שלום מאיר,

 

בהרבה מאוד מקרים מופיעה רטיבות מתחת לגג מרוצף או מרפסת- רק לאחר מספר ימי גשם. מסיבה זו עדיף תמיד לבצע בדיקות הצפה שכאלה לזמן ממושך ככל האפשר.

 

הבדיקה שביצעת , למשך 72 שעות, יכולה להעיד על כך שלא קיימת בעיה באזור שאותו הצפת. (אם כי היה עדיף לבצע אותה לזמן מעט ממושך יותר).

 

בכל מקרה יש לבדוק את כל האזורים שלא קשורים לאזור המוצף הצפה כגון פנלים, קירות בהיקף המרפסת (מהצד הפנימי וההחיצוני) ואפשרויות לחדירת רטיבות דרך אלמנטים חודרים אחרים.  אם חלק מהמשטח המרוצף לא כוסה לגמרי על ידי מי ההצפה- יש להציף גם אותו.

 

במקרה שישנה בעיה בצינור הניקוז המשותף- הבעיה אמורה להיות מטופלת לפחות בחלקה על חשבון ועד הבית. אפשר למשל להציף את הצינור באזור שעובר מתחת לריצוף ולראות אם מופיעה רטיבות בתקרה. מחדירים בלון מתנפח יעודי לתוך הצינור וממלאים רק את הקטע הנבדק עם מים.   תוכל לבקש בדיקה שכזו (בתשלום) ולבקש מועד הבית את התשלום או לכל הפחות השתתפות בתשלום.

 

בברכה,

גבי

 10/04/2013 18:06:49 הוסף תגובה 