רטיבות מעל הפנלים- גשם..  (דני)

שלום רב אני בתהליך בנייה מתקדם של בית חדש,

עבודות האיטום בבית כללו פריימיר + ירעות ביטומניות מסביב לכל הבית על הבטון של הרצפה + הבלוק הראשון...על כל הבית שליכט אקרילי רב עובי וגמיש במיוחד.

בחוץ יש ריצוף ( הגבוה מהריצוף בבית בכ 5-10 ס"מ ) ללא רובה וללא פנל, בחלק מהקירות בדיוק מעל הפנל(ברוב המקרים 10-20 ס"מ) יש רטיבות שגורמת לקיר להתקלף(רק באיזור של בלוקים)

 

הניתוח שלי לאחר בדיקה לא מקצועית בשטח הוא :

 

המים שנופלים על הקיר מחלחלים ומרטיבים את הטיט של הריצוף ועוברים לבלוק(שנותר חשוף מעל היריעה בגלל הפרשי הגבהים) משם הם מוצאים דרכם לתוך הבית דרך הקיר.

 

כמה פרטי מידע :

1. אין רובה בין המרצפות בחוץ.

2. כמו שציינתי הרצפה בחוץ גבוה מהרצפה בבית.

3. יש איטום בין הבטון של הרצפה והבלוק הראשון ( 40 ס"מ יריעה..)

4. הריצוף בבית ובחוץ מרוצף על חצץ דק(אין חול בכלל)

5 במקומות בהם יש חצץ אבל אין ריצוף הרטיבות לא חדרה פנימה(יתכן בגלל שיש 2-3 סמ" של יריעה ביטומנית בתפר?)

 

מה עושים כדי לתקן את הבעיה של הרטיבות באיזורים המרוצפים :

האם לאור העובדה שיש איטום בין הבטון לבלוק הראשון ושיש שליכט אקרילי יספיק לאטום את המישק בין הריצוף לקיר ברובה אפוקסית?ואת הריצוף חוץ באופן כללי ברובה? או שיש לגרד את כל הטיח/שליכט באיזורים המרוצפים+עקירת ריצוף ולעלות עם עוד יריעה ביטומנית/רולקות וכו?

 

 

 04/03/2012 21:38:29 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש רטיבות מעל הפנלים- גשם..  (דני)       << את/ה כאן

  פתח הודעה בחלון חדש איטום בית, משטח מרוצף  (גבי)

    פתח הודעה בחלון חדש תודה ושאלה?  (דני)

      פתח הודעה בחלון חדש איטום תחתית קירות  (גבי)



 
   © כל הזכויות שמורות לחברת איטומן 2005.                                                                                                                                      www.ZYwebs.com     Dvirs