  • · רטיבות מעל הפנלים

    (שי)

    שלום.חן חן על האתר המושקע.בבית פרטי יש רטיבות מעל הפנלים בקיר הפנימי, באורך 2 מטר. הקיר בנוי בטון מצופה קלקר (לבידוד) משני הצדדים , ומצופה טיח ע"ג רשת . מבחוץ יש שליכט צבעוני. צמוד לבית מבחוץ יש יציקת בטון ומעליה חול וריצוץ קרמיקה עם פנלים. לדעתי הרטיבות מגיעה מהחול הרטוב. האם יש דרך לאטום מבפנים ,ואם כן באיזה חומר. לא מעוניין בהרמת הריצוף החיצוני וכו`.תודה

    • · איטום קיר רטוב

      (גבי)

      שלום שי,

      בעקרון יש להמנע מבצוע איטום מהצד הפנימי כל עוד אפשר לבצע אותו מהצד החיצוני.

      בנוסף לכך קיימת סבירות גבוהה לכך שהרטיבות חודרת בחיבור בין יציקת הקיר ליציקת הרצפה. כך שגם אם יתבצע איטום מהצד הפנימי עדיין יהיה צורך לפרק את שורת הריצוף הצמודה לקיר על מנת שיהיה אפשר לאטום את תחתית הקיר. עובדה זו מבטלת כמובן את היתרון שאולי חשבת שישנו, בבצוע האיטום מבפנים.

      לשאלתך: לשם בצועו של איטום פנימי יהיה צורך להסיר את שורת הריצוף ואת שכבת הקלקר והטיח מהקיר. בבצוע האיטום מבחוץ יהיה צורך להסיר לפחות את שורת הריצוף הצמודה אל הקיר ואת הטיח והקלקר החיצוניים. ישנה גם סבירות לכך שיהיה צורך לפרק יותר משורת ריצוף אחת, אך יהיה אפשר לדעת זאת רק לאחר בדיקת השטח.

      ראה שני מאמרים רלוונטיים:

      א- איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע.

      ב- איטום בית צמוד קרקע- מרפסות, שבילים, מפתני כניסה.

      בענין הערתו של יעקב- יתכן שישנה גםבעיה עם השיפוע של השביל (או לפחות עם השיפוע של השביל של יעקב..) ובמקרה זה יהיה צורך לשפר את מצב הניקוז, כנראה באמצעות תעלת ניקוז יעודית. בכל מקרהמומלץ לאטום את הקיר מצידו החיצוני.

      אם משהו לא מובן נשמח להסביר הלאה.

      בברכה,

      גבי

      • · רטיבות מעל הפנלים

        (שי)

        תודה על התשובות.מבחוץ השפוע מצויין ,ואינו לכיוון הבית. חשבתי אם התקדמות הטכנולוגיה אולי קיימת אפשרות לאיטום ללא הרמת רצפה וכו` . האם החומר crisin 76 או רודורסיל H224 שקראתי עליהם, או חומר אחר יוכל לעזור ?

        • · איטום קיר בטון

          (גבי)

          שלום שי,

          מכיוון שמדובר על קיר בטון השימוש ב"קריסין 76" אכן יכול לתת מענה, אם כי מענה זה אינו מוחלט ולא ניתן לתת אחריות עבורו.

          אם ברצונך לבצע את העבודה בעצמך- בהחלט תוכל להשתמש בחומר ולנסות לפתור את הבעיה ללא עבודות-הרס (הסרת טיח, ריצוףוכדומה). אך עליך לקחת בחשבון שיתכן שקיימת חדירת מיםמתחת ליציקת הבטון של הקיר, בסדק שנוצר בד"כ בין הקיר לבין יציקת הרצפה. ה"קריסין 76" (וגם ה"סילוקסן") אינו מיועד לאיטום סדקים מסוג זה כך שהשיקול הוא שלך. מהבחינה התאורתית יכול גם להיות מצב בו הקיר יראה יבש לעין אך הרטיבות למעשה תמשיך לחדור פנימה דרך הסדק ההוא..

          לשיקולך ובהצלחה,

          גבי

    • · שיפוע בזמן היציקה

      (יעקב)

      היי

      כנראה שבזמן יציקת הבטון עשו שיפוע כלפיי הבית ולא כלפיי חוץ ולכן המים שמחלחלים בין האריחים זורמים לכיוון הבית וחודרים פנימה.

      לדעתי צריך להרים את הריצוף ולבצע איטום במפגש של הקיר עם הרצפת בטון.

      יתקן אותי גבי אם אני טועה...

      בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן