· בלגאן בגג
(טל)אלו תמונות של גג בבינין חדש בשלב פרוטוקול שטח ציבורי נתגלה גג מלא במזגנים המחוברים ומנוטבים לכניסה אחת.
מהנדס ביניין מטעם הוועד נחרד למראה החיווט אך לא ידע לומר כיצד לתקן את הבלאגן.
שאלתי אליכם מה הצורה הנכונה להעביר את החיווט ע"מ למנוע נזקים לאיטום בעתיד והאם יש חוקים הנדסיים כיצד להניח ולחווט את המזגנים לדירות.
תודה מראש
טל
01.05.2013 23:16חלון חדשהוספת תגובה· העברת צנרת מזגנים בגג משותף
(גבי)שלום טל,
הברדק אכן חוגג..
צנרת המיזוג אמורה לרדת לקומות דרך פירים יעודיים אשר בקצה העליון שלהם (בגג) ישנו כיסוי "פעמון" שמונע את חדירת מי הגשמים לפיר. גם כניסת הצנרת אל תוך הפיר צריכה להתבצע באופן מסודר מלמטה - למעלה, כך שמי הגשמים לא יוכלו לגלוש על הצנרות אל תוך הפיר.
במצב הקיים בגג נראה שקיים כשל תכנוני: פיר אחד בלבד אינו מספק, וגם ניתן היה לבצע פתיחה נוספת לפיר הנוכחי גם בשאר הצלעות. כמובן שניתן היה לתכנן מראש היכן תעבור הצנרת (רצוי בצמוד לקירות, על מדפים מרושתים מתאימים).
ניתן כעת לתכנן מחדש את מעברי הצנרת של רוב המזגנים ולהעביר אותם על "מדפים" יעודיים לאורך הקירות או בשטח הגג. כדאי יהיה לבצע יציקות בטון שישמשו כתומכים לבסיס של המדפים / התעלות שיעברו לאורך הגג ולנסות להמנע מהנחת אין ספור בלוקים על הגג, כפי שבצעו כבר באחת התמונות שצרפת. אין להשאיר צנרת על הרצפה מכיוון שהיא מהווה מחסום למעבר המים אל כיוון המרזב.
בברכה,
גבי
02.05.2013 07:22חלון חדשהוספת תגובה· תודה.
(טל)תודה רבה על חוות הדעת הזהה למהנדס הבדיקה מטעמינו.
חברת הבנייה "אורתם מליבו" טוענים שכך זה תוכנן ומתנערים מאחריות.
02.05.2013 10:24חלון חדשהוספת תגובה