· רטיבות מצנרת מזגן מהגג
(רועי)שלום,
אני מתגורר בבית פרטי בן 4 שנים.
מדי חורף בימים גשומים מאוד המלווים ברוחות (כמו היום) יש לנו נזילת מים מהנמכת הגבס בסלון (בתוכה יושב המזגן).
הערב הצלחתי לזהות מהיכן המים מגיעים- הישר מהצנרת המגיעה מהגג ועוברת דרך קומת החדרים.
"מקל הסבא" תקין ואפילו חידשתי את ה"סיכה" בחיבורים שלו.
כיצד עוד ניתן לאטום על מנת למנוע חדירות מים?
תודה!
08.01.2013 22:22חלון חדשהוספת תגובה· בהמשך להודעה הקודמת -הצנרת עוברת דרך ”קוביית בטון” שלכאורה אטומה.
(רועי)08.01.2013 22:24חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בתקרה תחת מעבר צנרת מזגן
(גבי)שלום רועי,
ראשית בדוק אם ישנה זוית הפוכה מספקת("מקל סבא") מכיוון שהספוג שעוטף את קבוצת הצנרות של המזגן עלול בעצמו לספוג מים ולהוליך אותם פנימה כאשר הזוית קטנה מדי. כמו כן רוחות יכולות להתיז מים לתוך הצינור המוביל, אם הוא אינו סגור.
אם השיפוע תקין וכל האיטומים בקובית הבטון תקינים כנראה שישנו ליקוי בשכבת האיטום של הגג... שים לב שהליקוי יכול להיות לגמרי מרוחק מאזור הרטיבות בתקרה:
כאשר המים חודרים אל מתחת לשכבת האיטום הם נספגים ביציקת הגג ונודדים הלאה עד שהם מגיעיםלקדח שבו עוברת הצנרת וחודרים דרכו אל התקרה. במקרים לא-כ"כ- חריגיםאלה, אין מנוס מאיטום חלק מהגג או כולו.
נסה לכל הפחות לחפש ליקויים בשכבת האיטום במקומות סמוכים בגג.
בהצלחה,
גבי
08.01.2013 22:47חלון חדשהוספת תגובה· תודה גבי, מה עושים כאשר הגג כולו מרוצף?? 🙁
(רועי)08.01.2013 22:59חלון חדשהוספת תגובה· נזילה תחת גג מרוצף, צנרת מזגן
(גבי)שלום רועי,
"פרט שולי" הוספת לשאלתך...
במקרה של גג מרוצף כדאי לפתוח את המרצפות סביב קוביית הבטון ולקוות שיתגלה לעין לקוי בולט באיטום, בדיוק באזור הקוביה. מכיוון שאם לא קיים שם ליקוי הוא יכול למעשה להיות קיים בכל מקום אחר בשטח הגג המרוצף.
ראה הסבר נוסף במאמר על איתור נזילה- גג מרוצף או מרפסת.
בברכה,
גבי
08.01.2013 23:24חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה, מקווה לספר פה על ההצלחה...
(רועי)09.01.2013 05:36חלון חדשהוספת תגובה