· תיקון מרווח בין פתח הניקוז לריצוף במקלחת
(יעקב)שלום רב,
מהתשובות שניתנו עד כה בנושא רטיבות בקירות חיצוניים שמקורם באיטום לקוי במקלחת , אני מבין שלא אמור להיות רווח בין פתח הניקוז לבין הריצוף והמים אמורים לזרום ישירות לפתח הניקוז . אצלנו יש רווח של 2-3 סנטימטר וכנראה שמקור הרטיבות סביב קירות האמבטיה מגיע משם. השתמשתי בסיליקון כדי לאטום את הרווח בין המרצפות לצינור הניקוז שקצר כאמור בכמה ס"מ.
האם יש דרך ל"הגביה" את צינור הניקוז באופן הנדרש? מה כדאי לי לעשות?.
המון תודה והערכה.
יעקב
29.01.2013 12:53חלון חדשהוספת תגובה· אטימה מסביב לפתח ניקוז ברצפת מקלחת
(גבי)שלום יעקב,
המצב שתארת קיצוני למדי...לא סביר ולא ברור כיצד ישנו רווח של מספר סנטימטרים סביב פתח הניקוז. אם המים לא יכולים לחדור לניקוז אלא חודרים אל מתחת למרצפות יש כמובן לטפל בכך אך לא מבצעים זאת עם סיליקון. יתכן שדרוש מילוי צימנטי ראשוני ורק אח"כ איטום במסטיק גמיש (לא סיליקון אלא "סופר 7" או "סיקפלקס").
אם תצרף תמונה/ות של הניקוז יתכן שנוכל לעזור הלאה.
ללא קשר לכך, רטיבות לא היתה מופיעה בקירות סביב המקלחת אם האיטום שמתחת לריצוףהיה תקין במאת האחוזים, כפי שאמור היה להיות. עולה מכך החשד שמים יצליחו לעבור גם אל מתחת לריצוף של חדרים שסמוכים לחדר הרחצה וכדאי לבדוק זאת.
בברכה,
גבי
29.01.2013 17:34חלון חדשהוספת תגובה· רווח בין פתח הניקוז לריצוף
(יעקב)תודה רבה גבי על תשובתך המהירה.
אצרף צילום של פתח הניקוז .
בברכה,
יעקב
29.01.2013 17:56חלון חדשהוספת תגובה· רווח בין פתח ניקוז לריצוף- תמונות
(יעקב)גבי שלום,
בהמשך לתשובתך, אני מצרף 2 תמונות המראות את הרווח שבין פתח הניקוז במקלחת לריצוף.
אשמח לחוות דעתך באשר לפעולות הנדרשות.
תודה
יעקב
29.01.2013 21:32חלון חדשהוספת תגובה· תשובות נתנו בעמוד הבא..
(גבי)30.01.2013 18:42חלון חדשהוספת תגובה