איטום קירות מרתף בהתזה  (גבי)

שלום עדי,

 

"ננופלקס 2K" מיושם במריחה בלבד ולא בהתזה, כך שאני מניח שהתכוונת ל"ננופלקס 2K-SP".  

 

החומר אמור להיות מיושם מעל גבי יציקת בטון יבשה ככל האפשר, או מעט לחה. מכיוון שאנו נמצאים כעת בעונת החורף תאלץ להמתין למספר ימי הפוגה בגשמים ולבצע את האיטום כאשר פני היציקה יבשים (או מעט לחים) ובעלי גוון בהיר ככל האפשר. לא מומלץ ליישם את החומר מיד לאחר הסרת התבניות, כאשר צבעו של הבטון עדיין מאוד כהה ומצביע על לחות ורטיבות גבוהה. מומלץ תמיד להמתין 28 יום להתחזקות מקסימלית של הבטון. לכל הפחות המתן כשבועיים ימים לאחר פרוק התבניות, בצע אשפרה כנדרש ואת האיטום ואת האיטום בהפוגת הגשמים האפשרית.

 

לחומר נדרשים כ 48 שעות ייבוש, בהתאם לעובי השכבה (עומק המרתף / נוכחות מי תהום). לאחר התקשותו המלאה של החומר תוכל להדביק מעליו את לוחות הקלקר. אין לבצע את התזת החומר כאשר צפויים גשמים באותו היום.

 

בהצלחה בבניה,

גבי

 17/12/2012 00:54:12 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש משך זמן המתנה  (עדי)

  פתח הודעה בחלון חדש איטום קירות מרתף בהתזה  (גבי)       << את/ה כאן



 