטיבות חדרה אל מתחת לריצוף, ואם כלל בוצע איטום לפני יציקת הרצפה.  יתכן שהקבלן גילה בבעיה באיטום עוד במהלך העבודות ולכן ניסה להתקין ניקוז כתחליף לאיטום.

 

בברכה,

גבי

 17/01/2012 19:32:29 הוסף תגובה 