  • · רטיבות לארון חשמל מקומה 2 ל1 בארון

    (ליאור)

    שלום גבי

    שבוע שעבר דיברנו שעדיין יש לי טפטוף לאחר התיקון שבוצע במופה

    אבל לצערי כנראה יש מקור נזילה נוסף ממקלחת הורים

    כי ברגע שהשבתתי אותה המיים כמעט פסקו

    היום פתחו את הריצוף שם

    ו החול היה מאוד רטוב

    האם זה צריך ליהיות ככה במקלחת שכל המיים נופלים על הקרמיקה ?

    או שהחול צריך ליהיות יבש

    תודה

    ליאור

    • · רטיבות רבה תחת ריצוף אמבטיה

      (גבי)

      שלום ליאור,

      התקשורת הקודמת זכורה לי.

      החול מתחת לריצוף אמור להיות יבש או מעט לח. אין לצאת מתוך הנחה שזה תקין שהוא רטוב מאוד או מוצף לגמרי.

      הדגש צריך להיות קודם כל על שכבת האיטום של המקלחת אשר נמצאת מתחת לריצוף. אם היה שם איטום תקין כל הבעיה כנראה שלא היתה מתרחשת.

      שנית- יש לדאוג לאיטום תקין של הריצוף עצמו. דהיינו יש לאטום היטב את כל הפוגות בין האריחים, בחיבור בין הקירות לרצפה, בין האמבטיה לקיר, סביב ניקוזים ברצפה, סביב ברזים בקירות- וכדומה. כל "העסק" אמור להיות אטום היטב, כאילו כלל לא קיימת שכבת איטום מתחת לריצוף, ובכל מקרה אין לאפשר מצב בו חודרים מים אל מתחת לריצוף.

      האידיאלי כעת יהיה כמובן להרים את הריצוף, להסיר את המילוי הרטוב, לתקן את שכבת האיטום ולרצף מחדש. לשיקולך כמובן, בהתאם למצב בשטח.