· בטון להכנת רולקות
(יניב)גבי שלום,
אבקש לקבל יעוץ איך להכין את תרכובת הבטון לרולקות במאגר מים,
מה היחס בין מלט לחול?
באיזה תוספי שיפור להשתמש והיחס?
האם צריך להסיר את שכבת האיטום( צמנט )באיזור הרולקות?
החיבור של הבטונים לרולקות חייב להיצמד חזק,
מערכת האיטום החדשה היא פוליאוריטנית
ויש חשש לתזוזות בשל הפסקות יציקה קירות ריצפה( מאגר בן 8-10 ) והוא בקומת קרקע.
תודה מראש ושבת שלום, יניב
17.02.2012 00:22חלון חדשהוספת תגובה· איטום מאגר מים- יציקת רולקות בטון
(גבי)שלום יניב,
אנא קבל התנצלות על העיכוב בתשובה...
ראה מאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה- יסודות איטום | שיקום מבנים. המאמר מתאר את אופן הכנת שכבת היסוד הצימנטית ואת הכנת התערובת ליציקת הרולקות.
לשאלתך:
עליך להסיר חומרי איטום צימנטים ישנים באמצעות חציבה בפטישון ו/או דיסק חשמלי. את יציקת הרולקות יש לבצע מעל תשתית בטון חזקה ונקייה. מעליה מיישמים שכבת יסוד צימנטית ומייד לאחר מכן יוצקים את הרולקות בשיטת רטוב-על-רטוב.
תערובות עקרוניות הן כלהלן:
לשכבת היסוד -
מלט נקי (ללא חול) שמעורבב ב 50 אחוז מים ו 50 אחוזדבק לטקס SBR. דבק מומלץ הנו "סיקה לטקס סופר" (גילאר).
לתערובת עבור יציקת הרולקות-
2.5 חול, 1 מלט ודבק לטקס SBR במי התערובת, בשעור של כ30 אחוז מכמות המלט.
אם ישנו סדק בתחתית הקירות, בין הקירות לרצפה, אפשר לחרוץ אותו עם דיסק חשמלי בצורת משולש ולהחדיר למשולש מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC". לאחר הייבוש (יום יומיים אח"כ) יש לצקת את הרולקות כמתואר לעיל.
אפשרות נוספת הינה להזריק אפוקסי לתוך הסדק שנוצר (אם נוצר) בין הקיר לרצפה.
בכל מקרה יש לשפר את הגמישות של חומר האיטום הפוליאוריטני שיבוא מעל הרולקות, באמצעות הטבעת רשת אינטרגלס בין השכבות או בד-יעודי אחר שמומלץ ע"י היצרן.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי
17.02.2012 20:21חלון חדשהוספת תגובה