איטום קיר רטוב  (גבי)

שלום שי,

 

בעקרון יש להמנע מבצוע איטום מהצד הפנימי כל עוד אפשר לבצע אותו מהצד החיצוני. 

 

בנוסף לכך קיימת סבירות גבוהה לכך שהרטיבות חודרת בחיבור בין יציקת הקיר ליציקת הרצפה. כך שגם אם יתבצע איטום מהצד הפנימי עדיין יהיה צורך לפרק את שורת הריצוף הצמודה לקיר על מנת שיהיה אפשר לאטום את תחתית הקיר.  עובדה זו מבטלת כמובן את היתרון שאולי חשבת שישנו, בבצוע האיטום מבפנים.

 

לשאלתך:  לשם בצועו של איטום פנימי יהיה צורך להסיר את שורת הריצוף ואת שכבת הקלקר והטיח מהקיר.   בבצוע האיטום מבחוץ יהיה צורך להסיר לפחות את שורת הריצוף הצמודה אל הקיר ואת הטיח והקלקר החיצוניים.  ישנה גם סבירות לכך שיהיה צורך לפרק יותר משורת ריצוף אחת, אך יהיה אפשר לדעת זאת רק לאחר בדיקת השטח.

 

ראה שני מאמרים רלוונטיים:

א-  איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע.

ב-  איטום בית צמוד קרקע- מרפסות, שבילים, מפתני כניסה.

 

בענין הערתו של יעקב- יתכן שישנה גם בעיה עם השיפוע של השביל (או לפחות עם השיפוע של השביל של יעקב..) ובמקרה זה יהיה צורך לשפר את מצב הניקוז, כנראה באמצעות תעלת ניקוז יעודית.  בכל מקרה מומלץ לאטום את הקיר מצידו החיצוני.

 

אם משהו לא מובן נשמח להסביר הלאה.

 

בברכה,

גבי

 17/12/2012 22:15:54 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש רטיבות מעל הפנלים  (שי)

  פתח הודעה בחלון חדש שיפוע בזמן היציקה  (יעקב)

  פתח הודעה בחלון חדש איטום קיר רטוב  (גבי)       << את/ה כאן

    פתח הודעה בחלון חדש רטיבות מעל הפנלים  (שי)

      פתח הודעה בחלון חדש איטום קיר בטון  (גבי)



 
   © כל הזכויות שמורות לחברת איטומן 2005.                                                                                                                                      www.ZYwebs.com     Dvirs