· קיר כח
(דוד)שלום
אני גר בבית קרקע שבנוי על צלע הר.מאחוריי הבית ישנו קיר עשוי לקט אבנים(קיר כח)ומאחוריי הקיר ישנה יציקת בטון לתמיכת הקיר.הקיר בגובה של כמעט 7 מטר ומתוך הקיר ישנם צינורות (נראה לי 4 צול)שיוצאים החוצה
האם מי גשמים יכולים לחלחל לעומק של 7 מטר במצב של זרימה ממשית ?הכוונה לתחתית הקיר או שהם אמורים לצאת מצינורות הניקוז שטמונים בקיר?
תודה וסליחה על הבורות
18.12.2012 21:20חלון חדשהוספת תגובה· ניקוז קיר תומך
(גבי)שלום דוד,
הקדחים ופתחי הניקוז שבקיר התומך מיועדים לשחרור לחץ הידרוסטטיעל מנת למנוע היקוות מים רבה מאחורי הקיר שעלולה לגרום לקריסתו. שארית המים מחלחלת לעומק הקרקע או מוסתת למקומות רחוקים יותרבאמצעות צינור ניקוז תת קרקעיו/או בורות חלחול.
מערכת הניקוזמתוכננת מראש בעת בניית הקיר ע"פ להחלטת המהנדס הקונסטרוקטור ו/או יועץ הקרקע, בהתייחס לסוג הקרקע באזור המגורים. כך שלשאלתך: המים מחלחלים מטה ומים שאינם מחלחלים מטה משתחררים דרך פתחי הניקוז שבקיר.
בברכה,
גבי
18.12.2012 21:32חלון חדשהוספת תגובה